Подключение газовых духовки и панели независимых.

Гость
0 - 18.06.2012 - 12:59
Необходимо купить и подключить новые газовую варочную панель и духовку независимых.
Не могу решить, электрическую или газовую духовку.
Дому больше 40 лет. Автоматы стоят на счетчиках 16А. Проводка по квартире алюминий, по кухне проводка от розетки с алюминием до плиты медь 2*2.5.
Поэтому есть сомнения выдержит ли электропроводка хорошую электродуховку, например, с пиролизом? А если без пиролиза? Менять проводку в данный момент нет возможности.
А если газовую духовку, подключают газовщики?
Как я предполагаю, надо двумя шлангами через тройник, или требуют отдельное подключение (деньги) с врезкой дополнительного газоотвода, как в Москве.



Гость
1 - 18.06.2012 - 13:04
однозначно газовую духовку. иначе кирдык проводке
Гость
2 - 18.06.2012 - 13:06
на старую проводку я бы не рискнул, включишь чайник во время работы духовки и привет автомату, я так предполагаю, хотя если на отдельном автомате то пойдет
Гость
3 - 18.06.2012 - 13:10
Мне в декабре ставили кухню, дом 5-этажный. Мастер однозначно сказал только газовую, иначе старая проводка не потянет, сечение у нее не то. Так же покупала отдельно вар.поверхность и духовку, обе газовые. Сборщики кухни подключили все, за отдельную плату.
Гость
4 - 18.06.2012 - 13:10
мощность духовки не должна быть больше 3 кВт
Гость
5 - 18.06.2012 - 13:13
Народ а мне вот интерестно....а сплит систем у вас нету????????А хорошего утюга тоже??????На электро духовку не надо спецальную проводку!!!!!!!!!!!У нее энергопотребление ПИКОВОЕ-3КВ но реальное 1.8-2кв.....и самое главное не одна газовая духовка не приготовит так как электро!!!!!!!
Гость
6 - 18.06.2012 - 13:21
5-strannik27 > Хурман?
Гость
7 - 18.06.2012 - 13:22
5 все верно, только на кухне есть еще чайник посудомойка, и все такое, при одновременной работе автомат не выдержит, либо отдельно на духовку тянуть провод, либо газовую
8 - 18.06.2012 - 13:26
5-strannik27 > что такое КВ?
Гость
9 - 18.06.2012 - 13:36
КВ-киловат....
Гость
10 - 18.06.2012 - 13:37
лично у меня дома (кстати дом хрущевка)стоит и духовка и посудойка и сплит.....и проводку я не менял......
Гость
11 - 18.06.2012 - 13:41
да и кстати про духовку с пиролизом....вы ее стоимость знаете????
Гость
12 - 18.06.2012 - 13:45
твою мать!!! кВт - киловатт
Гость
13 - 18.06.2012 - 13:48
Цитата:
Сообщение от Chip_AC Посмотреть сообщение
твою мать!!! кВт - киловатт
пришел обосра..йся всезнайка)))и выражения подбирайте пожалуйста
Гость
14 - 18.06.2012 - 13:57
5-strannik27 > ну ну. на эл.духовку НАДА отдельный провод и желательно не менее 3х4. у нас тоже в хрущевке стояла эл.духовка, Но проводка была исключительно медная и провод на нее шел отдельный. щас эл. варочная и эл. духовка в 16ти этажке. провода у каждой свой, сечение 3х6.
Гость
15 - 18.06.2012 - 14:00
Цитата:
Сообщение от la_Euphoria Посмотреть сообщение
5-strannik27 > ну ну. на эл.духовку НАДА отдельный провод и желательно не менее 3х4. у нас тоже в хрущевке стояла эл.духовка, Но проводка была исключительно медная и провод на нее шел отдельный. щас эл. варочная и эл. духовка в 16ти этажке. провода у каждой свой, сечение 3х6.
ну так вы не сравнивайте у вас у электро панели потребление 6-7КВ а это уже гораздо больше чем на духовке....да и многие духовки коплектуються обычной евро вилкой....я думаю не просто так.Хотя как говориться береженого бог бережет))
Гость
16 - 18.06.2012 - 14:02
14-la_Euphoria > на духовку 3х2,5 хватит с головой и перестраховкой. Штатный провод в духовке 3х1,5 и с обычной 16А вилкой.
Гость
17 - 18.06.2012 - 14:06
н старую алюминиевую проводку лучше духовку не вешать-сама проводка может и выдержит,а вот скрутки в корбках греются и подплавляются:(можно отдельный провод под плинтусом к счетчику прокинуть.если духовка с пиролизом,в пике она потребяет больше 4Квт,провод тянуть счением не менее 4квадратов. газовая духовка легко подключается через тройник к сильфону,газовики не возражали вроде.
Гость
18 - 18.06.2012 - 14:21
15-strannik27 >16-Chip_AC > у нас вообще вилки нет, соединили на прямую.
Гость
19 - 18.06.2012 - 14:25
Такое тоже бывает Фирма ЗАНУСИ и АРИСТОН не комплектует духовки квилками....но в этом нет ничего страшного))
Гость
20 - 18.06.2012 - 14:25
18-la_Euphoria > Странно, возможно так тоже бывает. А может то их strannik27 тырит... :)
когда подключали, обратили внимание на то, что сечение штатного провода ниразу не 3х4?
Гость
21 - 18.06.2012 - 15:14
20-Chip_AC > духовка самсунг, штатное сечение 3х4))), но поставили все же 6 квадратов
Гость
22 - 18.06.2012 - 15:22
21-la_Euphoria >Афигеть! Сомсунговцы совсем сбрендили! У меня Электролюкс и Аристон, у тещи - Канди. У всех 3х1,5 через обычную штатную 16А вилку. Может Вам подсунули электрокамин или муфельную печь вместо духовки?
Гость
23 - 18.06.2012 - 15:27
22-Chip_AC >ну я х/з брали самую дорогую из линейки самсунгов
Гость
24 - 18.06.2012 - 16:43
21- А провод мерил поверх изоляции.)
Гость
25 - 18.06.2012 - 17:32
23-la_Euphoria > качнул сейчас мануал к самсунговским духовкам BTS16D4G и читаю -
Электрический кабель (H05 RR-F или H05 W-F, минимум 1,5 м, 1,5~2,5 мм2)
Может у Вас модель круче?
Гость
26 - 18.06.2012 - 17:47
Цитата:
Сообщение от strannik27 Посмотреть сообщение
да и кстати про духовку с пиролизом....вы ее стоимость знаете????
Да в Краснодаре особо крутых и нет плиток.
Планы были или в Икее по акции 50% купить НУТИД OV9 (Wirpool), или Electrolux EOC66800X - про мощность его написано 2515 Вт, а, например, AEG BE3013421M без пиролиза, класс энергоэффективности A - 3500Вт.
Выбора газовых духовок практически нет.
И хотелось бы, на всякий случай, чтобы подключали газовщики.
Знаю, что в Москве, через тройник не подключают.
Гость
27 - 18.06.2012 - 18:28
25-Chip_AC > модель не знаю какая, не видно, полностью сенсорная, на маркете прошлась, не нашла похожей(((
Гость
28 - 16.07.2013 - 15:30
Все же интересует вопрос, кто-нибудь легально подключал независимые газовую духовку и варочную панель? Если да, то сколько стоит? Через тройник нельзя, да и где этот тройник покупать?
29 - 16.07.2013 - 16:12
Пиролитеческие духовки имеют максимальную мощность при очистке 3,5 кВт.
Автомат 16А обеспечивает 3,3 кВт.
30 - 16.07.2013 - 17:22
Цитата:
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
Через тройник нельзя,
Кто сказал?
Цитата:
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
да и где этот тройник покупать?
На Сенном (в рядах)можно найти практически все)
Гость
31 - 16.07.2013 - 17:57
30-Ментол > эти тройники в любом количестве во всех строительных гиперларьках типа бау, леруя и др. Там же и специальные прокладки для газа
Гость
32 - 17.07.2013 - 08:38
По газовым нормам тройник должен быть выше кранов, т.е. нужно переделывать ввод газа в квартиру. Интересно, сколько это стоит официально?
33 - 17.07.2013 - 09:25
32-Михаэль >Зачем фантазировать про газовые нормы. Есть сайт горгаза, там есть адреса его филиалов. Есть телефоны справочной службы. Все проясняется за время, меньшее,чем вы получите ответ здесь)
Гость
34 - 17.07.2013 - 10:36
33-Ментол > ошибаетесь, горгаз - это блин такая загадочная контора, у которой что-то выяснить практически нереально. Если чудом получится дозвониться, то начнут посылать от Понтия к Пилату бесконечно. )))
Гость
35 - 17.07.2013 - 10:38
По этому пытаюсь узнать, есть ли в природе люди, которым удалось все сделать по нормам, или это фантастика?
36 - 17.07.2013 - 11:14
Цитата:
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
тройник должен быть выше кранов
Ставите на трубу тройник, затем два крана, затем два гибких соединения.
Можно пойти другим путем.
Вызываете мастера с горгаза ,уточняя, что хотите заменить плиту.
Он приходит, смотрит, оценивает обстановку, ваш тройник,шланги и вас лично))) Далее действуете по его алгоритму.
Горгазу тоже лишняя работы нафиг не сдалась. У них там сварщиков днем с огнем не найдешь((((
Резьбовые соединения допустимы при подключении газового оборудования, в чем тада проблема.
Гость
37 - 17.07.2013 - 11:28
29-Перпетум Мобиле > Автомат 16А должен обеспечивать 3.520 кВт. Вроде всегда так было.

Цитата:
Сообщение от Slan Посмотреть сообщение
Проводка по квартире алюминий, по кухне проводка от розетки с алюминием до плиты медь 2*2.5.
- фото сделайте как соединен медный и алюминиевый кабель, сечение алюминиевого кабеля тоже сообщите.
38 - 17.07.2013 - 11:40
Цитата:
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
все сделать по нормам
Это просто, но долго.
По нормам вы должны ногами (или колесами) добраться до ближайшего филиала и написать заявление с просьбой выдать разрешение на замену плиты ХХХХ на поверхность и духовку.
Уточняя громко и внятно, что менять проект вам не нужно, т.к. дислокация оборудования осталась прежней (+-метр)
Через N дней вы его получаете и вызываете мастера. Никто вам ничего варить не будет,поставят тройник,проверят и все.
Можно сначала вызвать мастера, потом писать заявление. Но по факту никто ничего не пишет, чем оставляет горгазу шанс в случае чего сильно попортить вам жизнь(((