В Краснодаре треснул бассейн возле стадиона «Кубань»

Гость
0 - 31.07.2013 - 09:32
http://news.mail.ru/inregions/south/...82/?frommail=1
В Краснодаре дало трещину здание плавательного бассейна, расположенного возле стадиона «Кубань».
Плавательный комплекс для краевой спортивной плавательной школы с двумя бассейнами по 25 м ОАО «КДБ» возводило в районе стадиона «Кубань» с марта 2012 года. Объект, стоимость которого составила 250 млн рублей, должен был быть сдан в эксплуатацию в августе 2013 года.
По словам источника, знакомого с ситуацией, несколько дней назад в бассейн была залита вода, после чего он дал течь. В ночь на 31 июля произошел прорыв, в результате чего была разрушена часть стены здания и ограждающий его забор, а вода вылилась на соседнюю территорию.
---------
Кто в курсе подробностей, а то я уже хотел в августе туда походить.



41 - 31.07.2013 - 17:58
52-немецкий сантехник > читай 53-Кася > :-)))
42 - 31.07.2013 - 18:03
53-Кася >повторюсь - он в первую очередь губер ... пусть хоть на Евровидении победит - все одно - губернатор он в первую очередь ... а на его пение.как на рулады президента на пианино да танцы Медведева мне ровно ...
Гость
43 - 31.07.2013 - 18:12
как бы не просто "дал течь"... он как бы вообще разрушился....((((
http://new-krasnodar.ru/forum/viewto...3&p=1219#p1219


Гость
44 - 31.07.2013 - 18:14
43-ramu >абзец,и виноватых не будет:((
45 - 31.07.2013 - 18:20
ниче так " дал трещину " ... это как на выборах - " были незначительные нарушения " ...
46 - 31.07.2013 - 18:21
Цитата:
Сообщение от Лазуритовый кот Посмотреть сообщение
мне ровно ...
Ну тебе ровно, а мне понравилось. И чё?
Гость
47 - 31.07.2013 - 18:21
Смотрел репортаж в новостях с места событий. Какой-то перец от подрядчика мягко стелил "произошла небольшая протечка, в результате которой немного поврежден фасад". на деле тонны воды нахрен вынесли фасадную стенку и снесли решетчатый забор.
43-ramu > Судя по фото у бассейна просто дно оторвалось. А если бы кто-то под ним проходил...
Что за дурацкая конструкция подвесить бассейн, почему бы не пойти традиционным путем строительства бассейнов.
Гость
48 - 31.07.2013 - 18:40
47-немецкий сантехник >это и есть традиционный способ строительства бассейнов.
49 - 31.07.2013 - 18:43
Цитата:
Сообщение от Кася Посмотреть сообщение
И чё?
- правило номер 26 - http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B...BE%D0%B3%D0%B0
50 - 31.07.2013 - 18:45
49-Лазуритовый кот > Ну ты же всё знаешь....:-))))
Гость
51 - 31.07.2013 - 19:03
Цитата:
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
47-немецкий сантехник >это и есть традиционный способ строительства бассейнов.
а чё,всегда так? потом заново строют и опять пробуют набрать воды?
Гость
52 - 31.07.2013 - 20:32
51-_manowar_ > ну да, главное в следующий раз не забыть встать всем под бассейн, проектировщикам и подрядчикам, во главе с приемной комиссией, как мостовики делают, во время испытаний.
Гость
53 - 31.07.2013 - 20:48
Ребята, это всего лишь бассейн такое натворил... а рядом Краснодарское водохранилище.. Вот это ( не дай Бог) будет ппц...
54 - 31.07.2013 - 20:55
53-klio75 >жевали уже на Политике ....
Гость
55 - 31.07.2013 - 21:35
Та счастье! СЧАСТЬЕ!!! что этот бассейн сейчас оборвался, а не с нашими детьми внутри...
Гость
56 - 31.07.2013 - 21:38
55-Своясобственная >чёто уже както и нехочеца туда вааабще!))))
Гость
57 - 31.07.2013 - 21:48
53-klio75 >водохранилище строили тогда, когда инженеры не покупали зачёты. А сейчас....как учились, так и строят.
58 - 31.07.2013 - 21:52
Не 43-ramu >Не, ну я всякое предполагал - но такое ! Чтобы бассейн держался на редких колоннах , что курили проектировщики ?
Гость
59 - 31.07.2013 - 21:54
водохранилище строили тогда, когда инженеры не покупали зачёты. А сейчас....как учились, так и строят.>Воровали тогда меньше, чем щас..Но все равно за кубанское море страшно.. Есть ли щас необходимый контроль за его состоянием???
Гость
60 - 31.07.2013 - 21:54
Кто проектировал? Или привязывал с мероприятиями по сейсмике кто? Какая организация?
И это какая то "серьезная большая" проектная организация делала. И проект проходил экспертизу.
Повезло, возможно, что и строители или производители бетона "накосячили". А то мог рухнуть с людми и на людей позже...
Такие времена.
Гость
61 - 31.07.2013 - 21:56
Я там в начале начал защищать проектировщиков... Судя по фотке это косяк именно их. Судя по масштабу пролет 6 метров. При такой нагрузке плоская безбалочная плиты перекрытия недопустима. Как раз характер обрушения об этом и говорит.
Гость
62 - 31.07.2013 - 21:57
58-AleM >
Гость
63 - 31.07.2013 - 21:58
60-Денис Т > Дениска, при чем тут сейсмика? Неужеля с утра трясло?
Гость
64 - 31.07.2013 - 22:00
63-Dimentiy new > думаю, некоторых и до сих пор трясет... Ой, как трясет))
Гость
65 - 31.07.2013 - 22:02
64-Своясобственная >однозначно. Хотя... Кто принял решение о безбалочной плите под бассейном должен быть или безбашенным или невменяемым.
Гость
66 - 31.07.2013 - 22:22
http://news.mail.ru/inregions/south/...dent/14138327/
Гость
67 - 31.07.2013 - 22:25
произошла небольшая расстыковка узлов и произошел самопроизвольный слив воды

Ух-ха-ха
Гость
68 - 31.07.2013 - 22:30
66-незабудка лесная > комментарии повеселили... А так же то, что в сентябре бассЭйн все же сдадут. Если так, то будет любопытно посмотреть на тех, кто отважится в нем поплавать))
69 - 31.07.2013 - 22:40
Цитата:
Сообщение от Шизандра Посмотреть сообщение
Крыша рухнула, потому что водостоки забились градом, и вода не могла стечь...
Святая простота... :)
Сильный снегопад -> оттепель. Стандартная ситуация. Бывает в наших краях прктически каждый год.
Примерно у 146% нормально (по СНиПам) построенных зданий крыша от такого не падает.
Падает только у этого конкретного Бауцентра - второй раз уже. Первый, кстати, был зимой, в описанных выше обстоятельствах.
Гость
70 - 31.07.2013 - 22:48
а кто-нибудь знает, там под бассейном парковка должна была быть, ну судя по высоте столбов и ширине их расстановки?
Гость
71 - 31.07.2013 - 22:55
70-Silki2110 > так вот она - разгадка! Парковка-то пустая была! Потому и рухнул бассейн, а так бы он на машинки опирался и ни в жисть бы не рухнул!
Гость
72 - 31.07.2013 - 23:18
Цитата:
Сообщение от Dimentiy new Посмотреть сообщение
произошла небольшая расстыковка узлов и произошел самопроизвольный слив воды Ух-ха-ха
- в минспорта края еще веселей дали комментарий:
"...всего лишь проводились пуско-наладочные работы, это – просто часть рабочего процесса."

О, как!
Гость
73 - 31.07.2013 - 23:23
72-nickd55 > даж сложно дать определение всем этим людям (((
74 - 31.07.2013 - 23:28
73-Dimentiy new >похоже.эти же люди намутили вот такое раннее - http://www.buran.ru/htm/foto7.htm
75 - 31.07.2013 - 23:38
а чего их определять? Это уже системные сбои - у нас нет серьезных проектных институтов, у нас подрядчики и поставщики отбираются или кто дешевле, или кто откатит больше.
Наши родители разрабатывали космические корабли и атомные объекты логарифмическими линейками - современные инженеры вручную и токи КЗ посчитать не смогут, чего уж говорить о монолитах.
76 - 01.08.2013 - 07:16
69-proff_ >
Не возражаю. Я только о причине. А вот про то, что такие причины не учитываются при проектировании - это другой вопрос.
Гость
77 - 01.08.2013 - 07:28
http://pikabu.ru/story/_1441000

Вот фото бассейна внутри.
Гость
78 - 01.08.2013 - 07:36
А чему вы удивляетесь? Сейчас проектированием занимаются все кому не лень. Почти у всех строительных контор есть лицензия на проектирование а спецов-проектировщиков нет. Вернее они есть но только на бумаге, для отчетности.
Получает такая контора подряд на проектирование и строительство и проектные работы отдает на сторону в качестве шабашки. Причем на проектировщиках экономят, ищут тех кто подешевле сделает.
И даже если проектировщик-шабашник все правильно сделает, это еще ничего не гарантирует т.к. на стройке "опытные" прорабы начинают "упрощать" и вносить рацпредложение. А контролировать их некому т.к. авторского надзора, как такового, нет, фирма ведь и "проектирует" и строит и сама себя контролирует.
Короче это системная проблема.
Гость
79 - 01.08.2013 - 07:42
43-ramu >судя по фотке там действительно в качестве дна использовано безбалочное плоское перекрытие. Теоретически такое возможно, НО толщина перекрытия должна быть по расчету (никак не меньше 300мм) а каркасы усиления (те крестики на колоннах) должны быть раза в два шире сечения колонны. А на фотке каркасы усиления какие то "чахлые".
Гость
80 - 01.08.2013 - 08:05
Ничо вы не понимаете!!!! изначально, по проекты бассейн предполагался быть сухим, а они в него взяли и воду налили....