Стыковка арматуры методом сварки В торце плиты перекрытия имеются выпуски поперечной арматуры, для того чтобы связать со смежной плитой. Выпуски короткие, связывать иным способом, а не сваркой, не получится. Вопрос - через какое время после заливки плиты можно производить сварочные работы на выпусках арматуры? |
Хахаха. А как влияет на сие действо время заливки плиты? |
бессмысленное занятие, захода нет-работать не будет оставьте зазор, потом заполните |
[quote=WAnderer;46102188] как влияет [/quote]Я не знаю как влияет. Но если вы вчера залили перекрытие, а назавтра прогноз погоды, допустим, -20 градусов Цельсия, вас сильно будут волновать подробности процесса "как влияет"? Или разогрев арматуры выше 100 градусов Цельсия в сыром бетоне не считается? [quote=кальдера;46103238]бессмысленное занятие, захода нет-работать не будетоставьте зазор, потом заполните [/quote]Какого захода? Где зазор? Ничего не понятно. |
[quote=kiano;46101017]плиты перекрытия [/quote]Чиво перекрываете-то? |
в сейсмических районах арматуру не варят. Для сварки двух стержней нужно обеспечить нахлёст определённой длины и качественный шов с двух сторон, с соблюдением катетов и т.п. Надо учитывать характер работы плиты и арматуры. И всё это делается заранее, а не потом |
вопрос - для частного сарая не вопрос |
[quote=gotcha;46105687]вопрос - для частного сарая не вопрос[/quote] Вы уверены? Скидается мне, шо это строители Крымского моста, тут консультируются. |
[quote=Кубанец;46105741]Вы уверены? Скидается мне, шо это строители Крымского моста, тут консультируются.[/quote] Киано, оно же Вожделение междометий, хохол вульгарис. |
[quote=BartSimpson;46106434]Киано, оно же Вожделение междометий, хохол вульгарис.[/quote] Та, нет. Вы ошибаетесь, он просто падлюка. |
[quote=Кубанец;46106585]он просто падлюка[/quote] я и сказал, что [quote=BartSimpson;46106434]хохол вульгарис[/quote] |
[quote=kiano;46104320]Какого захода? Где зазор? Ничего не понятно.[/quote] заход=перехлест арматуры зазор=расстояние между смежными плитами сварка арматуры=пипец |
[quote=кальдера;46111206]сварка арматуры=пипец[/quote] Нет абсолютной истины в этом вопросе Зачастую попадаются в проектах указания на такой способ стыковки Допускается и сварка полуавтоматом, и сварка ванным способом Также играет род марка стали арматурных стержней Сидя в сумерках в машине на парковке Медиаплазы (перед Океем), вся Уральская вспыхивает огнями от сварки арматуры на стройке объектов АСК ;) |
[quote=Модест Селянин;46111234] Нет абсолютной истины в этом вопросе Зачастую попадаются в проектах указания на такой способ стыковки Допускается и сварка полуавтоматом, и сварка ванным способом Также играет род марка стали арматурных стержней Сидя в сумерках в машине на парковке Медиаплазы (перед Океем), вся Уральская вспыхивает огнями от сварки арматуры на стройке объектов АСК ;) [/quote] согласен, но у автора совсем другой случай. залитая плита с огрызками арматуры. по мне, так уже разбить отлитую плиту, завести арматуру, скрепить по нормальному, и лить дальше. или вообще не связывать смежные плиты, оставить зазор и потом его заполнить. поэтому вопрос автора - через какое время после заливки плиты можно производить сварочные работы на выпусках арматуры не верен. |
Сварка арматуры = все правильно. Арматуру диаметром 20 мм и более так вообще только на сварке соединять. |
какой перехлест? |
я не совсем верно высказал мнение сварка=пипец, сварка=возможна при определенных условиях, автор конкретно указал-выпуски короткие, может конечно короткие=1 м а надо 3? не понятно. тема длины не раскрыта |
Если обычное нахлесточное соединение, то длина шва 11 диаметров свариваемой арматуры |
Если ванная сварка со скобой накладкой, то там и 7-8 см выпуска хватит |
Можно помедленнее, я записываю(с) |
19-Баркас > методичка [url]http://docs.cntd.ru/document/1200113772[/url] Только к длинам нахлестам 30% на сейсмику добавить нужно. |
20-Dimentiy >если что, у меня есть методист опытный) думаю не откажет) |
А что там на счет муфтового соединения? |
21-Баркас > методисты всегда хорошо :) 22-бродяжник > не для частного использования. Оборудование дорогое. |
[quote=Дерево;46104415]Чиво перекрываете-то? [/quote]Подвал. [quote=Фрол Петрович;46104675]Для сварки двух стержней нужно обеспечить нахлёст определённой длины и качественный шов с двух сторон, с соблюдением катетов и т.п. Надо учитывать характер работы плиты и арматуры. И всё это делается заранее, а не потом [/quote]А я разве сказал, что не нужно и что без соблюдения? Ну, заранее - это когда до заливки бетона? Так я ж до заливки второй очереди и буду сваривать. [quote=кальдера;46111206]зазор=расстояние между смежными плитами [/quote] Заход есть, это зазора не будет. [quote=кальдера;46111280]скрепить по нормальному[/quote]Я могу и по нормальному. Сколько диаметров надо для перехлеста? [quote=кальдера;46111280]вообще не связывать смежные плиты[/quote]А почему бы и не связать? [quote=кальдера;46111315]тема длины не раскрыта [/quote]Раскрываю: около 50 мм. Точнее скажу, когда сниму опалубку. Сразу и на следующий вопрос отвечаю: арматура 10-ка. [quote=Dimentiy;46111335]сварка со скобой накладкой[/quote]Если я правильно понял, то после наложения сварных швов довариваются дополнительные шины поверх этих швов? |
[quote=kiano;46115863]Если я правильно понял, то после наложения сварных швов довариваются дополнительные шины поверх этих швов?[/quote] Нет. Сварка со скобой накладкой это ванная сварка. Из стальной полосы гнется скоба (ванна). Потом эту ванну располагают под стыком двух стержней (стык торец к торцу) и сваркой эту ванну заполняют. В приведенном выше ГОСТе этот стык маркируется С19-Рм |
Ванная сварка: [IMG]http://www.picshare.ru/uploads/181024/Jl3S2a60V8.jpg[/IMG] Тут неправильная - зазор большой между ванной и арматурой |
[quote=Dimentiy;46111335]Если ванная сварка со скобой накладкой, то там и 7-8 см выпуска хватит[/quote] Какая нафиг ванная сварка! Ручная дуговая, запрещенная для соединения арматуры наше всё. Квалификация автору не позволит иное сделать, тем более он электроды похоже на помойке нашел и никак не мог их опознать. Сгорит он вместе с гаражем и пенопластом, который пытался сцепить с бетоном как подложку и опалубку. Все прошлые темы вполне проявили этого кадра- то напыщенно отмёл все советы, а потом проявил себя умельцем и вопросами как порезать шифер, как сбацать стеклобетон и об адгезии пенопласта. Говорили ведь ему, что залить плиту ведрами и добиться чтобы она работала как надо нужна квалификация или хотя бы мозги. Я вот в ступоре о его выпусках поперечной арматуры, какую арматуру он называет поперечной. Как он ее заливает, вдоль линии перемещения авто в гараже или поперек? |
Вопрос кстати не праздный. Я помню как в первой теме, где люди пытались еще чето ему рассказать, киано раздвоился на Вожделенное междометие и вдвоем они бахали несуразные вещи. Например, ржали как может машина заехать на двух колесах, чтобы ее вес учитывался давлением на плиту. |
Автору уже вставили муфту, доскакуасился. |
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3. |