Строители, что со стеной?

Гость
0 - 29.01.2014 - 09:57
6 этаж. Боковая стена ,см 30-50 вдоль пола и 10 см вверх,периодически "потеет". Причем в морозы сухо, как минус или дождь сразу появляется.Под утро больше всего.
Уже и пеной между корпусами пролили и снаружи под нащельники надули. Мало,но осталось. Потоп исключен. Пробой отопления тоже.



Гость
1 - 29.01.2014 - 10:11
0-abelll > Дом наверное новый, с монолитным каркасом? и фасад небось кирпичный?
Не утеплены торцы плит перекрытия. Мост холода в этом месте. Конденсат и выпадает.
Гость
2 - 29.01.2014 - 11:24
1-Дом такой, но шов весь залит пеной. Плюс полэтажа вверх и вниз. По все ширине дома.
Гость
3 - 29.01.2014 - 11:40
2-abelll >Какой шов??? У вас мост холода идет по контуру плит перекрытия. Торец плиты или покрашен и выглядывает на улицу, тогда в уровне плит на фасаде видны горизонтальные полосы. Или может каким нить образом торец плиты закрыт, может плиткой под кирпич или кирпичом порезанным.
Гость
4 - 29.01.2014 - 11:44
Мороз это не минус?
Гость
5 - 29.01.2014 - 11:53
4-минус 2,3, не дописал.
Гость
6 - 29.01.2014 - 11:54
3-деформационный. Торей окрашен.И что с торцами в Краснодаре делают, чтобы не было вышеописанной ситуации? Не видел ни разу.
Гость
7 - 29.01.2014 - 12:04
Цитата:
Сообщение от abelll Посмотреть сообщение
что с торцами в Краснодаре делают, чтобы не было вышеописанной ситуации
По теплу продают квартиру и покупают у проверенного застройщика....
Гость
8 - 29.01.2014 - 12:09
Да уж если у этих такое...то тогда х.з.
Гость
9 - 29.01.2014 - 12:54
6-abelll > торец утеплять снаружи. Больше вариантов нет. Строители не заложили термовкладыши в плиту или проектировщики их не предусмотрели. Хотя эффективность термовкадышей очень сомнительна, но это хоть что то. Если выбираете дом с монолитным каркасом, то лучше остановится на вариках с наружной штукатуркой. Там утепление заложено со стороны улицы и такие варианты невозможны.
Если есть желание и время, то можно судится. Нормальны адвокат выиграет это дело 100%. Нарушение строительных норм налицо.
Гость
10 - 29.01.2014 - 15:55
Цитата:
Сообщение от abelll Посмотреть сообщение
Уже и пеной между корпусами пролили и снаружи под нащельники надули. Мало,но осталось. Потоп исключен. Пробой отопления тоже.
Я так понимаю это стена находится напротив деформационного шва между секциями. Щель между секциями закрыта нащельником из стали. Если это так, то скорее всего в проекте был предусмотрен "теплый шов" между секциями, т.е. за нащельником должен быть утеплитель,+ на крыше тоже должен быть утепленный нащельник перекрывающий доступ холодного воздуха в пространство между секциями.
Очень похоже, что строители не утеплили шов по проекту а просто прикрыли его куском стали толщиной 0,5мм. А это слабый теплоизолятор :)
Если все так, как я предполагаю, то это можно поправить относительно малой кровью. Привлекайте к ответственности строителей за брак.