Chip_AC 14.05.2012 08:42

69-Перпетум Мобиле > [em]требование ПУЭ для розеток[/em] - ссылку покажи.
Исчо раз вопрос для знатоков - с чего вдруг штатный провод на стиралке 1,5 мм2? Кажишь-такжишь?

Перпетум Мобиле 14.05.2012 17:47

81-Chip_AC > 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами 1
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

сноска 1. 1 До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

люминь убрали, а вот сечение проводников нет. Это все для жилых и административных зданий.

ampersand 15.05.2012 02:52

81-Chip_AC > ещё раз повторяю (для тех кто на бронепоизде и кто не читал пост № 50 )
Провод с нагрузкой в 2500 ватт нужен 1.13 квадрат НО , провод будит работать на пределе по этому в строительсве есть такое понятие "запас прочности" . При расчётах дополнительно берётся коэффициент 1.5 . Итого нужен провод 1.7 квадрат - есть такой ? Нет . Следущий 2.5 квадрат .
[img]http://caricatura.ru/parad/korsun/pic/18904.jpg[/img]

Chip_AC 15.05.2012 11:02

82-Перпетум Мобиле > а настольная лампа, зарядка к мобильнику, БП к лаптю - относятся к инженерному оборудованию зданий?
83-ampersand > высосанные из пальца расчеты с бредовыми коэффициентами в учет не берутся. Есть ПУЭ Глава 1.3 Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Этого достаточно.

Хотя спор бессмысленный. По мне, так хоть 95мм2 в броне кидайте :)

Paranoid 15.05.2012 11:39

84-Chip_AC >[em]"По мне, так хоть 95мм2 в броне кидайте :)"[/em] экий ты грозный)

ampersand 15.05.2012 13:20

[img]http://caricatura.ru/parad/korsun/pic/13042.jpg[/img]

Miha2303 15.05.2012 15:39

Читаем ПУЭ: табл. 7.1.1 - распределительная сеть (т.е. электропроводка в помещении) в т.ч. и на розетки - не менее 1 мм2 по меди (больше можно, меньше не желательно). По поводу розетки в ванной - п.7.1.37 установку разрешает только через УЗО. А вообще по жизни - каждый сам хозяин своей судьбы :)

2Бармалей 15.05.2012 16:24

а мне-то чо делать? м? )))

Ujyxfhjd 16.05.2012 07:56

Miha2303
Это где же Вы такую таблицу с 1мм2 нашли? Подскажите пожалуйста.

Перпетум Мобиле 16.05.2012 14:35

84-Chip_AC > возможно еще где в СНИП есть или еще где... не парит сильно...

[em]а настольная лампа, зарядка к мобильнику, БП к лаптю - относятся к инженерному оборудованию зданий?[/em] речь то идет о группе розеток как правило, защищенных 1-м АВ.

Перпетум Мобиле 16.05.2012 14:42

89-Энергетик > в ПУЭ вестимо он это нашел... в 6-м издании по крайней мере фигурирует 1 мм2.
Но где-то еще была ссыль, что для розеток нынче 2,5.
может в 7 издании с поправками.

Перпетум Мобиле 16.05.2012 14:44

в 7-м минимальное сечение 1,5 мм2 - люминь выкинули уже вообще.

Chip_AC 16.05.2012 14:51

89-Энергетик > ты сам тут на неё ссылался. Читай внимательно ПУЭ-7 таблица 1.3.4
90-Перпетум Мобиле > ниче не понял. Каким боком инженерное оборудование = группе розеток? Понятное дело, что к розеточному посту на 3-5 розеток следует кинуть 2,5 мм2, но нафига к одиночной такое?
У меня как-то один старый прораб из эл.монтажников усерался, доказывал, что проект нарисован не правильно. Что 1,5 на розетку мало. И фигня, что проект этой лимпийскосочинской гостиницы согласовывали люди поумней прораба :)

Перпетум Мобиле 16.05.2012 14:56

93-Chip_AC > одной не надо ессно, это тут Энергетик усирается, что обязательно на стиралку 2,5 надо. :))
Просто в 7-м издании ПУЭ минималка уже 1,5 мм2 медь.