0
- 20.09.2016 - 22:53
|
Есть устройство - холодильник, за ним розетка. Справа от него в трех метрах розетки нет, поверх стены висит батарея. Прошлый прораб сказал "там батарея, за и под ней проводку пускать нежелательно". Новый прораб говорит "фигня вопрос, плинтус отогнем, там за ламинатом щель в палец, кинем провод и засверлимся где надо. Вопрос: допустим ли такой вариант, как грамотно "прокинуть" и допустимо ли тупо проложить медь между точками А и Б под плинтусом?
| | |
1
- 20.09.2016 - 22:55
| допустимо.. | | |
2
- 20.09.2016 - 22:58
| Просто так, или в гофре? | | |
3
- 20.09.2016 - 23:01
| а гофра там не поместится.. | | |
4
- 20.09.2016 - 23:03
| Это смотря как долбить. Есть стойкое ощущение, что поместится. | | |
5
- 20.09.2016 - 23:31
|
Зачем плинтус отгибать? Провод отлично поместится под его замком. Проверено. ПВС 3х2,5 прокладывал. Американскую проводку в плинтусах и делают, оттого и розетки понизу. Это у нас вечно "гибрид" той и нашей ваяют. | | |
6
- 20.09.2016 - 23:32
| Замка нет, натуральное дерево. Пластик не хочу корячить. | | |
7
- 20.09.2016 - 23:33
| Категорично "нет". Чтоб жилось спокойно, только не по полу. Затопит и пи..ц. Был раз на вызове на одной квартире с разводкой по полу и затопленной, треск стоял жесть. Со временем кабель впитает воду, если будет подтекать где-то. Не шутите с электрикой! | | |
8
- 20.09.2016 - 23:33
| 4-Манчкины круче такс > ну если взять в руки перфоратор , да еще и сдсмакс ... то можно будет и 110ю трубу запихнуть )) | | |
9
- 20.09.2016 - 23:34
| Тогда кабель-канал сверху плинтуса спасёт Отца Русской Демократии (С) | | |
10
- 20.09.2016 - 23:35
| 9-Schnapstrinken > да щаз , он эстет ) | | |
11
- 20.09.2016 - 23:38
|
Как временная, до следующего ремонта? Цитата:
А так, раньше по наружным стенам вообще избегали проводку вести. | | |
12
- 20.09.2016 - 23:38
|
поместится - долбите, не поместится - не долбите. Только если есть возможность, сделать скрутку за существующей розеткой | | |
13
- 20.09.2016 - 23:40
| 7-Электрон44 > Ок, штроба по стене, но за батереей (чугунный радиатор, менять на люминь не хочу, ибо тепло не держит как надо) прокатит? | | |
14
- 20.09.2016 - 23:58
|
13-Манчкины круче такс > да не парьтесь вы. автомат поменяйте на эту группу на человеческий, или дифф поставьте. при затоплении отключит | | |
15
- 21.09.2016 - 00:26
| 14-Перпетум Мобиле > Автомат можно врезкой сделать? От щитка тянуть не вариант, проводка разведена по-советски, блоками на комнаты в случайном порядке. | | |
16
- 21.09.2016 - 09:03
| Как я обычно делаю - из действующей розетки ( старую демонтируем) делаем распред-коробку и штробимся до точки "В" и шторбим немного вправо (влево, вниз) делая розетку рядом или в более нужное место. Плюсом этого - обе розетки устанавливаются в нормальных подрозетниках, вылетать не будут. В "коробке" соединение медь-аллюминий болтом с шайбами. | | |
17
- 21.09.2016 - 09:24
|
15-Манчкины круче такс > неа, конкретно на эту группу вместо штатного автомата установите соответствующий дифф автомат. Если там всего 1 модуль то у шнайдера есть одномодульные диффы. | | |
18
- 21.09.2016 - 13:34
| Можно просто клеммник под розеткой разместить, если размер коробки позволяет. Обычно позволяет. | | |
19
- 21.09.2016 - 21:38
| 18 Schnapstrinken... Если выбирать клемник или скрутка то ПРАВИЛЬНАЯ скрутка. В Индустриальном менял проводку, после окончания монтажа вырезал старую. Вонючкой был белый китайский (вернее уже коричневый) клемник за розеткой. Скрутка тоже умещается в подрозетнике, если в самой розетке невозможно зажать по два провода. | | |
20
- 22.09.2016 - 09:12
| если в самой розетке зажать 2 провода, то это шлейф как ни крути. Лучше скрутка + сверху клеммник, а не просто клеммник. | | |
21
- 22.09.2016 - 10:30
| Цитата:
Может проще прессануть? :) | | |
22
- 22.09.2016 - 10:39
| ПРАВИЛЬНЫХ скруток не бывает. ПУЭ п.2.1.21 :))) Но склонен согласиться, что импровизированная распредкоробка под розеткой - вроде как, и не совсем распредкоробка. Кому-нибудь не стал бы так делать, а себе сделал. | | |
23
- 22.09.2016 - 11:32
|
а батарею снять и проштробить? На краяняк делал штробу до батареи, за ней кабель канальчик малюсенький и далее снова штроба. Это, а стена в которой делать проводку бетон? Несущая? | | |
24
- 22.09.2016 - 12:07
|
(0) Манчкины круче такс . ...не вижу проблем в запихивании кабеля в щель под плинтус. Если щель узкая можно расширить любым доступным способом, проштробить стену, либо подрезать концы ламината. Плинтусом всё прекрасно закроется - деревянным точно. Помнить, что пластиковый бывает узкий, а вдруг в будущем на пластик менять соберётесь, а там щеляка шире него. . Современные кабели в двойной изоляции прекрасно держат воду. Если конечно не на открытом солнце и морозе. Хотя можно купить кабель для уличного монтажа. Ну и для полной перестраховки, шоб спалось крепче, запихнуть этот огрызок в пластиковую трубку. Но это изврат. Ну и питать линию через автомат естественно. На случаей если мыши выгрызут дупло в кабеле куда зальётся вода. :-) | | |
25
- 22.09.2016 - 12:11
|
(20) Перпетум Мобиле ...Лучше скрутка + сверху клеммник... . ...согласен, надёжный вариант без выпендрёжа. Можно ещё пропаять и прокрасить сверху... Ладно шучу. :-) | | |
26
- 22.09.2016 - 12:48
| Согласен с монтажом под плинтусом. В любом случае, если нужно будет что-то сделать с проводкой, то извлекать из-под плинтуса проще чем из штробы. Сам делал проводку для телевизора - розетки, витую пару (ethernet), коаксиал. Все проложил под плинтусом, в щели между доской и стеной. | | |
27
- 22.09.2016 - 12:51
| Я бы не шутил насчет пропайки. Был свидетелем в молодости, как прораб организации спецэлектромонтаж показывал монтажникам, как сделана была проводка в спец. сооружении. Обычное освещение и розетки. В коробке - скрутка пропаяна. Это в 70-годы. А уже в конце 80-х - просто скрутка. | | |
28
- 22.09.2016 - 13:10
|
(27) kds . ...безусловно, пропаянная скрутка будет идеальным вариантом. Правда тогда и клеммник не нужен. :-) | | |
29
- 22.09.2016 - 13:33
|
Алюминиевую варить проще было. Клещами ухватил скрутку, ткнул в самый кончик электродом (по идее, угольным, но и такой годится), там образовался шарик сплавленного металла. И насчёт под плинтусом - проводка не выполняется по горючим основаниям и в горючей оболочке. Так что, дерево, МДФ и т.п. мимо кассы. Или асбест прокладывать. | | |
30
- 22.09.2016 - 13:50
| А зачем нужно обязательно под плинтусом, если плинтус с кабель-каналом уже давно изобрели? И не дефицит вроде... :) | | |
31
- 22.09.2016 - 14:25
| Так говорилось, что плинтус деревянный | | |
32
- 22.09.2016 - 14:25
|
(29) Schnapstrinken ...Или асбест прокладывать.... . ...как вариант забульбенить в гибкий металлический шланг. Щас автора закошмарим... до установки автоматической пожарной системы. :-) | | |
33
- 22.09.2016 - 14:55
|
Не надо кошмарить, достаточно не подбивать на нарушения. :) И да, рукав РЦЗХ - неважная защита от огня. Мало того, что он тепло отлично проводит, так обычно ещё и промасленный и с х/б нитью внутри. | | |
34
- 22.09.2016 - 15:05
|
29-Schnapstrinken > а я так и медь варю, скрутил, тыкнул электродом в конец до образования капли и все. Потом изолентой замотал и спрятал. паять (в смысле оловом неправильно в принципе) из-за температуры его плавления. Толку от него нет. А клеммник как правило латунь поверх скрутки. Это кстати правильно | | |
35
- 22.09.2016 - 18:09
| Ну и что, что говорилось? Тут или шашечки, или ехать. Или плинтус, или розетка, или собственная блажь в ущерб безопасности. Или тогда надо делать все правильно: штрабить вертикально, проходить эти три метра сверху по потолку или стене, потом спуск к новой розетке. | | |
36
- 22.09.2016 - 18:35
| Применительно к частной квартире с бетонными стенами это не правильно, а вполне абсурдно. | | |
37
- 22.09.2016 - 18:41
|
36-PIN > во-первых, про бетонные стены я упоминаний не нашел. А во-вторых, это нормальная универсальная практика для квартир с любыми стенами: на стенах должны быть только вертикальные части проводки. Нюансы лишь в способе прокладки горизотальной части в зависмости от конструктива здания и стен (для бетонных, как правило, потолок, иногда стяжка; в кирпичных/блочных может быть горизонтальная штраба в верхней части стены с заданным (постоянным) отступом от потолка). | | |
38
- 22.09.2016 - 18:46
|
...да пусть уже сразу ложит в металлических трубах по пожаровзровобесопасным нормам. :-) | | |
39
- 22.09.2016 - 19:58
| Пожалуйста подробней. Желательно со ссылкой на норматив. | |