Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   пподключить электроплиту (http://forums.kuban.ru/f1062/ppodklyuchit-_elektroplitu-7403077.html)

AviatorABC 21.12.2015 01:54

пподключить электроплиту
 
Имеется 8 кВт плита. Имеется провод 2.5 из стены. Надо провод продлить пару метров по воздуху и подключить плиту. Каким проводом это сделать? Есть такой же и на 4

Senka 21.12.2015 02:06

Силовой кабель.

genezis 21.12.2015 06:20

не просто силовой..а с запасом мощности..

prox70 21.12.2015 07:11

А автомат на вводе какой?

olkit 21.12.2015 07:40

к бабке не ходи - 25

kornchild 21.12.2015 07:42

2,5 греется под такой нагрузкой и сильно. Проверял.

aaa 21.12.2015 07:47

Провод на 2,5 это розеточная группа, под эл. плиту как минимум 4 должна идти отдельно от распред щитка. Все остальное от лукавого..

AviatorABC 21.12.2015 08:23

3 prox70
Так и есть 25 А
5 21093
Заказчик настаивает чтоб подключил к этому проводу. Может чел не платил (есть у него такие задатки) и электрики вывели ему 2.5 вместо 4-ки
6 тварь бессердечная
Спасибо, Кэп.

Bursak 21.12.2015 08:28

7-AviatorABC >да любого сечения добавишь все равно будет греться и отгорит[quote=AviatorABC;40937103]провод 2.5 из стены[/quote]

StepClear 21.12.2015 08:33

Если очень хочеться, то отключить половину конфорок и никогда не включать

prox70 21.12.2015 08:47

7-AviatorABC >25 на 8Квт мало.К 2,5 проводу хоть 16 квадрат прикрути-все равно отгорит.

ni82 21.12.2015 09:29

8 - это суммарная. Все сразу редко включают, но возможно. Если надо подключить, можно и 2,5. Потом переделывать будешь!

prox70 21.12.2015 09:34

11-ni82 > Вот, ключевое слово- возможно.У нас же как-4 комфорки,значит надо включить все.

бродяжник 21.12.2015 09:38

12-prox70 >Рассчитывать надо по максимуму. Потом, когда понаедет куча гостей на юбилей, никто не вспомнит что нельзя все конфорки включать. Можно подключить и к имеющимуся проводу, но через автомат, например на 20А.

ni82 21.12.2015 09:42

13-бродяжник >Не раскрывай тайны! ))

943 21.12.2015 09:45

У меня подключена варочная поверхность 3-х комфорочная, провод 2,5 мм2, автомат 20 ампер, длина провода 4-5 метров. Духовой шкаф подключен другим проводом. За 8 лет автомат ни разу не стработал.

Fasendec 21.12.2015 09:49

Должна быть отдельная линия на 32А и на 16А. Электрополиту подключать к розетке на 32 ампера, кабель должен быть 3х4. А если духовка независимая, то ее можно и на обычную розетку подключить.

prox70 21.12.2015 09:52

15-943 > Точно так? Просто многие ошибочно путают диаметр и сечение. Меряют штангилем-2,3мм., а сечение то у этого провода- 4мм2.

бродяжник 21.12.2015 09:55

17-prox70 >Так то да. Но по умолчанию считаем что 2,5 означает "квадрат", а не диаметр. Хотя конечно некоторые умудряются "бабским метром" замеры проводить.)))

943 21.12.2015 09:57

Провод именно 2,5 мм2. Хотя у автора электроплита, и 2,5 будет маловато,и в момент большой готовки с использованием духовки при срабатывании автомата, любая хозяйка начнет нервничать.

prox70 21.12.2015 10:05

18-бродяжник > Та часто так бывает. Как то друг попросил проводку во времянке и гараже сделать. Ну, пишу на бумажке какого провода и сколько, нужен был кабель 3х4, так он приволок с диаметром жил около 4мм. "Ты ж сам сказал-три на четыре квадрата". А давным давно, когда вводы делали проводом 10-16 квадрат, один кадр приволок тоже провод толщиной 16 мм.

kornchild 21.12.2015 11:09

[quote=943;40937939]За 8 лет автомат ни разу не стработал.[/quote]а он в принципе то рабочий? Этот автомат?))

943 21.12.2015 12:13

Автомат точно рабочий. Плита 3-х конфорочная мощность 5900 ватт, это если все конфорки включить на максимум получается 26 ампер.

prox70 21.12.2015 12:16

22-943 > А автомат небос

prox70 21.12.2015 12:19

23-prox70 >Автомат 20А не отрубает при 27А??? Либо не включали ни разу на всю катушку, либо автомат "левый".

943 21.12.2015 12:29

Если все три конфорки включить на максимум, автомат выключится, это я проверял после монтажа. Но при эксплуатации за 8 лет, он ни разу не выключался, не было надобности во время готовки.

leshkin 21.12.2015 13:27

Автомат включится сразу при кз
А при при превышении номинальной силы тока - через время, для типа с вроде через час?

AviatorABC 21.12.2015 21:51

Всем спасибо. Чел как оказалось жадный падла. За работу не считает прокладку кабеля по воздуху. Не считает и не надо, я все пообрежу.. Печь не устанавливал, до нее не дошло . В общем пацаны, Минская 59 не связывайтесь.

prox70 21.12.2015 23:09

27-AviatorABC >Так сейчас по воздуху не модно, ты б ему энергомост какой нибудь соорудил бы, вот тада можно было бы и бабла срубить.:)))

AviatorABC 21.12.2015 23:44

28 prox70
Я ему сооружу...., (много слов) Он мне не платит, я не делаю ему работу.

leshkin 21.12.2015 23:50

27-AviatorABC > сколько денег вы запросили за "прокладку кабеля по воздуху"?
PS зачистить 6 концов и надеть 6 вагов меньше миллиона не стоит, конечно

AviatorABC 21.12.2015 23:52

30 Лешкин
50 рублей за метр

ni82 22.12.2015 09:45

31-AviatorABC >А почему по метрам? Там же две точки. Или Вы ещё монтируете кабель?

AviatorABC 22.12.2015 10:33

32 ni82
Кабеля идут по потолкам, крепил дюбель-хомутом. Фактически вся работа в этом и заключалась.

ni82 22.12.2015 11:57

33-AviatorABC >Понял.

AviatorABC 22.12.2015 14:27

34 ni82
Вот ты как считаешь, должен человек платить за прокладку кабеля по потолку или нет? Или считать только точки? У нас спор в этом. За точки он платит, за штрабу платит, но вот за "воздух" не хочет.
Я с ним, презервативом, хочу нормально разойтись. Я умею вогнать в ненужные расходы, хочется обойтись без этого

kulin 22.12.2015 15:59

[quote=AviatorABC;40949521]У нас спор в этом. За точки он платит, за штрабу платит, но вот за "воздух" не хочет. [/quote]
Ты вывел точку а теперь от этой точки нужно "удлинить"???
Топ работы...и ниипет :)))

ni82 22.12.2015 16:19

35-AviatorABC >Считаю справедливо стребовал. Не хочет платить?! Предложи пусть сам зафиксирует провод, а подключить ему провода в качестве бонуса бесплатно...за вредность. Посмотрим что ответит ))

matros 22.12.2015 20:25

[quote=Лешкин;40945303] надеть 6 вагов [/quote]
Ваги на 8кВт ???
Надеюсь, вы не лезете в монтаж электрики ))))

prox70 22.12.2015 20:42

38-matros > А почему нет? Ваги есть под провод до 6мм2 и ток 41А. Или Вы не в курсе?


Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.