Pаnthera tigris 14.05.2016 22:31

Плюсы и минусы проточных водонагревателей.
 
Поделитесь мнением если у вас есть опыт использования таких устройств.
Много ли потребляется электроэнергии? Хватает ли температуры? Устанавливали сами или специалисты?

Самая большая опасность, по моему мнению - это поражение электрическим током. В инструкциях категорически требуется заземление. Где его брать в многоэтажке, если в квартире все розетки без заземления.

Или всё таки покупать накопительный.

Fodin 14.05.2016 22:36

[img]http://rally.ua/assets/images/pilot_photos/WRC/2016/201601january/20160104codriver-again.jpg[/img]

Elektron44 14.05.2016 22:41

А проводочка то выдержит? В квартире мало где проведена лишь одна розетка к автомату. Про хрущевку можно промолчать....

valer 14.05.2016 22:55

Использую 8 лет при ежегодных профилактических отключениях воды. Хватает, что бы искупаться под душем с тёплой водой. Розетки с заземлением.

kobra 14.05.2016 23:20

дада, с понедельника отключат, быстрее определяйтесь с выбором.)

7575 14.05.2016 23:25

Накопительный проще

Pаnthera tigris 14.05.2016 23:30

4 - какой понедельник!
На КМР уже нет горячей воды...

kobra 14.05.2016 23:34

6 а то я не на кмр.)) Вечером пару часов холодная текла, да. Сейчас кипяток.

valer 14.05.2016 23:51

7-kobra > - Аналогично.)))
[quote=Мозговыковыриватель;42094070]Накопительный проще [/quote]
Лень телодвижения делать, устанавливать в ванной бак. Там и так места с гулькин х... нос.)

Cobaken 15.05.2016 00:24

Если будет плохой напор, то и температура воды будет не фонтан. У меня накопительный.

Fluder3 15.05.2016 01:13

я за накопительный.

valer 15.05.2016 02:17

[quote=Ястреб;42094677]я за накопительный. [/quote]
За накопительный будет 99,9% людей. К примеру я немного жалею, что при ремонте сразу не установил... Сейчас уже поздно - слишком много нервов, срача и финансов будет задействовано. Поэтому, как слабенькая альтернатива - проточник.(

Enot_1 15.05.2016 08:07

Сейчас проточный, раньше пользовался накопителем.
Проточный какой-то Электролюкс- простота, скручиваем лейку душа и шланг от неё сразу на проточник, от него уже своя лейка(или эту же вместо неё) . Как быстрое и временное решение - очень хорош и прост.
Минус- очень мощные, требуют силовую проводку от ( более 16 А, обычно 5 кВт-25А).
Накопитель намного сложнее, но свои плюсы тоже есть, это возможность коллективного использования не только для душа и хватает штатной проводки до 16 А(до 2 кВт) , в остальном накопитель проигрывает.

electric 15.05.2016 10:30

[quote=АркадийВ;42095241]Минус- очень мощные, требуют силовую проводку от ( более 16 А, обычно 5 кВт-25А). [/quote]
Проточник, под которым худо-бедно можно мыться, сопоставим по мощности с приготовительной плитой (7-8 кВт) и требует соответствующей стационарной проводки (6 кв. мм) с отдельным автоматом и PE.



[quote=АркадийВ;42095241]Как быстрое и временное решение - очень хорош и прост. [/quote]Ломаю голову, куда его можно быстро и временно подключить?

Enot_1 15.05.2016 11:00

[quote=Электромонтаж;42095958]сопоставим по мощности с приготовительной плитой (7-8 кВт) и требует соответствующей стационарной проводки (6 кв. мм) с отдельным автоматом и PE.[/quote]
Не сопоставим, а имеет определённую активную нагрузку 5-6.5 кВт с которой вполне справляется обычный удлинитель с проводом 2.5 мм.кв.
[quote=Электромонтаж;42095958]Ломаю голову, куда его можно быстро и временно подключить?[/quote]
Ответ тут же
[quote=Электромонтаж;42095958]приготовительной плитой [/quote]
Силовая розетка вполне подойдёт под это дело, кухня всегда рядом с ванной, потому хватит 5 метрового удлинителя.
_______________
Если есть ещё вопросы, не забываем, что это не только быстрое, но

[quote=АркадийВ;42095241]и временное решение... [/quote]

778 15.05.2016 11:44

14-АркадийВ > На 6,5 кВт переноска в 2,5 мм²? А сгореть не боитесь вместе с ней? Простой подсчет показывает почти 30 А потребляемого тока. Людей не вводите в заблуждение.

Enot_1 15.05.2016 12:12

[quote=778;42096233]Простой подсчет показывает почти 30 А потребляемого тока. [/quote]
И? Это вопрос? Или что?
[img]http://remartspb.ru/img_docs_PUE/1_3_4_b.JPG[/img]

[quote=778;42096233]Людей не вводите в заблуждение.[/quote]
Чем это?

valer 15.05.2016 12:36

У меня проточник на 3,5А - переноска из провода сечением 3,5мм ощутимо греется.

Enot_1 15.05.2016 12:47

17-valer >
Давай марку провода в студию. Хоть узнаю, что за экзотика.

778 15.05.2016 13:02

16-АркадийВ > Эта таблица для кабеля, сделанного по ГОСТ и я в этом согласен с Вами. Но хорошо, если пользователь догадается купить кабель не тот, что подешевле, а тот, который подходит по всем нормам. Согласитесь, что чаще берут первое, не особо вникая в тонкости. Поэтому лучше, я считаю, купить кабель с запасом по сечению, а не впритык. К тому же для этой переноски нужно делать такую же розетку, как и для электроплиты, так как стандартная розетка рассчитана на ток до 16А.

valer 15.05.2016 13:05

18-АркадийВ > - Хз что там за марка.)) Обычный гибкий многожильный провод, обычный проточник израильский... Подключаю по так, как ты писал - на гибких шлангах, используя смеситель не от проточника, а родной... Оно у меня сейчас лежит смотанное в ванной, лень доставать.)) Я не пойму, а что так смущает в написанном мной?

valer 15.05.2016 13:07

+ Если ты имеешь ввиду сечение не 3,5, а 3 мм по твоей таблице - то вполне может быть и так. Особо напрягаться на эту тему не буду.))

Enot_1 15.05.2016 13:07

19-778 > это все уже сказано в 12 посте, в лице минусов этого нагревателя.
Сечения провода указаны в инструкции на нагреватель.
Более мусолить по этому поводу нет желания. Все выше уже написано.

778 15.05.2016 13:16

17-valer > При включении проточника переноска размотана или смотана кольцами? Если второе - надо размотать, иначе получается эффект трансформатора, возможно поэтому и греется.
22-АркадийВ > О'k.

valer 15.05.2016 13:46

23-778 > - Можно сказать, что смотана...)) Нагрев не сильный, просто он есть. Это никого не напрягает, ничего страшного. Я просто написал как оно у меня есть.)

Sk____ 15.05.2016 15:03

У меня проточник, как у valer на 3,5А, юзаю уже лет 7, когда горячую воду отключают. Доволен выше крыши. Розетки с заземлением. Удлинитель никогда не грелся, а вот тройник в розетке один раз сгорел. При ремонте сделали розетку специально под нагреватель.

prox70 15.05.2016 15:15

[quote=АркадийВ;42096077] Силовая розетка вполне подойдёт под это дело, кухня всегда рядом с ванной, потому хватит 5 метрового удлинителя. [/quote]
А то что во всей этой гирлянде как минимум 2 разъемных соединения, с сомнительными контактами, Вас не смущает??? Провод в удлинителе может быть хоть 10 квадрат, а вилка-розетка рубят это все на нет.Не задумывались,почему в удлинителях горят розетки,а не провода?

7575 15.05.2016 15:21

8-valer >та в чем удобство что его хоть в коридоре ставь хоть в туалете ,где удобно и с помощью правильного подключения(манипуляции с 2 кранами при правильной объвязке) у меня течет вода когда нет никакой! 80 литров правда горячей ,но унитаз промыть и руки помыть есть

7575 15.05.2016 15:28

[url]http://s02.radikal.ru/i175/1605/f4/805449904576.jpg[/url]

7575 15.05.2016 15:28

[img]http://s02.radikal.ru/i175/1605/f4/805449904576.jpg[/img]

Enot_1 15.05.2016 15:29

26-prox70 > прочтите ещё раз, то, что вы цитируете.
Обычные розетки рассчитаны на 16А.
Нередко встречаются розетки на 25 и более, которые устанавливается именно на кухне.
Розетка плиты обычно выглядит так
[img]http://jelektro.ru/wp-content/uploads/2014/07/rossijskaja-rozetka-vilka-dlja-jelektroplity.jpg[/img]
Заменить вилку удлинителя на подобную - пару минут делов. Используется нагреватель все равно только в период отключения горячей воды.
Это даже не важно, стоит просто посмотреть на вилку именно самого нагревателя. Она обычная 25А-рка.
__________
Всё уже ранее написано.

prox70 15.05.2016 15:51

30-АркадийВ >А в инструкции к проточнику не написано случайно, что категорически запрещается пользоваться удлинителями? А то,что там на розетках написано 16А или 25А,так на заборе тоже иногда не то написано. Ничего личного,но ток в 20-25,а именно такое потребление имеет большинство проточников,пускать через разъемное соединение есть хорошо.

prox70 15.05.2016 15:52

31-prox70 >"есть хорошо"= "не есть хорошо".

Enot_1 15.05.2016 16:20

[quote=prox70;42097311]инструкции к проточнику не написано случайно, что категорически запрещается пользоваться удлинителями?[/quote]
Чисто случайно написано именно обоатное
[img]http://s016.radikal.ru/i336/1605/eb/1d0d767ebccd.png[/img]
____________
Вы мне что-то хотите доказать? Или так, поговорить....

prox70 15.05.2016 16:33

33-АркадийВ > И где там про удлинитель??? Или "отдельный источник электропитания" это и есть удлинитель? Знаешь,Аркадий, сколько раз приходилось устранять последствия после таких горе интернет- электриков. Но это если есть что исправлять. Бывало и так,что приходилось писать в заключении-"Причиной возгорания стала неисправность электропроводки."

Enot_1 15.05.2016 16:46

34-prox70 > слушай, ты мне че доказываешь? Свое полное незнание?
Подобный горе-монтажник получит кабель 4 квадрата и нагреватель с вилкой на конце, которую я не дам срезать.
Че делают подобные вам? Наматывать на контакты вилку? Производить монтаж и подключение Электро оборудования не по тех. документации?


[quote=prox70;42097513]И где там про удлинитель??? [/quote]
Для не умеющих даже понять инструкции :
[b]Специальный медный провод, [/b] соединяющий...
Это надо расшифровать?

Enot_1 15.05.2016 16:49

[img]http://eleka.info/content/images/items/s2-3_25_3bk.jpg[/img]
Удачи в соединении...

prox70 15.05.2016 16:55

35-АркадийВ > Свое полное незнание доказываешь как раз ты.
"Специальный медный провод"-имеется ввиду отдельная линия идущая от щитка и имеющая отдельную защиту в виде автомата рассчитанного на соответствующий ток. Но тебе можно и через удлинитель. А для того, что бы не срезать такую драгоценную вилку и прокладывается отдельная линия, но тебе этого не понять, похоже.

Enot_1 15.05.2016 17:07

[quote=prox70;42097625]имеется ввиду отдельная линия идущая от щитка и имеющая отдельную защиту в виде автомата рассчитанного на соответствующий ток.[/quote]
так и пишется в требованиях для установки прибора. [b]Линия[/b].
Где ты увидел, что указана линия электроснабжения? Че ты тут понапридумывал?



[quote=prox70;42097625]для того, что бы не срезать такую драгоценную вилку[/quote]
Всё, я тебя Понел... Выдыхай. [quote=prox70;42097625]идущая от щитка и

prox70 15.05.2016 17:08

[quote=АркадийВ;42097583] Че делают подобные вам? Наматывать на контакты вилку? Производить монтаж и подключение Электро оборудования не по тех. документации? [/quote]
Подобные нам как раз шлют таких как ты в сад, снабжая для чтения по дороге ПУЭ, и те которые умеют читать и могут понять смысл прочитанного, молча отходят в сторонку и не 3,14здят под руку. А такие знатоки "подключений по техдокументации" часто потом просят дать почитать перед сном увлекательную книгу под названием "ПУЭ"


Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.