К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

А тут есть спецы по сплитам???проблемка..(((

Гость
0 - 17.06.2013 - 23:04
Привет всем! проблема со сплитом....Дано:сплит система,которую установили прошлым летом.работала исправно до этого времени. 3дня назад заметила что сплит система стала часто отключаться и включаться.задаю температуру например 22 градуса,сплит не нагоняя 22х,выключается проработав 4 мин.и затем включаясь через 2мин.на время выключения начинает работать вентилятор.что за ерунда с ним происходит? работает по 4мин и отдыхает по 2мин.я засекала на секундомере!!(выключала и включала из розетки,кнопки,на пульте не режим авто!!) (в прошлом году при установки сплита,мастер заправлял фреоном)! позвонила в компанию установки-все заняты! может здесь кто подскажет и даст совет))


Гость
2 - 17.06.2013 - 23:08
0-boxxx86 >техобслуживание проводили, или за копейки на распродаже на вишняковой по акции приобретён?
3 - 17.06.2013 - 23:09
0-boxxx86 >Все, что вы хотели знать о СПЛИТАХ, но стеснялись спросить
Гость
5 - 17.06.2013 - 23:21
сплит купили в ростове в магазине. установили здесь.установку в инете искали.прошлым летом работал исправно,зимой обогревал шикарно,а вот щас какая то х..я произошла(((
Гость
6 - 17.06.2013 - 23:37
Спросить у ростовского магазина чо случилось с ихним товаром, заодно гарантией попробувать воспользовацца, не?
Гость
7 - 17.06.2013 - 23:44
Ключевое слово-зимой обогревал шикарно. Вот и ушатали компрессор.
Вы хоть название Сплита напишите, чтоб понять умный он или не очень. ))))))
Гость
8 - 17.06.2013 - 23:46
0-boxxx86 > На пульт никто задом не садился, пальчиками шаловливыми по кнопочкам не нажимал? Весьма похоже, что переключили на режим auto)
Гость
9 - 17.06.2013 - 23:49
+8* мог пульт и сломаться (чаем залили, грязными пальцами залапали), такой режим включения/отключения ну, очень непохож на сломанный сплит.
Гость
10 - 17.06.2013 - 23:50
да нет,никто пультом не игрался.и на пульте режим авто не включен!!! а зимой только при плюсовой температуре обогревались....
Гость
11 - 17.06.2013 - 23:52
а еще пробовали сегодя выключить из розетки и включили с кнопки на сплите,и один х.р такая же история(((
Гость
12 - 17.06.2013 - 23:57
11-boxxx86 > Вытащи батарейки из пульта и вставь обратно. Почисти фильтры в сплите и задницу внешнего блока. Кстати, а хоть охлаждает?
Самое обидное будет, что вызовете мастера и заплатите за...глюк пульта)
Гость
13 - 18.06.2013 - 00:05
не поверите,только что это сделали,а именно вытащили батарейки из пульта,выключили из розетки и один фиг,выключился через 4мин 7 сек..фильтры чистили.снаружи блок тоже промыт.я в растеренности.охлаждать-охлаждает немного,но не до указанной температуры(к примеру 21-18 и 16 градусов) в доме стабильно 24-25градусов!!! и постоянное его включение на 4 мин и отключение на 2 мин!!
Гость
14 - 18.06.2013 - 00:23
13-boxxx86 > Ну, зовите мастера, что делать, всё возможное вы уже вытанцевали.
А путь вам лежит в темку про сплиты, там поищите Врага Народа, очень хороший и грамотный мальчик.
Гость
15 - 18.06.2013 - 00:45
Спасибо!написала туда!самое обидное будет то,что за вызов мастера заплачу,а результат останется прежний(( и это...сплит celciа
Гость
16 - 18.06.2013 - 06:35
Цитата:
Сообщение от boxxx86 Посмотреть сообщение
сплит celciа
хороший сплит, известный производитель...)
Гость
17 - 18.06.2013 - 09:25
15-boxxx86 > Ну он самый наипростейший. Есть несколько вариантов. Перегрев компрессора, срабатывает тепловая защита, если обмотки подпалены, может срабатывать защита по току, если она там вообще есть, температурный датчик может выделываться.
А так, спецов тута нет, ищите в газете по объявлениям бгггг ))))))))
Гость
18 - 18.06.2013 - 11:58
Автор у меня в прошлом году была та же песня со сплитом, слово в слово, грузили как в п.17, причем все вместе и сразу, на самом деле глючил пульт, и сплит действительно работал в автомате, как мастер потом сказал, вызывайте, там на две минуты делов.
Гость
19 - 18.06.2013 - 12:07
Для начала я бы измерил напряжение в сети. На 99% напряжение просело, вот и не включается компрессор...
Гость
20 - 18.06.2013 - 12:32
да напряжение вроде в норме.тем более ночью такая же песня что и днем и уже много дней,я думаю это с этим не связано,тем более он работает в непонятном режиме 4мин раб.и 2 отдыхает. да пульт тож вроде в норме вчера пробовали с пульта перевести на тепло,перевелся и дул обогревом,че за х.. я не знаю((( позвонили мастеру,будем ждать...
Гость
21 - 18.06.2013 - 13:49
Очень похоже на какую то внутреннюю защиту,типа реле или предохранителя,тем более,раз время включения и простоя одно и то же,то логично,что предохранитель остывает,включается,нагревается,выключает цепь и так по кругу
Гость
22 - 18.06.2013 - 15:15
У нас тоже вопрос по сплитам, может, с кем-то договоримся? В посёлке Российском на третьем этаже три года назад установили сплит, а в этом году лопнула трубка, капает на три-колор соседей снизу. Что можно сделать? Пишите в личку, плиз!
Гость
23 - 18.06.2013 - 16:10
Пусть мастера давление померяют,наверно фреон улетучился.
Гость
24 - 18.06.2013 - 16:33
0-boxxx86 > Недостаточное количество фреона.

внутри внутреннего блока на испарителе есть термодатчик, который регулирует работу сплита. Так вот, если испаритель не достаточно холодный, то этот датчик дает отбой компрессору. Это вся мудрость для того, что бы не сгорел компрессор. Компрессор охлаждается фреоном, но если его мало, то может греться. Поэтому и отключается Ваш спиат.

Если Вы включите его и будете стоять возле наружного блока, то сможете зафиксировать его отключения и включения . Они будут периодичные : работает 1-2мин. неработает 2-3мин. и так постоянно
Гость
25 - 18.06.2013 - 17:55
Термодатчик на испарителе служит для того, чтобы испаритель не покрылся льдом, и отключает компрессор когда температура в области датчика опускается ниже нуля. Если фреона совсем в системе не будет, то компрессор работает в холостую без остановки. Так как команду о его выключении дает датчик температуры воздуха в помещении.
Гость
26 - 18.06.2013 - 17:57
Похоже что сплит работает в режиме осушения воздуха.
Гость
27 - 18.06.2013 - 18:00
25-Deploy > от тока хотел написать, и служит он защитой от влажного хода.
Гость
28 - 18.06.2013 - 18:37
24-ВРАГ народа >Только не скажи что надо дозаправить.
Гость
29 - 18.06.2013 - 19:01
25-Слищком умно,вхолостую вместе пишется,это первое,ну а второе исходит из первого.
Нет давления-компрессор не запустится.Драные теоретики...
Гость
30 - 18.06.2013 - 19:22
29-козленыш > идите в тему Все, что вы хотели знать о СПЛИТАХ, но стеснялись спросить
Гость
31 - 18.06.2013 - 20:12
козленыш чтоб компрессор не запустился, должен стоять датчик низкого давления как в авто кондиционерах, а в сплитах их не ставят
32 - 18.06.2013 - 20:13
у нас такое было , когда рукожопые установщики ставили . хватало на два месяца . на следующий год включаешь , опять отключается , говорят мол фрион вытек , потом вызвали с сервис-центра мастеров , его в сервисе проверили , нашли брак установщиков на трассе , сделали все заново , выписали доки на гарантию установки , в этом году включили , все работает .
Гость
33 - 18.06.2013 - 22:35
25-Deploy > а когда сплит на тепло работает от чего он защищает?

в сплитах панасоник именно этот датчик дает отбой при недостаточно охлажденном испарителе. Проверенно на практике.
Этот датчик имеет переменное сопротивление, которое зависит от его температуры. Ему без разницы что вокруг него лед или огонь, его задача дать на процессор определенный сигнал, а процессор уже сам разберется, что ему делать, работать в холостую или отключить компрессор

29-козленыш > слищком через ш пишется.
драные филологи..

Цитата:
Сообщение от козленыш Посмотреть сообщение
Нет давления-компрессор не запустится.Драные теоретики...
- ну может мультизоналка и не запустится , а обычный бытовой , поверь мне запуститься .
Гость
34 - 19.06.2013 - 09:20
33-ВРАГ народа > В Панасе, да есть такая заморочка с датчиком. Но тут celciа
Гость
35 - 19.06.2013 - 17:09
34-Базя > впереди только панасоники намечаются ..
как только попадется что-нить другое , обязательно проверю эту теорию.
Гость
36 - 19.06.2013 - 17:17
У меня такое было, оказался дефект монтажа трассы - фреон вытек. Хватило на неск. месяцев. ЧСХ, монтер потом исчез, гарантия есть - монтера нет, телефон недоступен адрес шарашки зарегистрирован в москве. Кидалы мать их так.


К списку вопросов