Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Расценки на прокладку электропроводки (http://forums.kuban.ru/f1062/rascenki_na_prokladku_elektroprovodki-4503733.html)

Перпетум Мобиле 23.07.2013 10:04

81-Kuban_ru > да легко.
два холодильника 170 и 270 Вт, кондюк оконник (обычный Самсунг 7-ка, сколько потребляет не знаю), насос 0,5 кВт, постоянно включенный ИБП 2,1 кВт (по паспорту 13А автомат на вводе, при наличии сети потребляет меньше)

Когда все это запущено, потребление по счетчику 8-9 А, автомат стоит на вводе 25А., еще 17 А остается. как раз хватит даже на пиролитическую духовку.
Когда что-то из потребителей отключается, потребление становится в пределах 3-4 А.
Свет ессно на энергосберегайках, поверхность и колонка ГВС газовая.

Сплиты в будущем будут ессно инвертора.
Вы просто зажрались :)))

Kuban_ru 23.07.2013 23:39

82-Перпетум Мобиле >чайник, микроволновка, утюг, пылесос, телеки, видеки, музыка, вытяжкаЮ посудомойка - это тоже все инверторное?) Или реально не нужно и портит жизнь? Или Вы это забыли учесть?

Перпетум Мобиле 24.07.2013 11:08

83-Kuban_ru > большинство из перечисленного не работает постоянно. Даже холодильники не работают постоянно.
Вы вообще в курсе, что по нормам на бытовую розетку считается 60 Вт ?

Тот же чайник легко компенсируется например тем, что в момент нагрева не работает духовка или иное оборудование.
По мощности расчитывают кабель, защиту, общий автомат по возможности. Потом на щит делается коэффициент спроса, если не ошибаюсь 0,5 и т.д.

Говорю же, зажрались :) желание все включить сразу в людях неистребимо, а фактически смотри выше.
2 холодильника, ИБП (2,1 кВт), оконник, ТВ, насос воды - 8А, а это всего 1,7 кВт потребления.

разве не удивляет, что только ИБП 2,1 кВт насос 0,5 и два холодильника 0,44 (сумарно 3,04 кВт) характеристики имеют гораздо выше, чем потребляем ?

Kuban_ru 24.07.2013 15:34

[quote=Перпетум Мобиле;31438210]Тот же чайник легко компенсируется например тем, что в момент нагрева не работает духовка или иное оборудование.[/quote]
Как? Командой "все выключить" по дому?:)

84-Перпетум Мобиле > Ну посчитайте с коэффициентом спроса, технику "основную" только не пропускайте :)
Да еще расписание для тещи и жены составить, когда и что с чем включать можно? Бред.

Перпетум Мобиле 24.07.2013 16:25

85-Kuban_ru > это не бред, потому что нормы писались исходя из некоторых реалий, которые немного всего лишь изменились с появлением стиралок да посудомоек...
Проверьте сами потебление клещами, если не верите.

Kuban_ru 24.07.2013 19:13

86-Перпетум Мобиле >Сплитов, электрических теплых полов и саун и т.п.) Ладно смысл остается один 10 кВт 1 фазный - это минимум или 15кВт 3 фазка для дома или квартиры. Все, другого пока не дано.

Перпетум Мобиле 24.07.2013 21:12

87-Kuban_ru > когда есть возможность получить большую мощность можно многое поставить, но когда знаешь, что ограничен и больше не получишь (или нет денег получить больше) лепить в хату эл. теплые полы, эл. сауны, эл. отопление, эл. ГВС и т.д. будет только идиот, простите.

з.ы. баньку надо на дровах, электрическое гавно.

Kuban_ru 25.07.2013 16:41

88-Перпетум Мобиле >Насчет бани - согласен :)


Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.