0
- 04.03.2012 - 08:04
|
Поменяли на семи этажах стоякИ на полипропиленовые трубы.Включили горячую воду,труба вся искривилась за счет линейного расширения.Опасаюсь за места сварки этих труб.Не лопнут-ли? Труба держится на кронштейнах,с которых выдавило резиновые прокладки.Компенсаторы не ставили.А если еще и проемы заделаем пеной,тогда труба будет защемленная.Куда ей будет изгибаться? Что делать? А еще сказали "спецы",что срок службы такой трубы 50лет.При таких зигзугах и месяц не простоит.Расклеится.Что делать? Даже если вварить теперь компенсаторы,то куда расширяться трубе в залитых пеной межэтажных перекрытиях?
| |
1
- 04.03.2012 - 08:12
| Очень требуется совет знающих людей! Сегодня будем чего-нибудь делать с трубами.А что делать-еще не знаем... | |
2
- 04.03.2012 - 08:13
| Да уж....попадосик... | |
3
- 04.03.2012 - 08:22
| может, что-то здесь найдёте...http://www.google.ru/webhp?sourceid=...w=1366&bih=643 | |
4
- 04.03.2012 - 08:34
| Труба не лопнет, но если не будете прятать в короб, то конечно кривая труба будет выглядеть некрасиво. Но не вижу проблем, сейчас в удобном месте установить компенсаторы. | |
5
- 04.03.2012 - 08:37
| та же проблема была, когда на съемной хате обитал. Т.к. это был первый этаж, то было все равно, но с такими изогнутыми трубами пару лет прожил и ничего не было. | |
6
- 04.03.2012 - 08:52
| P.S. В межэтажных перкрытиях, где будете задувать пеной, наденьте флекс на трубы. | |
7
- 04.03.2012 - 08:57
| На горячую воду трубы должны быть армированные. | |
8
- 04.03.2012 - 09:18
| 7-немецкий сантехник >Принесли мягкую трубу для гильз,кольцевые компенсаторы,еще хомуты/для крепления к стене/...Наверное, получится.Конечно,если бы применили/для гор.воды/армированную трубу,то хлопот и не было бы.Наэкономили... | |
9
- 04.03.2012 - 09:39
| ничего не случится Кузьмич не волнуйтесь, возможно монтажники сэкономили на компенсаторах, поставили их меньше чем необходимо | |
10
- 04.03.2012 - 10:02
|
1 гыгы вот почему газовики, например, категорически запрещают затягивать хомуты ключом на газовых трубах, только от руки? То же относится ко всем трубам. Надо было запустить воду, потом подтянуть, и то - не туго. Кронштейны- они для того, чтобы труба была зафиксирована ОТ СТЕНЫ. А не в продольном направлении. | |
11
- 04.03.2012 - 10:12
| 10-боулинг >На 6 этажей вообще не ставили компенсаторы.Сегодня только/всвязи с оплошностью/ принесли два компенсатора,начали вваривать.Еще у меня подводку сделали к /горячей трубы/водомеру примерно один метр из полипропиленовой трубы.Тоже сильно выгнулась.Но ее легко потом заменить на МЕТАЛЛОпластиковую,на резьбах скручена.Да еще,гильзы собираются ставить из мягкой-мягкой трубы.Почти, как паролон. | |
12
- 04.03.2012 - 10:45
| 13-Злобный дедушко >С каким трудом новое пробивает дорогу! Поставили компенсаторы,кривизна почти ушла.Следующий этап-у меня переварят трубу к водомеру и приступят к гильзам.А затем к пене.От соседей,которых я не люблю/есть за что/ночью ползли тараканы! Быстрее бы запенить. | |
13
- 04.03.2012 - 11:03
| Автор. Надо было Вам поставить полипропиленовые трубы армированные для горячей воды PN 20, и никаких бы проблем не было.У меня уже 4-г. и никаких проблем с самого начала.А дырки заделали раствором цементным,так сантехники сказали и никакой пены. | |
14
- 04.03.2012 - 11:06
| Да трубы полипропиленовые лучше Чешские. | |
15
- 04.03.2012 - 11:36
| 16-Злобный дедушко >Трубы полипропиленовый ведь новинка? Может быть я отстал,ведь стальные трубы у нас стоЯли около двадцати лет...17-собственница >Трубы поменяли на Чешские,но просто пластиковые,не армированные.Так решили жильцы-дешевле.Насчет пены тоже я отстал.Что лучше пена или раствор? Перекрытие примерно 35-40 см. | |
16
- 04.03.2012 - 11:40
| +18.Трубы для ГВС,но не металлопластик. | |
17
- 04.03.2012 - 11:43
|
Для тех кто не в курсе. Армированная труба имеет коэффициент расширения в пять раз меньше, чем обычная, поэтому её и рекомендуется ставить на горячуюю воду. Кузьмич > По крайне мере вы отделались "лёгким испугом", т.к. ничего не успели в бетон закатать. Как-то в одном доме наблюдал картину. Люди закатали в стяжку трубы отопления (неармированные), а после включили отопление, так в тонких местах трубы просто взломали стяжку и торчали выше уровня пола. | |
18
- 04.03.2012 - 11:59
|
21-Злобный дедушко > Так точно, капитан Очевидность! О том и тема, что если всё делать по правилам, так и не будет проблем. | |
19
- 04.03.2012 - 13:03
| Фуф...Кажется уже нормально...Через некоторое время будем менять кухонные стояки и + канализацию.Кухонная канализация постоянно забивалась,диаметр 50.Желаем сделать хотя бы 75,да еще пластиковую/скользкую/.Сотка не поместится.Теперь-то учтем все ошибки.Почему и открыл эту тему,оказалась полезной.По крайней мере, для меня и моих соседей. Вода теперь чистая,как слеза! В старых стальных трубах просвет наполовину был забит окислами металла. | |
20
- 04.03.2012 - 13:20
|
У нас пару лет назад на полипропилен (арм.) заменили стояки в ванных (трубы сгнили савсем) В эти морозы как врубили отопление, так полотенцесущитель аж с креплений вырвало блин... Бывает крепеж к полотенчику шоб позволял ему ходить вверх-вниз? | |
21
- 04.03.2012 - 13:27
| кухонная канализация 50 это классика, во всяком случае в нормативной литературе. Большой диаметр при небольших расходах приводит к частичному заполнению трубы и выпадению твердых частиц. Но естесно все это в случае, отягощенным неправильным уклоном. Просто в кухонной канализации уклон должен быть больше фекальной и труба 50 будет самое то. | |
22
- 04.03.2012 - 13:31
| 24-Викинг_ >Дэк отопление не связано с подачей гор.воды?25-WAnderer >Учтем. | |
23
- 04.03.2012 - 13:57
| По СНИПу уклон канализационной трубы 50мм диаметра должен быть 3см на метр, тогда ничего забиваться небудет. | |
24
- 04.03.2012 - 19:42
| Нетерпится привести потолочное перекрытие в порядок,а пена почему-то внутри еще жидкая.Не посмотрел инструкцию на балончике с пеной.Сверху как-бы уже твердая,начал срезать излишки,а изнутри тянется липучка.Отставил до завтра.Сверху по пене думаю пройтись алебастром.Выровнять поверхность.Водомеры установили внутрь ниши,теперь надо будет устанавливать лючек смотровой.Жена запрещает/не понимает юмора такой кабинки/,а я думаю поставить небольшой эллюминатор/самолетный или корабельный/ со стеклом...Будет и открываться и через стекло можно будет рассматривать цифры.Дизайн... | |
banned 25
- 04.03.2012 - 19:47
| Жена запрещает/не понимает юмора такой кабинки/,а я думаю поставить небольшой эллюминатор/самолетный или корабельный/ со стеклом...Будет и открываться и через стекло можно будет рассматривать цифры.Дизайн... Тогда уж и подсветку светодиодной лентой сделать... :) | |
26
- 04.03.2012 - 20:05
| 31-Технолог >+500/ | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |