По работе кондиционера подскажите

0 - 11.07.2014 - 11:26
Имеет место быть несколько странная ситуация. Есть комната 16 кв.м и потолки 3.50 там стоит Митсубиши Электрик 12. Рядом за стенкой комната 12 кв.м с такими же потолками и там стоит Митсубиши Электрик 9. На обоих кондеях выставлено 24 градуса. Оба великолепно поддерживают установленную температуру. Но! Их 9ки в меньшей комнате при работе постоянно (постоянно, и пока он после включения набирает заданную температуру и потом когда он ее поддерживает) - постоянно сливается конденсат. При старте частыми каплями, при работе на режиме - капельки примерно 1 в 2 секунды. Из 12ки ничего не льется.
Дома есть метеостанция. В комнате с 9ко она показывает примерно 40% влажность, в комнате с 12кой она показывает примерно 65% влажность. Собственно влажность ощущается в комнате и без прибора. Трубка сливная однозначно не забита, так как если побрызгать из распылителя водой на решетку испарителя - тут же начинает капать пода из сливной трубки за окном. Так же если поставить охлаждение на 16 градусов и максимальный обдум - вода тоже начнет сливаться и влажность по прибору падает на глазах.
Те резюмируя - в штатном режиме поддержания температуры 23-24 градуса кондей 12ка в комнате 16 квадратов воздух охлаждает, но не сушит совершенно. Не пойму я почему.



1 - 11.07.2014 - 11:39
Если на пальцах:
На 12-шке которой для этой комнаты многовато, испаритель держит температуру больше точки росы и влага не конденсируется.
Влажность чувствуется из-за перепадов в ощущении из комнаты в комнату, так и есть. Зачем вам сухое помещение?
Комнаты обе жилые, или одна из них кухня?
2 - 11.07.2014 - 11:45
Обе жилые. Но меньшая где 9ка - почти не используется (там не живут, иногда смотрят ТВ), а большая (где 12ка) - чаще открывается-закрывается и там постоянно обитает (живет, спит) человек.
3 - 11.07.2014 - 12:01
И все же непонятно - оба кондея установлены на минимальную скорость вентилятора и на одинаковую температуру. Как итоговая влажность зависит от производительности кондея? Надо бы замерить температуру выдуваемого воздуха, но под рукой нет термометра, завтра проверю.
4 - 11.07.2014 - 12:07
Тут много причин может быть...
Если сплиты не первый год стоят - загрязненность внешних блоков, потери фреона. И температуры на выходе для наглядности более важны, чем показатели метеостанции...
5 - 11.07.2014 - 12:43
Сплитам 1 год. И мне кажется более реальная ситуация была бы как раз с точностью до наоборот - тот, который стоит в большей комнате, где больше движуха и чаще двери открываются - логичнее было бы, чтоб он больше воды сливал, чем тот, которые охлаждает закрытую комнату.
Температуру на днях замерю. Показания метеостанции исключительно для наглядного подтверждения ситуации использовал.
6 - 11.07.2014 - 12:47
Сплиты год, а вопрос сейчас? Изначально так работали? Если нет, осмотрите внешние блоки на наличие грязи или мха. Керхером продуть не мешало бы, раз в год надо.
Гость
7 - 11.07.2014 - 13:00
Автор, установите оптимальную температуру +26-27, и попробуйте, возможно ситуация улучшится.
8 - 11.07.2014 - 13:06
Такая ситуация с конденсатом от самого начала. Я уже как-то задавал этот вопрос тут - сказали забить и не заморачиваться. Но просто интересно уже.
Блоки висят под одним окном один рядом с другим. Условия у них абсолютно одинаковые.
Гость
9 - 11.07.2014 - 13:07
Вообще сплиты находятся на гарантии, гарантия 3 года, звоните в фирму которая производила продажу-установку, пусть выезжает мастер и решает проблемму возникшую у Вас. техника у вас стоит отличная, с ней мало, что может случиться, продавала её-знаю.
10 - 11.07.2014 - 13:12
Цитата:
Сообщение от franya Посмотреть сообщение
Вообще сплиты находятся на гарантии, гарантия 3 года, звоните в фирму которая производила продажу-установку, пусть выезжает мастер и решает проблемму возникшую у Вас. техника у вас стоит отличная, с ней мало, что может случиться, продавала её-знаю.
Так для того, чтоб кого-то вызывать - надо понять что не так? Пока я могу утверждать, что два сплита работают по разному. НО может 9ка льет воду постоянно - и это неправильно, а 12ка правильно работает?
Гость
11 - 11.07.2014 - 13:16
ну я думаю если Вы уже здесь вторично задаете вопрос, Вас это волнует и понимаете,что в принципе это не норма. правильно же? вот скажите зачем Вам самостоятельно гадать что с ними не так? стандартная ситуция- звоните в фирму, оставляете заявку, и пусть они ломают голову.
Гость
12 - 11.07.2014 - 13:18
Вам выше верно подсказали, что не верно рассчитали технику, поставили с запасом. 9-ка расчитана от 25-27м2
Гость
13 - 11.07.2014 - 13:25
ikar >12 не инверторный?
если да то так должно и быть.
нет - хз.
14 - 11.07.2014 - 13:51
Цитата:
Сообщение от markonx Посмотреть сообщение
ikar >12 не инверторный?если да то так должно и быть.нет - хз.
Нет, оба кондея обычные, не инверторы.

Цитата:
Сообщение от franya Посмотреть сообщение
Вам выше верно подсказали, что не верно рассчитали технику, поставили с запасом. 9-ка расчитана от 25-27м2
Ну чтоб быть точным - большой кондей MSC-GE25, маленький - MSC-GE20
Последний верхний этаж, южная сторона, большое окно, 3.5 потолки. Так что рассчитали все правильно.
15 - 11.07.2014 - 15:25
Так, замерил температуру. Термометр может и не точный, но замерял одним термометром оба кондея, так что общее впечатление есть.
В обоих случаях температура на пульте выставлена 24 градуса, кондей температуру набрал, светодиод погас, минимальная скорость вращния вентилятора, фиксированное положение направления потока воздуха.
При этом данные таковы:
Маленькая комната.
Температура в комнате 23.5
На выходе GE20 - 9.3
Точнее так - по мере охлаждения комнаты температура на выходе опускалась и минимальное значение было 9.0. Затем она изменяется в диапазоне от 9.0 до 9.3 при автоматическом поддержании в комнате около 23.5
Большая комната
Температура в комнате 23.4
На выходе GE25 - 18.1
Точнее - температура на выходе изменяется от 16.8 до 18.1 при автоматическом поддержании в комнате около 23.4
Собственно, с конденсатом все понятно, но теперь непонятно почему маленький кондей в маленькой комнате для поддержания температуры все время молотит. Из "нагревателей" в отличае от большой комнаты - есть ЖК тв среднего размера и еще большая, чем в большой комнате, площадь остекления, она же является дверью на лоджию застекленную, где, честно сказать - Африка. Но стоит тройной энерго-теплосберегающий стеклопакет и на ощупь стекло вовсе не теплое, ну не горячее того, что в большой комнате прямо на улицу выходит.
Если установить температуру 16 градусов - большой кондей начинает дуть холодным, температура на выходе опускается с 19 до 14 (дальше ждать не стал).
Собственно, картина проясняется. И один вывод сразу - нужно было и в маленькую комнату брать GE20, не экономить. Экономил бы сейчас на электроэнергии :)
А вообще - по большому счету, вопрос остается открытым - какой алгоритм работы кондея для поддержания температуры? Я правильно понимаю, что кондей может или включать компрессор (максимальное охлаждение) или не включать компрессор. Те кондей не может регулировать температуру выдуваемого воздуха иначе как включение или отключением компрессора? Те это дискретное управление? Тогда получается что запаса мощности 25 хватает, чтоб делать очень кратковременные включения, которые не успевают конденсировать внутрикомнатный воздух. А 20 мощности не хватает и он долше остается включенным и, как следствие, больше конденсата сливает. Получается так.
Гость
16 - 11.07.2014 - 15:42
Получается что если не верно расчитать кондиционер, в большую комнату поставить к примеру 7-ку он будет пахать не выключаясь- на износ, а в маленькую большой как вы и сделали, он чаще выключается,. тоесть нагнал на вашей скорости 23-24, и выключился, при условии,что вы еще и гоняете на +16, то вообще бедняга.. В общем ставьте на +26 +27 и смотрите что будет. Вообще для этого и подбирается правильно техника, чтоб правильно она работала и не ломалась и не чудила. а техника у вас умная. )
17 - 11.07.2014 - 18:10
16-franya > ну почему сразу бедняга , например у меня LG 9ка уже более 12 лет каждое лето молотит практически не выключая компрессор.то есть как лето началось в мае так и почти до самых морозов )
да это ему на пользу не идет , но и ничего плохого с ним за это время не произошло.
Гость
18 - 11.07.2014 - 20:23
ikar
15 - Сегодня - 16:25-если у вас инверторный сплит,то он выдаёт разную температуру на выходе(обороты компрессора),в зависимости от температуры воздуха в комнате и выставленной на пульте и тем самым экономится электроэнергия,а если сплит простой,то выход где-то 5-6 градусов при работе компрессора.
19 - 11.07.2014 - 20:32
18-олег09 > не читай сразу пиши.