Расценки на прокладку электропроводки

Гость
0 - 15.07.2013 - 17:20
Подскажите кто знает - сколько стоимость робот по прокладке в гофре по стене электропроводки (закрыто будет гипсокартоновыми плитами) 130 метров. 12 розеток и 5 выключателей. Только стоимость работ, материалы мои. Мастер просит по 250 р. за каждый выключатель и розетку, плюс еще стоимость прокладки по стенам.


Гость
1 - 15.07.2013 - 17:28
Вполне достаточно и 25 рублей за 1 изделие.
Гость
2 - 15.07.2013 - 17:28
0-протон > Вы такой ответ ожидаете?
3 - 15.07.2013 - 17:31
прокладка кабеля по стене 25р/м, прокладка в гофре 50р/м
сверление, установка коробок, установка фурнитуры, распайку коробок 250р за еденицу нормально.
Гость
4 - 15.07.2013 - 18:06
мне делали 300р точка, 50 р/м штроба, 50р отверстие, 100 р монтаж точки, 50р/м - гофра.
итого точка выходит 450р+штробы+гофры
Гость
5 - 15.07.2013 - 19:24
Спасибо за отклики!
Гость
6 - 15.07.2013 - 20:17
3-Перпетум Мобиле >Шо за зверь еденица?Я тоже такую хочу.)
Гость
7 - 16.07.2013 - 06:45
Чтобы отдельную тему не создавать:
В доме вечерами здорово греется м выбивает вводной автомат при работе 2 сплитов и 2 телевизоров. Днем держит много больше потребителей. автомат 25, хотелось бы заменить на 32 и получить 15 киловатт мощности. Кто подскажет порядок действий или много лучше - посоветует человека/бригаду, кто сделает под ключ. Можно в личку.
8 - 16.07.2013 - 09:18
7-PaciFic > а кто вам дас 32 А ?, если нужен автомат 25 с потрохами 32, то заинтересовывать местного электрика заменой автомата, ибо распломбировать надо...
Гость
9 - 16.07.2013 - 09:34
8-Перпетум Мобиле >И 40А дают при желании)))
Гость
10 - 16.07.2013 - 09:40
8-Перпетум Мобиле >Официальная процедура замены и увеличения мощности таки существует и хотелось бы ее проти по проторенной дорожке, а еще лучще заплатить специально обученному человеку, в виду отсутствия собственного времени и вдохновения на эти занятия.
2. пломба отпала нафиг от этого автомата, потомукак греется он просто скотски! И клей нафиг высох просто... Т.е. прозрачная и уже не липкая часть наклейки просто упала на пол в один момент. Часть голограммы осталась на ней, часть на автомате - и это отдельная проблема :(
Гость
11 - 16.07.2013 - 09:42
Цитата:
Сообщение от PaciFic Посмотреть сообщение
пломба отпала нафиг
А это перерастает в проблему...
Гость
12 - 16.07.2013 - 11:42
11-675 >Вариант вызвать людей из НЭСК и показать им отпавшую пломбу? Или проблема не решаемая принципиально?
13 - 16.07.2013 - 13:43
9-675 > вопрос цены за кВт сверх норматива. Можно и официально.
Гость
14 - 16.07.2013 - 15:23
7-PaciFic >Сплиты и телевизоры на разных линиях проводки и автоматах сидят или все под одним?
Гость
15 - 16.07.2013 - 15:36
14-Kuban_ru >Дом старый. Дом со всеми потребителями висит на 2-х автоматах, сплиты заведены отдельной проводкой на третий автомат. Все 3 автомата не доставляют хлопот - выбивает вводной, четвертый, отдельный (наверное корректнее общим назвать) автомат :(
16 - 16.07.2013 - 21:24
PaciFic (15) вводной автомат опломбирован ?
если нет то меняй хоть на 50 ампер. лишь бы счетчик выдержал
17 - 17.07.2013 - 10:17
PaciFic
12 - Вчера - 12:42
11-675 >Вариант вызвать людей из НЭСК и показать им отпавшую пломбу? Или проблема не решаемая принципиально?
---------
да они даже трубку не поднимают...не дозвонишся...они тока бабло берут...сами делать ничекго не хотят...
Гость
18 - 17.07.2013 - 11:14
15-PaciFic >Это уже хорошо. Тогда можно поменять "общий" на 40-50А (это 8,8-11 кВт)только смотрите, что максимально на линию, если провода в ней имеют реальное сечение - 2,5мм2 в можно повесить автомат на 25А - нагрузку на 5,5 кВт. и на кабель 1.5 мм2 -16А 3.5 кВт но это предел.
Вводной 25А - отключается вечером в связи с падением напряжения, техника начинает потреблять более высокий ток. Поставите автомат на 40-50 А - проверьте сечение кабеля от общего щита в подъезде до щита в квартире - должен быть медный провод сечением не менее 6 мм2 - если меньше, кабель будет нагреваться - может быть пожар, автомат не спасет, у него предел отключения будет выше.
Гость
19 - 17.07.2013 - 11:38
Кстати, а если у меня на участке строится дом и я хочу перекинуть туда эл-во, мне заново ТУ делать за озвученные 25 тыс или это дешевле? И вообще, насколько имеет смысл запрашивать 15 кВт, если три фазы идут в 60 м от моего дома, а на моем столбе только одна полуживая?
Гость
20 - 17.07.2013 - 12:12
киньтесь в личку телефоном толкового электрика, надо 3 фазку по дому раскидать, спасибо
Гость
21 - 17.07.2013 - 12:51
18-Kuban_ru >у меня частный дом, вводной автомат опломбирован, и пломба отпала - если я заменю автомат сам, то энергетикам я точно ничего про перегрев и про то, что оно само - не докажу :(
Гость
22 - 17.07.2013 - 12:58
21-PaciFic >Напишите заявление в НЭСК на увеличение мощности - 500р. до 15 кВт согласно последним законам.
Придет электрик, купите новый автомат нужно мощности и все. Сейчас можете поставить реле приоритета. При падении напряжения - отключать "не нужную" нагрузку автоматически, оставляя например линии с телеком и кондеями :).
Гость
23 - 17.07.2013 - 13:08
22-Kuban_ru >15 кВт это при трехфазной нагрузке, не путайте людей. Заменой вводного автомата это не обойдется.
Гость
24 - 17.07.2013 - 13:17
23-675 > Не надо ля-ля, читайте законы, про 3 фазы нигде не написано.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2009 г. N 334
Гость
25 - 17.07.2013 - 13:19
23-675 > Легко понятно что не будет, пару писем в ФАС при задержке оформления и будет Вам счастье.
Гость
26 - 17.07.2013 - 13:22
24-Kuban_ru >Извените, туплю((( Пойду на "за рулем"...
25-Kuban_ru >А счастье у меня уже есть)))
27 - 17.07.2013 - 13:43
24-Kuban_ru > ссылку дайте на постановление.
и эта, ниче, что по ПУЭ 3*2,5 - 21 А а вы предлагаете поставить автомат на 25 ?
Гость
28 - 17.07.2013 - 14:00
27-Перпетум Мобиле > Когда сам делаю ставлю 16А с категорией В автоматы. Я специально указал, что если это "честные" 2.5 мм2 - то край 25А. У самого раньше до "просветления" - 5 лет стояли на розетки 25А автоматы.
Гость
29 - 17.07.2013 - 14:01
27-Перпетум Мобиле >http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=130520
Гость
30 - 17.07.2013 - 14:19
29-Kuban_ru >Я конечно дико извеняюсь что оскверняю тему своим присутствием, но по ссылке нет ни какой ясности...(((
31 - 17.07.2013 - 14:35
29-Kuban_ru > ну вот могли бы сделать простой вывод, что 15 кВт нагрузки при однофазной сети это 68,2 А, а учитывая, что такого авт.выключателя не существует, то это 63 А близжайший, что будет уже не 15 кВт включительно.

Правительство правительствами, но наверняка еще есть нормы и т.д. чем и руководствуется тот же НЭСК например.
ни разу не видел, чтобы делали подключение выше 5,5 кВт на одну фазу, все, что выше уже подключают 3-х фазку.

2,5 мм2 - 20 А при длине линии до 40 м, либо 16А при длине выше 40 м. ограничение связано со временем отключени автомата при КЗ, если лаборатория будет испытывать. а 25А там ни к месту и никогда не был. неважно, что кабель может выдержать и чуть поболее но только кратковременно.
Гость
32 - 17.07.2013 - 14:39
31-Перпетум Мобиле >пару писем в ФАС при задержке оформления и будет Вам счастье, и автомат найдут подходящий)))
33 - 17.07.2013 - 17:43
32-675 > это где например найдут ? :) могу сделать только 64 А или 72А
ну вот никак 68 не получается, хоть тресни.

з.ы. вам никто и не откажет, скажут вот вам нате 15 кВт, но мы можем предоставить вам только 3-х фазку, вот вам ТУ для выполнения подключения и все. Вы потянете 60 м кабеля типа 6 мм2 или более, в зависимости где еще трансформатор стоит.
4 мм2 явно будет маловато с учетом потерь и т.д.
Гость
34 - 17.07.2013 - 17:48
33-Перпетум Мобиле 63А по умолчанию есть. А СИП как минимум 16мм2....
Да бред все это, не дают 15 кВт по однофазке. Хотя я думаю ни кто и не просит, как то умней народ стал.
35 - 17.07.2013 - 17:57
конечно не дают, 16 мм2 на 60 метрах имеет на данную мощность потерю 4,7% а по норме у нас на силу допускается 5%.
И это еще без учета дляны до транса.
При 63А если считать то потери 4,35%
Значит уже увеличение СИП до 25 мм2 а если транс еще дальше стоит то и 35.

Так что мощность мощностью, а расчеты народ делает, когда ТУ дают.
Гость
36 - 18.07.2013 - 09:42
31-Перпетум Мобиле >Да я согласен, что это будут 3 фазы. Просто если есть газ и нет злых потребителей на 3 фазы, лучше просить 1 - на 10 кВт. Считаю, что больше и не нужно. Проще обслуживать и безопаснее :)
Гость
37 - 18.07.2013 - 10:20
36-Kuban_ru >Вы больше такого ни где не говорите, засмеют...
38 - 18.07.2013 - 11:27
36-Kuban_ru > да вы устанете платить за 10 кВт однофазки, прочтите выше, что я написал по поводу расчета сечений кабелей согласно длинам и по потерям. Поймете может, что попросив 10 кВт однофазку у вас может увеличиться сечение кабеля так, что платить за него не захотите.
Это я еще не все расчеты привел, там еще есть расчет по КЗ от трансформатора и там уже иные цифры пойдут.
Гость
39 - 18.07.2013 - 11:49
киньтесь в личку телефоном толкового электрика, надо 3 фазку по дому раскидать, спасибо