0
- 23.12.2012 - 15:20
|
Подскажите по такой ситуации. Под обоями на откосе появляется в одном и том же месте плесень - на стыке откоса и окна. Сняли в этом месте обои - откос влажный. Соскребли шпатлевку - обнаружили в углу (стык откоса и пластикового окна) вдоль стыка - какая-то пакля тянущаяся тоже влажная (за рамой окна внутри) - через нее видно затекает влага с улицы. В чем проблема - в плохо заделанном наружном шве окна? В комнате сухо, конденсата на окнах нет. Что сделать и к каким мастерам обратиться,чтобы это убрать?
| |
1
- 23.12.2012 - 16:51
| Убрать влагу. Т.е. замазать шев с внешней стороны окна, цементным раствором. | |
2
- 23.12.2012 - 20:08
| Подскажите контакты, кто это может сделать - в личку можно. | |
3
- 23.12.2012 - 20:14
| С той стороны, где заходит влага слева, рама окна не окрывается, открывается только рама справа. Я так понимаю, мастер должен работать с наружной стороны фасада, этаж высокий... | |
4
- 23.12.2012 - 20:16
| 3-Gik >мастера стеклопакет вытаскивают и работают из квартиры | |
5
- 23.12.2012 - 20:26
| 4-Акуна Матата > в смысле новое окно заказывать? | |
6
- 23.12.2012 - 20:28
|
5-Gik >пакет вытаскивают и на место ставят то же ничего заново заказывать не нужно мне когда сплит устанавливали так делали | |
7
- 23.12.2012 - 20:32
| ОК, а где найти таких мастеров? Звонить в компании производителей окон? | |
8
- 23.12.2012 - 20:51
|
7-Gik >кто откосами занимается,сплитами,пластиковыми окнами наверняка это делать умеют | |
9
- 24.12.2012 - 08:53
| Острым ножом отводят штапик изнутри окна,вытаскивают.остальное еще проще-супруга напрягите-пусть сам сделает. | |
10
- 24.12.2012 - 09:48
|
1.kulin.Лучше герметиком. 0.Gik.Сразу всё окно и герметизируйте вокруг,снаружи. | |
11
- 24.12.2012 - 09:56
| Спасибо за советы! Буду искать мастеров... | |
12
- 24.12.2012 - 10:07
| Gik там ничего сложного нет !!! главное материал для улицы подобрать качественный . 8 лет занимался отделкой откосов в внешней и внутренней стороны . снимут стеклопакет , хотя можно и без снятия . расчистят старый шов , нанесут новый . только смотри чтобы желательно шпатлёвка гидрофобная была .можно конечно цементной штукатуркой , но и ее в таком случае необходимо скрывать ( закрашивать ну или шпатлевать ) не желательно штукатурку оставлять открытой | |
13
- 24.12.2012 - 10:25
| 12-big_djo > А сейчас занимаетесь откосами? Напишите в личку | |
14
- 24.12.2012 - 10:42
| Gik не разбирался как тут в личку писать ))) редко сюда захожу ) | |
15
- 24.12.2012 - 10:46
| 14-big_djo > Под ником значок с замочком - на него нажимаете и пишете сообщение. | |
16
- 24.12.2012 - 10:56
| 14-big_djo > написала Вам в личку | |
17
- 24.12.2012 - 11:16
| 14-big_djo >ответила | |
18
- 24.12.2012 - 13:14
| Стоит вернуться к сырости на откосе. Вспомните, когда именно вы обнаружили сырость? Как давно, какая погода была на дворе? Может быть, после косого дождя обнаружили. А может не дождь, а наоборот, сухо и мороз. Или та сырость круглогодично бывает? Спрашиваю, потому, что, возможно, причина не в проникновении влаги. Зависит от ваших ответов. | |
19
- 24.12.2012 - 13:42
| 18-Егор > Обнаружили первый раз плесень в начале ноября - в переходный период перед включением отопления. На окнах скапливался конденсат. | |
20
- 24.12.2012 - 13:47
|
На окнах, или на откосе? Сейчас в каком состояни место стыка окна (откос) со стеной? По сырости/конденсату. | |
21
- 24.12.2012 - 15:18
| На откосе - начало сырости идет от угла стыка окна и откоса. Сейчас влажное | |
22
- 24.12.2012 - 15:20
| Конденсат раньше на окнах был - до вкючения отопления - тогда первый раз и заметили плесень под обоями на откосе. | |
23
- 24.12.2012 - 16:00
|
Скорее всего, это не прямое проникновение (просачивание, впитывание) влаги извне. Это конденсат! И стена впитывает его влагу. А уже от постоянно влажной стены, образуется плесень, в теплом помещении. Этот конденсат появляется из-за того, что толщина стены (по кривой) как бы огибающая раму окна, меньше необходимой. Поэтому, этот слой стены благополучно промерзает. И на холодном откосе уже внутри квартиры образуется конденсат. Проще говоря, образовался эдакий проводник мороза с улицы в комнату. В какой комнате эта проблема? | |
24
- 24.12.2012 - 17:02
| В спальне. | |
25
- 24.12.2012 - 17:37
| Выгрести всю требуху, что вам там понапихали, окно по периметру хорошо пропенить, снаружи по откосам приклеить ЭППС и никакой влаги не будет. У себя так сделал - ни одной капельки конденсата, не смотря на новый дом. | |
26
- 25.12.2012 - 12:12
| 23-Егор > и что по Вашей версии тут можно сделать? | |
27
- 25.12.2012 - 12:53
| 26-Gik >вам 25 токо что написал как исправить. | |
28
- 25.12.2012 - 15:09
| Сори за незнание, а шо это такое ЭППС? У меня таже херня на гипсокартоне на откосах, но конденсат на окнах к утру появляется...наверное в этом причина ? | |
29
- 25.12.2012 - 15:17
| 28-Нелегальный мигрант >ЭППС - экструдированный пенополистирол. Основная причина конденсата - промерзание оконных проемов. Простенький эксперимент. Бутылка водки, вытащенная из морозилки, тут же покрывается влагой. То же самое происходит с окном. | |
30
- 25.12.2012 - 17:39
| 0-Gik >уличные откосы сделайте и проблемма исчезнет. | |
31
- 25.12.2012 - 20:55
| 25.spiegel.В многоэтажках бывает такая проблема.Но далеко не у всех.А проёмы одинаковые.Так почему не у всех?Пример допустим двенадцати этажек.Часто на них работаю и знаю об этом. | |
32
- 25.12.2012 - 21:07
| 31-атрикошетил >у дома есть северная сторона, есть южная. Есть подветренная сторона, есть наветренная. Есть комната угловая, есть смежная. Есть окна с объектным профилем, есть с нормальным. Один чел делает нормально, другой с бодуна халтуру гонит. Итд, итп. | |
33
- 25.12.2012 - 21:22
| 32,spiegel.Это так,но в основном появляется щель в которую или задувает или затекает.Или щель или пена стареет и начинает впитывать влагу.Её то и надо закрыть.И внутри посмотреть микротрещины нет?Что бы сквозняка не было.А затекать может и с верхнего шва,поэтому и герметизировать надо всё окно. | |
34
- 25.12.2012 - 21:51
| 33-атрикошетил >так я вроде бы в 25 посте об этом и писал. Себе я каждое окно задувал на 2 раза. А ЭППС выполняет 3 функции - закрывает пену, утепляет наружный откос и не пускает влагу. Знаю, что по ГОСТу надо делать немного по другому. Но там ПСУЛ не надежная. Похоже ее ошметки автор темы и вытаскивала. Температура откосов такая же, как и у стен. Мой результат меня устраивает. | |
35
- 26.12.2012 - 10:04
| 34.spiegel.Да нормально всё.Это когда для себя или по заказу.Чисто повыёживаться.А так,да он защищает просто от влаги и задувания.Но врят утепляет.Тоже можно сделать просто загерметизировав. | |
36
- 26.12.2012 - 10:17
| Выяснили причину. Откосы с наруж. стороны вообще никак не отделаны, какой-то паралон по периметру только есть. В общем будем заделывать по периметру откосы. Спасибо за информацию всем! | |