Дикий Гусь 29.09.2017 11:31

37-Баркас >смотря с каким шагом положили ТП )) Если с фанатизмом подойти, а именно с шагом 60 и диаметром трубы 22 и 3-д укладкой, т.е. не в один слой, то мощности такого ТП вполне хватает по факту.
Ребята заморочились с 3-д укладкой, т.к. хотели сделать самоточную систему, но не получилось, в итоге врезали дополнительный насос. Т.е. вероятно эта ошибка проектирования и позволяет обходится одним только ТП, дополнительные секции настенных радиаторов уже несколько лет заглушены, запускались только при проверке. В наличие было много трубы, энтузиазма и КИПовец))

imported_Dimentiy 29.09.2017 11:40

[quote=Дикий Гусь;44832784]с шагом 60[/quote]
60 см или мм?

[quote=Дикий Гусь;44832784] 3-д укладкой, т.е. не в один слой, то мощности такого ТП вполне хватает по факту.[/quote]
Зачем 3d? какая проблема зашарашить в трубы теплого пола теплоноситель 70 градусов? На поверхности наверное градусов 50 получим. Все отопит. к чему всякие 3D?

Дикий Гусь 29.09.2017 11:46

[quote=Dimentiy;44832757]Ну просто конечности у человека намного холоднее 36 градусов. И даже холоднее 28 и 30 градусов.[/quote]
ниже 20 ощущается как некомфортный холодный
20-21 ощущается как холодный
22-23 ощущается как прохладный
24-25 ощущается как слегка прохладный
26-27 как нейтральный
28-29 как слегка теплый
30-31 теплый
от 33 градусов чрезмерно теплый
от 35 некомфортно теплый
Это мои личные ощущения, по моему температурному датчику на кухне, на истину во всех инстанциях не претендую. Зимой стоит на отметке 26 градусов, иногда на 28, летом на 23.

Дикий Гусь 29.09.2017 11:48

[quote=Dimentiy;44832812]60 см или мм?[/quote]мм
[quote=Dimentiy;44832812]к чему всякие 3D[/quote]ошибка проектирования, я написал почему.

imported_Dimentiy 29.09.2017 11:54

Ну и еще один момент есть... комфортная температура воздух разнится от человека к человек. Кому-то 21 градус нормальная температура, а кому-то и 24 прохладно. А это очень большая разница.

pikorta 29.09.2017 15:21

С 2012 года живу в доме с одними только ТП. Никаких перегревов по теплоносителю, никакого тактования котла, никакой летающей пыли и прочего бреда. Это у меня второй дом, в первом также был теплый пол и также все прекрасно работало. Укладка трубы "улиткой", шаг 15-20 см, сверху бетонная стяжка ок. 10 см. Регион - 15 км от Краснодара. Автоматику выставляю на 23 градуса днем и 21 ночью.

imported_Dimentiy 29.09.2017 15:40

46-spiegel > а разве кто утверждал что теплоноситель перегревается и котел тактует?

nickd55 29.09.2017 15:43

[quote=Баркас;44832540] ТП даёт 70вт/м2 пола, можно поднять до 100. А расчеты теплопотерь ведутся из расчета 100вт/м2 наружной стены (среднепотолочная цифра). И если в комнате одна наружная стена и ее площадь сопоставима с площадью пола, то, теоретически, одного ТП хватит. В угловой комнате ТП нихватит никак))) [/quote]
[quote=Ястреб;44832582]28-Баркас > а как же утепление помещения ? [/quote] - видимо, это для варианта, когда в комнате всего одна стена и Зоркий Сокол только на третий день это заметил. :))

nickd55 29.09.2017 15:50

[quote=Баркас;44832631] 29-Ястреб >как сказал один знакомый проектировщик - "засовывая пенопласт в стены, вы точку росы можете загнать туда, что сделаете ещё хуже" [/quote] - загнал снаружи стен 100мм минваты, в самый лютый месяц расход пеллет составлял максимум 1,3 тонны, что при теплотворной способности в 5 кВт/кг соответствует около 33-35 Вт на метр площади пола.
Шо не так?

imported_Dimentiy 29.09.2017 15:55

49-nickd55 > разве в истории Краснодара был месяц, в котором температура -19 держалась все 30 дней?
Системы отопления, электроснабжения, конструкции дома всегда рассчитываются на максимальные нагрузки. Отопление всегда рассчитывается на наиболее холодную пятидневку.

BellaDonna 01.10.2017 21:06

спрошу здесь, если не возражаете - все-таки нужны ли дополнительно радиаторы при теплом поле, укладка с шагом 20 см труба 16

nickd55 01.10.2017 22:05

[quote=БеллаДонна;44840513] спрошу здесь, если не возражаете - все-таки нужны ли дополнительно радиаторы при теплом поле, укладка с шагом 20 см труба 16 [/quote] - при таком шаге укладки - нужны даже в хорошо утепленном доме (личное мнение).

Перпетум Мобиле 02.10.2017 08:35

51-БеллаДонна > поддерживаю nickd55, для 16 трубы без батарей шаг должен быть 10-15, но никак не 20.
Шаг 20 больше присущ 20-й трубе...

Перпетум Мобиле 02.10.2017 08:36

Есть один способ правда, увеличить скорость потока через ТП, но пока не попробуете, не узнаете...

ujhmrbq 02.10.2017 08:40

54-Перпетум Мобиле >если скорость будет больше 1м/сек, может появиться гул

Перпетум Мобиле 02.10.2017 09:37

55-Баркас > я же не говорил, что надо усердствовать :)

Кстати как вычислить скорость ? на табличке насоса есть данные, стоит 2-я скорость, зная длину линий или глядя по расходомеру литры там в чем-то. Как понять какая скорость ?

ujhmrbq 02.10.2017 19:59

133 гр/м трубы, внтр 12мм, вот и посчитай)))

telomeraza 11.10.2017 10:08

а есть специально обученные люди, которые смогут просчитать мой дом и дать заключение по теплопотерям? на предмет того, хватит ли мне для отопления теплых полов, или нет?

PIN 11.10.2017 16:10

Спорили тут давеча про пенопласт на грунт в частном доме под плиту теплого пола.
У нас 100 мм.
Товарищ положил 20 мм.
Подозреваю тепло будет и там и там одинаково. НО вот по газу расход ?
Мы разницу ваще не заметили с полом или с радиаторами (есть и то и то). Товарищ только залил бетон. Знакомый с пенофолом фольгированным 15мм от строителей говорит что пипец газ уходить стал после установки ТП (радиаторы тоже есть).
Итак сколько класть ЭППСа? :))

PIN 11.10.2017 16:25

[quote=Dimentiy;44832697] я тут в этой программке [url]http://teplo-info.com/otoplenie/rasc...lopoter_online[/url] прикинул теплопотери [/quote]
Вам вопрос, в этой программке теплопроводность ППС (0,06) БОЛЬШЕ чем пенопласта (0,052).
А по сайтам производителей наоборот.
Кто из них "ошибается"? :)

nickd55 11.10.2017 18:38

[quote=PIN;44879930]Знакомый с пенофолом фольгированным 15мм от строителей говорит что пипец газ уходить стал после установки ТП[/quote] - может, он подумал, что газ надо в трубы ТП закачивать? :)

nickd55 11.10.2017 18:41

[quote=PIN;44879977] Цитата: Сообщение от Dimentiy я тут в этой программке [url]http://teplo-info.com/otoplenie/rasc...lopoter_online[/url] прикинул теплопотери Вам вопрос, в этой программке теплопроводность ППС (0,06) БОЛЬШЕ чем пенопласта (0,052). А по сайтам производителей наоборот. Кто из них "ошибается"? :) [/quote] - ошибаетесь Вы, поскольку и то, и другое - есть пенопласт (пенополистирол). :) Просто есть ППС и ЭППС (экструдированный).

PIN 11.10.2017 19:05

[quote=nickd55;44880479] ошибаетесь Вы, поскольку и то, и другое - есть пенопласт (пенополистирол). :) Просто есть ППС и ЭППС (экструдированный). [/quote]
Разговор идет о конкретной программе, там есть выбор. Пенополистирол или пенопласт, наверное имелся ввиду ЭППС