0
- 06.04.2016 - 14:37
|
Двухтрубка 25 диаметр. Без теплоизоляции это подача (как ни странно) - перепутал "специалист". Вот таким образом присоединен полотенцесушитель (лесенка). Будет в него что нибудь затекать ? На практике что то непонятное - если до 55-60 греть - подачу то он теплеет. На 45 он холодный. Это такое типовое подключение - или переделать так же как радиаторы ? (подача/обратка). | |
1
- 06.04.2016 - 14:37
| http://s012.radikal.ru/i319/1604/5f/2cf24370d621.jpg | |
2
- 06.04.2016 - 14:38
| Я б н затекал... | |
3
- 06.04.2016 - 14:38
| ![]() | |
4
- 06.04.2016 - 14:41
| переделывать. | |
5
- 06.04.2016 - 14:47
| Я просто щас перед плиткой решил проверить полотенец. Предварительно мне сказали что будет затекать. А на практике он холодный. | |
6
- 06.04.2016 - 14:53
| Жесть, как можно так перепутать. | |
7
- 06.04.2016 - 14:58
| [*****] се перепутал. В шею гнать таких. | |
8
- 06.04.2016 - 15:01
|
Вы не поняли ошибка не в подключении полотенца. Просто попутана обратка с подачей. А полотенец подключен так как задумано спецом - типа на гравитационном насосе чтобы теплоноситель поднимался сам, но я почитал это работает вроде бы если стояк вертикальный и подключение боковое. Ну или заужение какое нибудь. | |
9
- 06.04.2016 - 15:13
|
8-Почемучка99 > да все мы поняли. если бы между подключениями было хотя бы пол метра и между подключениями было заужение то все бы работало. а так работать как должно не будет. | |
10
- 06.04.2016 - 15:15
| и вообще раз двутрубка , то зачем вообще было так делать. | |
11
- 06.04.2016 - 15:18
|
Ну и у меня были такие сомнения. Потому и решил проверить до плитки. Специально для этого купил полотенец. Спасибо. | |
12
- 06.04.2016 - 15:23
| Сделать то он может так хотел чтобы не терять теплоноситель с подачи, а отправить его весь на батареи, а с обратки подцепить полотенец - все равно он должен быть холоднее чем радиаторы. И параллельно чтобы не уменьшать сечение (сопротивление) обратки полотенцесушителем (краниками). | |
13
- 06.04.2016 - 15:36
| 12-Почемучка99 > даже если бы все сделано было правильно , то получается что если все батареи закрыть , то полотенец работать не будет. для чего тогда вообще 2трубку делали ? | |
14
- 06.04.2016 - 16:23
| как раз опыт, чтобы понять, почему работа сантехника стоит именно столько, а не дешевле | |