SOS!!!! Про электрику…. Хочу розетку в ванной…

Гость
0 - 10.05.2012 - 15:02
Подскажите, пожалуйста, может все-таки как-то можно от кабеля лампочки для розетки кабель протянуть???? А то стиралка раньше на кухне стояла, а сейчас решили в ванну переставить…


Гость
41 - 12.05.2012 - 09:21
38-Chip_AC > полностью согласен, 1.5 тянет 19А, а розетки 16А, но запас карман не тянет. Если вдруг понадобится, будет ой как сложно заменить кабель на 2.5. Да и затраты не сильно возрастают.
Гость
42 - 12.05.2012 - 12:35
Да лично мне по@рать что вы тянете к розетке. Просто потом когда ваши "изыски" и экономия сгорает синим пламенем, вы делаете круглые глаза и говорите - я ж не знал!!!!
43 - 12.05.2012 - 12:51
19-135 рублей за доллар >23-Вскрытие Черепа >Повеселили )).
Гость
44 - 12.05.2012 - 13:10
Не специализированная розетка в ванной это розетка "для тёщи", чтоб электробигуди или фен туда воткнула и к ванне ногой прикоснулась.
ДА, Я ДОБРЫЙ.
Гость
45 - 12.05.2012 - 13:17
42-Энергетик > ну так нам на твои мысли вслух тоже глубоко пофиг. Только не нужно в следующий раз свою глупость прикрывать гордым именем энергетика и бравировать 40 летним стажем вскарабкивания на опоры :)
Гость
46 - 12.05.2012 - 13:26
45-Chip_AC
Дол@ое@ам сколько не говори - так нельзя, они все равно - но никто-ж не видит. Так и ведут себя вопреки всем правилам и дома и в обществе и на дорогах. Результат виден всем - сгоревшие дома, избитые и изнасилованные на улицах и огромное количество смертей на дорогах.
Правила писаны КРОВЬЮ.
Главное в этом долбое@изме - гибнут НЕПОВИННЫЕ люди. А КОЗЛАМ пофиг.
Гость
47 - 12.05.2012 - 13:29
46-Энергетик > найдешь требования где прописаны 2,5 квадрата на розетку - прилюдно признаю себя идиотом. Пока таковым считаю тебя.
Гость
48 - 12.05.2012 - 15:42
ПУЭ-7 таблица 1.3.4. 2,5мм2 на розетку и НЕ МЕНЕЕ! Сегодня она ВООБЩЕ не работает, а завтра в неё воткнут утюг 2 кВт!
Гость
49 - 12.05.2012 - 16:25
48-Энергетик > где в этой таблице ты увидел слова "ребзя, повелеваю на бытовые розетки кидать 3х2,5. Ваш Самый Главный На Свете Энергетик" ? Где??!?!?!
И напуркуа ты приплел таблицу с прокладкой кабеля в трубе или коробе?
И шо случится с кабелем 3х1,5 если его загрузить утюгом с 2 кВт (менее 10А) ? Он покраснеет от стыда?
Пока я остаюсь при своем мнении относительно дарований престарелого карабкателя по опорам :)
Гость
50 - 12.05.2012 - 17:42
Стиралка в среднем 2.5 Кватта .Квадрат меди дежит 10А . 2.5\22010= 11.36 \10 = 1.13 поскольку при такой нагрузке провод работает на пределе то умножаем ещё 1.5 = 1.7 квадрат и это меньше чем 1.5 . Следущий по сечению 2.5 - Теперь понятно почему на стиралку 2.5 квадрат надо ? Не говоря о том какое нонче качество меди в проводе и соответствие квадратам сечения .
Гость
51 - 12.05.2012 - 17:43
Ну что вы буйствуете?Судя по тому,что Энергетик часто пишет иероглифами,он наверно китайский гастарбайтер.
))
И вобще он ясно написал,что если что не так,он убежит на столб без кошек и фиг вы его поймаете.))
Гость
52 - 12.05.2012 - 17:50
50-ampersand >Это когда без практики.У меня Вятка на 1,5 алюминии работала,ничего не сгорело.Хотя провод при работе можно было прощупать,где находится,ладонью по нагреву стены.А Лджи не прощупаешь,не греется,2,4 квт.
Пачиму?А провод-тот же.Вот лень просто доставать розетку и фото делать.
Упершись в расчеты можно свихнуться,что и замечаю часто тут.
Гость
53 - 12.05.2012 - 17:53
51-миг3 > дело в том что в строительстве всё давно учтено , что как и куда - непонятно к чему этот сыр-бор . Сказано нельзя значит нельзя . То шо Энергетик не смог обосновать то видать давно этим не занимается . И ваще если влезать дольше в дебри то можно вспомнить и про пиковую нагрузку и время задержки срабатывания автоматов и тд итп . Вобщем положено 2.5 квадрат на стиралку и всё ...!
Гость
54 - 12.05.2012 - 17:58
52-миг3 > Яж грю шо слышал байку про телепонный провод на стиралке . А так же видел на 16квадрат как кабель горит как бенгальский огонь только потому шо на одной из фаз замкнуло на корпус - 3х полюсник 63А даже не икнул в сторону отсечки , хотя должен был сразу откинуть - отаквот .
Гость
55 - 12.05.2012 - 18:04
53-ampersand >Возможно.Провести в коробку от щитка 2,5,оттуда запитать все розетки этим же 2,5.Все розетки сделать проходными и радоваться.
Закон соблюден.Энергетики счастливы.)
Гость
56 - 12.05.2012 - 18:07
55-миг3 > А чё ещё в №5 посте и написал - устроили тут панимаш дебаты :-)
Гость
57 - 12.05.2012 - 18:08
54-ampersand >Залезь на опору с энергетиком,еще не то увидишь.)Вот вы достали,электрики.))
Гость
58 - 12.05.2012 - 18:13
57-миг3 > Ну вот ещё .
Во первых мну опора наверно не выдежить а во вторых ентот Энергетик мну весь мозг сьест - шо это ? а это зачем ? нафиг нафиг :)))))
Гость
59 - 12.05.2012 - 18:26
58-ampersand >Прочитал как енот-Энергетик.)))
Вообще-то я электромонтажник-короче тот,кто может скрутить алюминий с медью,прикрутить провод к розетке так,чтоб 1,5 алюминия не отгорели при нереальных пусковых нагрузках одновременно включенных женой машинки,утюга,микроволновки пылесоса и электрочайника.Так что я больше практик.И вот читаю то,что советуют да еще и прайсы суют-ну смешно.
Гость
60 - 12.05.2012 - 18:47
53-ampersand > "Вобщем положено 2.5 квадрат на стиралку и всё ...!" Источник в студию!
Гость
61 - 12.05.2012 - 19:48
60-Paranoid >не так быстро,им же надо покопать интернет.)
Да и еще,если стиралка прыгает,то 2,5 нормально,чтобы ее к стене привязать.
)
Гость
62 - 12.05.2012 - 22:23
61-миг3 > а чтоб не прыгала надо к стене приклеить, на 0,5 от пола)
Гость
63 - 12.05.2012 - 23:12
60-Paranoid > источник ТОЭ - теоретические основы электротехники . Начните от сюда и не ошибётесь http://toe-kgeu.ru/eea/538-eea . В № 50т я расчёт (на скока помню) дал . Думаю этого достаточно .
Гость
64 - 12.05.2012 - 23:30
Да что же тут за придурки собрались, говенная тема про говенную розетку скоро переплюнет темы про заземление и дохлую мышаку.
Гость
65 - 13.05.2012 - 06:46
Сам умник! Что я неправильно написал? 11 ампер на квадрат. и? Да в твоих расчетах еще большая мощность на 1,5. Не выдержит? Поспорим?
Гость
66 - 13.05.2012 - 07:06
63-ampersand > ну и где там написано про 2,5?
"Квадрат меди дежит 10А" ну посмотри таблицу 1.3.4. Для 1,5 квадрата ддт - 18А, а розетки рассчитаны на макс. ток 16А.
Гость
67 - 13.05.2012 - 07:27
Розетка, на которой написано 16А (не китай) элементарно "держит" до 40А. Проверено. А вот провод 1,5мм2 расплавится и замкнет.
Не будь таких "вумных "рукожопов" в пожарных сводках слов "... от замыкания эл.проводки..." было б меньше в разы.
Да и что спорить о пустом. НОРМАЛЬНЫЙ мужик (не гей) НИКОГДА на розетку не пустит меньше 2,5мм2.
Гость
68 - 13.05.2012 - 08:13
Вот откуда такой стиль общения? Все гондурасцы, один он - Дартаньян... Не знакомо слово "обстоятельства"? Так получилось, что другого провода не было. Пришлось ставить 1,5 кв. А последующая эксплуатация показала, что его достаточно.
69 - 13.05.2012 - 08:23
31-Энергетик > спорить не собираюсь, по ПУЭ положено 3х2,5.
Но есть еще много но. Приходилось например группные линии делать 3х4, но в рамках квартиры это точно не актуально.

в стиралке большую часть нагрузки потребляет ТЕН - активная нагрузка, пусковых токов НЕТ, в режие например повседневной стирки на 30 градусов потребление стиралки 1 кВт.

38-Chip_AC > Спрашивается, напуркуа тянуть к розетке 3х2,5 если в неё ниче кроме тв втыкиваться не будет.
требование ПУЭ для розеток, не более...
Гость
70 - 13.05.2012 - 08:24
Соседей жалко. Жлобство никогда не приводит к добру. Разница в цене копейки, провода навалом. Только цена потом - чьи-то жизни.
Гость
71 - 13.05.2012 - 08:25
67-Энергетик > "элементарно "держит" до 40А." тогда почему кабель 2,5 квадрата, а не 6?
Гость
72 - 13.05.2012 - 08:29
69-Перпетум Мобиле
В квартире на розетки более чем достаточно 2,5. Но не 1,5. Сегодня она (розетка) просто не нужна, завтра по причине доступности в нее втыкаются одновременно и утюг, и сплит, и комп, и много чего еще... (ведь в квартире никто не тянет на сплит отдельный провод от квартирного щитка...).
73 - 13.05.2012 - 08:32
70-Энергетик > я вам удивляюсь, ну какое жлобство, если питаем только стиралку и ставим кабель 3х1,5 и АВТОМАТ на 16 А ?????

кабель свою функцию выполняет по нагрузке ?
автомат соответствующего номинала защищает кабель ?

кому от этого будет плохо ?, да никому, только хозяину стиралки. Банально обрежте на стиралке вилку и соедините в коробке в кабелем - даже условия ПУЭ окажутся выполнены, ибо это уже не розеточная группа а подключение оборудования и кабель расчитан для данного оборудования.
74 - 13.05.2012 - 08:34
72-Энергетик > с буяли не тянет ? я тяну, и тоже 2,5 мм2 :)))
привычка. хотя тоже хватило бы 1,5 мм2 но это когда известна модель сплита, а когда неизвестна 3х2,5 и не волнует.
Модератор
75 - 13.05.2012 - 12:39
72-Энергетик > Если что, то спор затевался по-поводу стиралки, не надо на всю квартиру передергивать. Козе понятно, что нагрузка может меняться от случая к случаю. Но той же козе так же ясно, что не следует втыкать мощные потребители все в одну розетку. К тому же в 90% случаев раньше перегреется штепсельный разъем, т.к. проводимость контактного пятна намного меньше, чем у метра того же провода 1,5мм2. Особенно это актуально при тыкании в розетку "евровилок" 5,5мм и отечественных 4мм - часто "наши" потом просто болтаются в разъеме, отсюда и перегрев, и возгорания (внимательнее смотрите пожарные сводки - возгорание проводки в 99% случаев случается в месте соединений или около розеток - тут сечение пофигу). Есть хорошие розетки с мощной контактной группой с большим "ходом" - но они стОят как десяток тех же "макелов" и популярностьюне пользуются. Я переделывал "обычные" белорусские розетки под универсальность в отношении "евро" и "наших" - на испытаниях двумя электроплитами по 2,6кВт нагрелся провод удлинителя 1,5мм2 (слегка теплый наощупь), но вилка/розетка была холодной. В принципе, оно так использовалось (под присмотром) в течение полутора лет, потом надобность в электроплитах отпала.

А в ванной, кроме стиралки и фена, мощных потребителей не будет. Сплит там не ставят, чайник или электроплиту тоже. По квартире я также считаю вполне оправданным ставить 2,5мм2 - чисто для запаса и успокоения души. В ванной тоже можно кинуть 2,5мм2, но если уже есть или куплен 1,5мм2, то можно и его - выдержит. Важно - примерно через год подтянуть винты, зажимающие провод на самой розетке (да и вообще все винтовые токоведущие соединения) - металл проводника дает усадку и подобный "профилактический ремонт" я считаю обязательным в целях предупреждения локального перегрева.

Кстати! Один момент! Сейчас много в продаже залипушного бракованного провода, который неравномерного сечения по длине. Знакомые электрики не так давно на этом попали. Протянули 2,5мм2 и подцепили сварку (в строящемся доме) - провод начал [*****] (изоляция). Когда разрезали - офигели: сечени местами уменьшается до 1,2мм2! Естественно, там и перегревается. Так что надо еще искать "нормальный" провод.
76 - 13.05.2012 - 18:12
Сколько тем про электрику и всегда споры.. В электричестве, как и в отоплении, все специалисты
Гость
77 - 13.05.2012 - 21:35
2.5 медь на розетку правильно,1,5 неправильно.
Пользоватся феном и электробритвой в ванной некошерно.
Гость
78 - 13.05.2012 - 22:57
да... прикольная димкуссия, и электриков много, я во чё подумал это к электрикам на счёт узо, я не давно столкнулся в ростове (в командировке) с такой вот штукой ...АЗУ... не путайте с узо, приколитесь поищите инфо в инете если интересно конечно...
79 - 14.05.2012 - 00:32
78-Alekcsey > по татарски ?
Гость
80 - 14.05.2012 - 05:07
77-Vlad55 >
"2.5 медь на розетку правильно,1,5 неправильно." правильно, но даже 1,5 с запасом хватает!
"Пользоватся феном и электробритвой в ванной некошерно." а чем тогда? Сварочным и УШМ?