0
- 25.08.2014 - 20:34
|
залил фундамент 1000 глубина 450 ширина, армировал арматурой 14 в шесть нитей,вязал каркасы готовые опускал увязывал углы дополнительно гнул арматуру под 90 градусов плюс стыки увязывал доп прутами,залил бетон марка 250,проливал водой каждый день водой,далее выгнал стены по окна и по ним пошла паутина (трещины) с обеих сторон дома как будто он пополам ломается,либо бетон не тот привезли либо грунт фиг знает ,больше на бетон грешу вообщем разобрал я стены до цоколя ,собственно вопрос можно ли залить монолитную подушку на цоколь кирпичный? толщина 200 см марка 300
| | |
1
- 25.08.2014 - 20:37
| 20000р. Жалко на геологию было? | | |
2
- 25.08.2014 - 20:39
| что то фигня непонятная , если б выложил 2 этажа и фундамент сел я бы еще понял , но по окна и треснуло ? непонятно ... может под фундаментом плывун ? | | |
3
- 25.08.2014 - 20:40
| тогда не до них было)))) | | |
4
- 25.08.2014 - 20:41
| ну вот сэкономил , теперь попал на деньги ... | | |
5
- 25.08.2014 - 20:45
| дело не в экономии,в тот момент когда делал не вдавался в подробности.правда заметил одну особенность в тех местах все льют ленту плюс плиту монолитом,вот я и спрашиваю можно на цоколь лить или надо до фундамента добраться? | | |
6
- 25.08.2014 - 20:47
| и вообще даст плита что нибудь или может другие варианты какие? | | |
7
- 25.08.2014 - 20:48
| 5-lexa93krd >ты хочешь сделать подушку 2 метра толщиной ? да почему бы и нет , лей. танки смогут ездить. | | |
8
- 25.08.2014 - 20:51
| 0-lexa93krd >фундамент тоже лопнул? | | |
9
- 25.08.2014 - 20:52
| да, еще: кирпич гипер или керамика? | | |
10
- 25.08.2014 - 20:57
| по фундаменту паутина в одном месте кирпич гипер | | |
11
- 25.08.2014 - 20:59
| нет плита 200 мм)))) устал просто на работе)) | | |
12
- 25.08.2014 - 20:59
| 10-lexa93krd >кладка велась летом, а фундамент лился по холодку? | | |
13
- 25.08.2014 - 21:01
| фундамент лил в июле,проливал каждый день водой в течении 28 дней, далее кладку повел | | |
14
- 25.08.2014 - 21:04
| Платишь людям денег, без печатей и оф заключений 15-20 т. Приедет машина, пробурится в нескольких местах и на руки дадут бумажку и объяснят какой тип фундамента подходит...Имхо. | | |
15
- 25.08.2014 - 21:04
| ответ??? | | |
16
- 25.08.2014 - 21:12
| я же ответил по фундаменту в одном месте в углу от основных трещин примерно в двух метрах | | |
17
- 25.08.2014 - 21:33
|
16-lexa93krd >по ходу температурная трещина. гипер сильно расширяется, кладка велась по жаре, ночью Т снижалась, плюс кладочный (клей?) раствор "для сэбэ" слишком быстро сцепился и не дал кирпичу взять температурную середину. для фундамента паутина - нормально. тоже скорее всего от градиента. если уж сильно "подозреваю" - на Пустовойта есть лаборатория, вызвать эксперта с молотком для неразрушающего контроля. но в принципе я бы забил. а трещины - подобрать замазку для плитки в тон и заделать. нагрузочные трещины хорошо просматриваются, они имеют четкий вектор направленности. круговые трещины - от плохо вымешанного (или перестоялого) бетона до хренового цемента. по уму надо вырезать и давить кубик. но 99% не в бетоне дело. треснула лицовка или сквозная? | | |
18
- 25.08.2014 - 21:41
| 17-markonx >сквозняком порвало,значит температурная трещина ети его...ну в любом случае дом я разобрал кирпич буду брать керамику мотал я этот гипер , хорошо что не на весь дом купил | | |
19
- 25.08.2014 - 21:44
| 18-lexa93krd >а что, "сквозняком" - гипер лежал без забутовки? просто интересно. | | |
20
- 25.08.2014 - 21:47
| 19-markonx >гипер лицо а внутри вкблок | | |
21
- 25.08.2014 - 21:49
| 19-markonx >все с лицевого пошло за ним и блок порвало | | |
22
- 25.08.2014 - 22:01
| тогда странно. | | |
23
- 25.08.2014 - 22:08
|
правильно кладется так: гипер, ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР 1-1,5 см, блок. зазор для того, чтобы конденсат от внутреннего пара (из дома), оседая зимой на внутренней поверхности холодного гипера, не мочил блок. а стекал вниз, где каждый метр в нижнем ряду кладки замуровываются дренажные трубки для стока конденсата. (по альбому завода-производителя блока). связь осуществляется сеткой через 9 рядов и смычкй первого ряда этажа. поэтому как-то не так. строители что, блок клеили к кирпичу? ну не должен пойти сквозняк от температуры через блок. у меня тоже в Отрадной домик лопнул. но там ясно что тепловой зазор засрали, вот плита и давила на кирпич. | | |
24
- 25.08.2014 - 22:32
| Цитата:
![]() | | |
25
- 25.08.2014 - 22:35
| 24-Dimentiy new >все правильно. согласен. но на безрыбье... | | |
26
- 25.08.2014 - 22:57
|
25-markonx > вот вариант для безрыбья )![]() | | |
27
- 25.08.2014 - 23:01
| 26-Dimentiy new >не рассмотрю - просто сетку что ли скрутить? | | |
28
- 25.08.2014 - 23:12
| 27-markonx > картинка отседова http://www.kerameya.com.ua/index.php...mid=38&lang=ru | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |