0
- 05.08.2016 - 15:52
|
Отключилось УЗО. Путем перебора потребителей вычислил холодильник. Собрался было разобрать, но переткнул в другую розетку и УЗО не отключилось. Решил, что дело в розетке. Был вечер. Утром встал - света нет. УЗО отключено. Выдернул холодильник опять. Разбирать было некогда, вызвал мастера, ушел. Пришел домой вечером, мастера не было. Собрался было разобрать, но мастер пришел. Было 22-00. Снял крышку над компрессором - компрессор и радиатор с вентилятором словно одеялом покрыты рассыпавшейся... минеральной ватой, что ли. В общем, теплоизоляция рассохлась, отвалилась и накрыла. Ясно, что перегрев. Мастер сказал, что УЗО из-за него вырубалось. Пропылесосили, закрыли, три дня прошло, всё работает. Мне же физика не ясна. УЗО - это же реакция на ток утечки. Как перегрев может её (утечку) вызвать?
| |
1
- 05.08.2016 - 16:03
| тепловое расширение деталей, контакт? | |
2
- 05.08.2016 - 16:36
| 1-Bushroot > Прям вот настолько расширилось, что не поместилось? | |
3
- 05.08.2016 - 17:05
| У Вас УЗО или ДИФавтомат? | |
4
- 05.08.2016 - 17:37
| 3-prox70 > УЗО, автомат отдельно. К тому же весь день, пока ждали мастера, холодильник был подключен - между его вилкой и розеткой я всунул удлинитель, в котором розетка без заземления, и через этот удлинитель ничего не вылетало. Уберешь удлинитель, включишь в розетку напрямую - тут же срабатывало УЗО. | |
5
- 05.08.2016 - 17:44
| 4-mcAvity > Значит где то в холодильнике шьет на корпус. | |
6
- 05.08.2016 - 18:05
| Перегрев компрессора, пробой обмотки на корпус как возможный итог. | |
7
- 05.08.2016 - 18:44
|
5-prox70 > Мастер тыкал тестером, не нашел ничего. 6-АркадийВ > Был бы пробой, он же остался бы и продолжало бы утекать, мне кажется. А оно третий день работает. | |
8
- 05.08.2016 - 18:56
|
Мегомметром проверьте холодильник, а не тестером. Как вариант, где-то сырость была в электрике холодильника. Высохло, перестало выбивать. Если включить без заземления, выбивать не будет, убить только может, если взяться одновременно за холодильник и, например, батарею. | |
9
- 05.08.2016 - 19:12
|
7-mcAvity >Гони такого мастера. Сам же говоришь-включен через розетку без заземления,а раз нет земли, то и утекать не куда. | |
10
- 05.08.2016 - 19:32
| Я за мегомметр. А узо или диф., уже не важно | |
11
- 05.08.2016 - 19:34
| Раз столкнулся с такой [*****], чуть мозг не лопнул. Изоляция между нолем и землей перетерлась. | |
12
- 05.08.2016 - 20:19
| А перевернули бы вилку, так сразу "пук!" наружу вылез бы. :))) | |
13
- 05.08.2016 - 21:32
| Конечно, а в начале "паника" и мысли в другую сторону. | |
14
- 05.08.2016 - 22:45
|
9-prox70 > Без земли я временно включал, чтоб утекать было некуда и УЗО не отрубалось. До пылесошенья отрубалось через заземленную розетку. После пылесошенья не отрубается через неё же. 8-Schnapstrinken > Сырость могла быть. Но как-то совпало тогда, получается. | |
15
- 05.08.2016 - 22:52
|
8-Schnapstrinken >10-Dimon73 > Не, ну тестер же и есть мегаомметр :) Что-то такое у него было, похоже, по крайней мере:![]() | |
16
- 05.08.2016 - 23:44
| ой не надо, если холодильник "умный" от мегера погорит электроника. Если и звонить мегером то только отключенный от холодильника компрессор! | |
17
- 05.08.2016 - 23:48
|
15-mcAvity >мегометр - прибор который проверяет изоляцию повышенным напряжением 500 и выше вольт. Тестер меряет сопротивление изоляции на низком напряжении, и ели нет хорошего контакта он ничего не покажет. | |
19
- 06.08.2016 - 10:16
| После ремонта холодос таскали с места на место. Зимой в сарай, летом из сарая. А мастер кабель не закрепил. И такое бывает! | |
20
- 06.08.2016 - 11:07
| В розетку тоже не включайте, чтобы не погорела "умная" электроника. У автора утечка, походу, была в загрязнённой сырой коммутации, что бы дала прозвонка одного компрессора? | |