0
- 19.09.2015 - 01:05
|
Нужно делать колонну. Нагрузка на перемычки: -1.2т от крыши - от армпояса и кирпича сверху 800кг + 800кг = 1.6 т итого 2,8т ОБЩ НАГРУЗКА НА КОЛОННУ 1.4 тонны В общем СЛЕВА дверь справа окно - между ними колонна нужна. Место под колонну 26см х 22см. Но хотелось кинуть пенопласт между колонной на новой стене и ее сестрой-колонной на старой стене. 1. Клонна 26х19 см прокатит? 2. Может вообще из кирпича выложить 42х26 опертую на обе стены. вид сверху на стены ![]() разрез стен ![]() схема перемычек ![]() собсно сам сарайчик ![]() тоже оно ![]() | | ||
1
- 19.09.2015 - 08:29
| Из кирпича-1,5на1,5кирпича(38на38),внутри столбы залить бетоном с арматурой,арматуру увязать-внизу с фундаментом,вверху с армопоясом. | | ||
2
- 19.09.2015 - 08:48
| Но судя по фото-выпусков арматуры с фундамента у вас нет.это косяк.надеюсь,что фундамент цельный по кругу,а не с разрывом в проеме. | | ||
3
- 19.09.2015 - 11:23
| Цитата:
35х35 не получится - места оставлено 26, а толщина стены 40, пилить порномакс не хотелось бы... | | ||
4
- 19.09.2015 - 14:02
| Закрепите анкерами пластину 6-8 мм и поставьте металлическую стойку. Если помещение теплое - утеплите стойку. | | ||
5
- 19.09.2015 - 14:13
| 4-Бурсаковский >Точно! Профтрубу 150 за глаза хватит. | | ||
6
- 19.09.2015 - 14:41
| Цитата:
Это дом, помещение прихожая :) Дверь входная -бах-ба-бах хочется чтобы жестко было. Уже сутки думаем - вот мысля возникла - может долить до высоты старой стены бетоном и дальше кирпичем вверх выложить 35*35.... | | ||
7
- 19.09.2015 - 15:08
| Площадь окна терять неохота. | | ||
8
- 19.09.2015 - 15:09
|
Кирпич на руба,типа опалубка для бетона,кладка подсыхает-заливаете бетон.аматуру засверлить поглубже в фундамет. Вообще конешно такие вещи сразу планируются,а так получается шняга шняжная. Я так понимаю колонна должна быть между дверью и новой кладкой?еще и заподлицо с новой кладкой? Можно просто из кирпича колонну выложить,без заливки.там фигня нагрузка.один этаж? | | ||
9
- 19.09.2015 - 15:35
| Я бы вообще поднял бы простенок между дверью и окном из этого же блока,и не парился по поводу каких то там нагрузок. | | ||
10
- 19.09.2015 - 15:43
| Цитата:
Наверное из кирпича и сделаем... Цитата:
От с утра стройко | | ||
11
- 19.09.2015 - 15:54
|
Стройкой с утра не занялись - думаем :) Склоняемся к кирпичу с 2 10-ми арматуринами внутри. 26х38 получится сечение ![]() Основной страх - дверь которая может бабахать и потрескать штукатурку на нежесткой кирпичной колонне, а размер кирпичной ограничивает желание большого окна. Что-то протупили похоже с нагрузками - сверху ничего не меняется и стояло на досках 20 лет, а на кирпичах тем паче должно простоять. | | ||
12
- 19.09.2015 - 16:12
| 11-CBR >смысла особого тогда в арматуринах нет,так для вашего самоуспокоения.сечения столба и так достаточно. | | ||
13
- 19.09.2015 - 16:48
| Цитата:
Арматуру больше для жесткости от хлопания и когда новую дверь крепить коробку - думаю при кладке раствором закладывать очень старательно чтобы арматура замонолитилась в конструкции - побольше цемента и чуток жиже раствор + пластификатор. | | ||
14
- 20.09.2015 - 11:22
| Бетон будет пожеще на вибрацию от двери. 26*15 бетон, затем пенопласт 3 см и снова столбик бетона 26*22. Вроде как понадежнее. | |