0
- 23.10.2012 - 09:27
|
новостройка, щас в процессе ремонта (уже обои клеят), вчера пропало напряжение в половине розеток, при этом само по себе - работы никакие не велись, т.е. не перебить не перервать проводку не могли, открыл щиток, один из автоматов отключен, включаю обратно, а он даже не включается, сразу отщелкивается, что может быть?
| |
1
- 23.10.2012 - 09:41
| электрик нужен. или могучий экстрасенс... | |
2
- 23.10.2012 - 09:43
| поменять автомат | |
3
- 23.10.2012 - 09:52
| 2-Лангольер >думаешь проблема в нем? | |
4
- 23.10.2012 - 09:57
| 3-jadson >Это легко проверить. Отключить все потребители электроэнергии, сунуть в одну из розеток омметр и посмотреть на его показания. Правда, возможен вариант, что из-за плохого контакта предполагаемого КЗ, это самое КЗ проявляет себя только при рабочем напряжении. | |
5
- 23.10.2012 - 09:58
| если нет замыкания-менять автомат, замыкание обнаруживается мануально (или экстрасенс). | |
6
- 23.10.2012 - 10:08
| думаю при включении автомата если есть КЗ будет автомат как то светится искрой при срабатывании, если молчит и точно нет КЗ то менять автомат... | |
7
- 23.10.2012 - 10:15
| Да это КЗ. Поснимайте крышки розеток и внимательно просмотрите подводящие провода. Наиболее вероятное место замыкания там, ослабленные контакты итд. Если все в порядке, проверить раздаточные коробки. В стенах, если не проводилось строительных работ, замыкания возникают редко. | |
8
- 23.10.2012 - 10:46
| Обойный клей на провода попал. | |
9
- 23.10.2012 - 10:57
| 8-Geo > Клей не клей, а перфоратор сверлом на раз:) | |
10
- 23.10.2012 - 11:06
| с перфоратором работ не было, только клеялись обои... | |
11
- 23.10.2012 - 11:19
| 10-jadson > А что, Geo помогал?:) Или чисто развил экстрасенсорные возможности?:) | |
12
- 23.10.2012 - 11:26
| 11 Читаю медленно ) | |
13
- 23.10.2012 - 11:27
| Да, и ещё... Это скорее не автомат, а УЗО. | |
14
- 23.10.2012 - 11:29
| короче понял что без электрика не обойтись... | |
15
- 23.10.2012 - 13:54
|
1) Проверьте, хорошо ли привинчены провода, входящие/выходящие из автомата? Нет ли металлической стружки внутри розеток. 2) У нас похожее было - оказалось, виноват патрон в люстре - он был запитан одной линией с розетками и остался от строителей. 3) Да, в новых домах чаще стоят УЗО. Эта штуковина может размыкать цепь, если имеет место "утечка" тока (обычно 30 мА) на землю. Проверьте всю проводку в доме, на всякий пожарный... Вдруг ещё где-то что-то коротит. | |
16
- 23.10.2012 - 17:31
| Точно такая же ситуация ! Выявил просто. При поклейке обоев, мастер обоиной полностью закрыл отверстие для розетки и выключателя. Там внутри обычные не изолированные, но обрезанные провода. И клей тупо залил все провода плюс в некоторых местах провод просто прикасался с обоиной мокрой. Вытащил все провода, вытер тряпкой. Полет отличный ! | |
17
- 23.10.2012 - 18:56
| Сейчас в новостройках вводят хорешее правило выдавать на квартиры Технический отчет электролаборатории, где должны быть ВСЕ замеры.... Поспрошайте у застройщика. | |
18
- 23.10.2012 - 21:49
| Вай мэ. Тока обои клеились. Бггггг Ждите пока все просохнет и будет вам счастие. Где то до обоев кокнули провода. Рафик невиновник блин. | |