- 10.05.2017 - 19:27
|
Запилили мне водоотводящие желоба и вот что заметил, дождик идет равномерно, вода в желоб наливается тоже, а капает оттуда как-то неправильно: кап-кап-кап-трррррррррррррррр-кап-кап... То есть вода набирает какую-то критическую массу и потом сливается потоком. Это нормально, или накосячили с углом установки?
| |
1
- 10.05.2017 - 20:21
| Накосячили | |
4
- 11.05.2017 - 09:35
| похоже манчкин решил затмить казуса ))) объемами давит, но над стилем надо еще работать и работать )) | |
5
- 11.05.2017 - 18:22
| У вас желоба установлены либо в горизонт, либо с очень малым уклоном. Если дождь не очень сильный то вода на дне желоба держится лужицей за счёт силы поверхностного натяжения. По достижении критической масы происходит срыв и вода резко сливается в воронку (тот самый трррррррррррррррр)потом идёт очередное накопление, при этом медленно стекает вода со стенок трубы (кап-кап). Так что, если капает из трубы, а не по стыкам желобов, или через край желоба, то с установкой водосточки всё в порядке. | |