Плита и вентиляция в разных местах. Как из совместить?

0 - 16.12.2014 - 11:37
Вообщем в новой квартире, в кухне вентиляционное отверстие расположено на одной стене, а силовой кабель под электро плиту на соседней стене. Как обычно делают, что бы все это совместить и выглядело красиво?:
1. Переносим проводку плиты под вентиляцию
2. По верху прокладываем гофру, и делаем выход над плитой, и закрываем эту гофру натяжным потолком.
Как правильнее?



Гость
1 - 16.12.2014 - 11:39
то есть, вам совершенно пофигу, где будет стоять плита?
Гость
2 - 16.12.2014 - 11:45
Мы именно так и сделали
3 - 16.12.2014 - 11:54
1-all may be > ну там не принципиально.
4 - 16.12.2014 - 12:08
Оба варианта правильные.
Вариант с переносом проводки обойдётся существенно дешевле.
Гость
5 - 16.12.2014 - 12:13
3-den81 > тогда про гофру забыть. только вент каналы, если под натяжной потолок, то 60х200 под потолок. натяжной опустится примерно на 7см.
можно проводку перенести, так будет лучше - и натяжной опустится всего на 4см тогда и тяга лучше будет. но проводку на электроплиту желатльно без соединений иметь, так шо тут надо смотреть откуда эта проводка идет.
6 - 16.12.2014 - 12:14
вент канал
Гость
7 - 16.12.2014 - 12:16
4-proff_ > с чего это? полтора метра вент канала плоского стоит 250р примерно, автору вряд ли больше двух кусков потребуется, плюс крепления и переходники - итого рублей в 800 станет подводка вентиляции, а перенос проводки, если делать будет дядя, обойдется рубля в 2, не меньше, плюс одинкер вентканал, только меньше по длине.
Гость
8 - 16.12.2014 - 12:20
7-all may be >провод можно самому перенести, в этом ничего непосильного нет. Кусок кабеля и паечную коробку, и старую розетку на новое место. Выштробить, я так думаю, тоже несложно, да? ))
Но это имхо, может автору проще деньги отдать тупо и все
9 - 16.12.2014 - 12:20
Еще вопрос. Почему то проводку под вытяжку над проводкой плиты не сделали. Как мне ее лучше взять? Из ближайшей розетки протянуть?
10 - 16.12.2014 - 12:21
7-all may be >
1. Проводку будет делать дядя, а вентканалы сами сделаются?
Купить 3 клеммника и 5 метров провода, соединить и бросить вдоль стены - так сложно, что нужно человека нанимать?
2. Вы забыли посчитать стоимость натяжного потолка, которым придётся гофру закрывать.
11 - 16.12.2014 - 12:23
9-den81 > Можно от розетки, можно от ближайшей лампочки - что ближе и незаметнее.
12 - 16.12.2014 - 12:23
А, ещё от ближайшей раздаточной коробки можно.
Гость
13 - 16.12.2014 - 12:27
8-Граф Конкере > в проводку многие лезть очкуют. да и если даже самому, что проще, проштробить метров 5-6 бетона\кирпича, выдолбить в нем подрозетник и зашпатлевать старую штробу или перфом сделать 10 отверствий под крепление вент канала?
и еще, как ты провод соединять собрался? просто скруткой? или ваговским соединителем? под 10кВт? ))) тут желательно цельный провод, ну на крайняк сварка - это чтобы надежно было, сварочник где брать? ))
14 - 16.12.2014 - 12:27
8-Граф Конкере > нет. я все сам делаю, нанимать не буду никого. Сам более склоняюсь к переносу проводки
Гость
15 - 16.12.2014 - 12:31
10-proff_ > прочти пост 13.
клеммники для провода сечением 6мм2 - это глупость, мягко говоря. любой клеммник при такой мощности раскрутится от тепловых расширений в месте соединения. к клеммникам нужен прямой доступ и замуровывать их в стену нельзя.
ну и натяжной потолок, как я понял, планируется в любом случае.
Гость
16 - 16.12.2014 - 12:33
13-all may be >ставится промежуточная паечная коробка и все. и, кстати, проблема штробления может отпасть, если кабель проложить за кухонной стенкой, на обычные клипсы, все равно не видно будет
Гость
17 - 16.12.2014 - 12:33
14-den81 > если натяжной потоллок будет делаться в любом случае, то гораздо проще вент канал перенести.
Гость
18 - 16.12.2014 - 12:35
16-Граф Конкере > что такое паечная коробка?
а так да, можно тупо удлинить провод от плиты и воткнуть в имеющуюся розетку.
Гость
19 - 16.12.2014 - 12:35
да и цельный провод можно прям от коробки/автомата кинуть, не такой уж он дорогой.
Но мы спорим ниочем, думается мне, что автора больше волнует сама техническая возможность переноса того или другого, а сам процесс второстепенен)
20 - 16.12.2014 - 12:36
16-Граф Конкере > ну кстати да, я вот думал его по кабель каналу провести, и в стену не прятать. Там сейчас просто зашпатлеванная стена, красится, и обои клеются не будут, будет стоять кухонная мебель
Гость
21 - 16.12.2014 - 12:37
19-Граф Конкере > я бы, при возможности замены провода, так бы и сделал, но не везде это просто сделать.
22 - 16.12.2014 - 12:43
Ну вообще сейчас кабель находится дальше от раздаточной коробки, на 3 метра дальше, чем, если бы был под вентиляцией. Если например я кабель вытяну из стены (строители его в стену не вштрабливали, он тупо под штукатуркой проложен), и заново проложу его туду куда нужно. Еще 3 метра кабеля останется лишнего, его можно использовать для вытяжки.
А можно автяжку и плиту повесть на один кабель? или лучше не стоит этого делать, что бы не перегружать?
Гость
23 - 16.12.2014 - 12:44
22-den81 >нельзя! Я у себя когда проводку делал, вообще на отдельный автомат сразу тянул, но я с нуля делал, мне проще было
24 - 16.12.2014 - 12:46
23-Граф Конкере > ок. Возьму тогда от ближней розетки, благо их там 2 рядом
25 - 16.12.2014 - 12:47
еще вопрос. Канавки эти потом сначала штукатуркой, потом отшпатлевать финишкой? Или можно шпатлевкой замазать?
Гость
26 - 16.12.2014 - 12:53
25-den81 >та хоть гипсом. Лишь бы крепко было и не вывалилось после окончательного ремонта)
27 - 16.12.2014 - 12:55
Всем спасибо. Очень помогли.
Буду переносить проводку.
28 - 16.12.2014 - 12:55
Цитата:
Сообщение от all may be Посмотреть сообщение
как ты провод соединять собрался? просто скруткой? или ваговским соединителем? под 10кВт? )))
У Ваго есть клемники на 6 мм провод.
Рассчитанные и сертифицированные на соотв. нагрузку.
Замуровывать ничего не надо.
Цитата:
Сообщение от den81 Посмотреть сообщение
можно автяжку и плиту повесть на один кабель?
По ПУЭ - нельзя.
29 - 16.12.2014 - 12:58
Цитата:
Сообщение от Граф Конкере Посмотреть сообщение
если кабель проложить за кухонной стенкой, на обычные клипсы, все равно не видно будет
напомнило - заказчик решил САМ заняться проводкой ( кухня ж усе закроет.ога )
Гость
30 - 16.12.2014 - 13:08
Кстати сабжевый пример идиотии проектировщиков сейчас во всех новостройках. Мы тоже будем переносить проводку. Ибо на данный момент раковина в одном углу, рядом вентиляция, а на другом конце кухни спецрозетка для плиты.
Гость
31 - 16.12.2014 - 13:31
13-all may be >от вас несёт! а штробить накой? кухни щас делают обычно 500 мм глубиной,а столешня 600 мм . как думаешь зачем? себе не штробил,скрутил обычной скруткой хорошенько, и заизолировал по отдельности ,а провод в шланг на всякий случай и вуаля
Гость
32 - 16.12.2014 - 13:34
27-den81 >штробу тока надо между верхом и низом чтоб аытяжку запитать и подсветку еси буит.
Гость
33 - 16.12.2014 - 13:46
22-den81 > тода лучше перепроложить имеющийся кабель - это будет на 100% верным и самым надежным решением.
31-Мозговыковыриватель > я просто с проводкой не люблю играться. тут дело не в красоте, а в том, что скрутка со временем будет ослабляться, соответственно греться, начнет выбивать автомат и в итоге твоя же изолента загорается и так далее. понимаю что это похоже на паранойю, но лучше быть параноиком в данном случае..."....сказала монашка одевая презерватив на подсвечник"(с)
Гость
34 - 16.12.2014 - 14:11
33-all may be >еси хорошо скрутить ничё не будет. а провод там толстый и жоский,раньше так и скручивали и стояло и стоит,ну алюминий не берём в ращёт. там же не 2,5 квадрата провод,а посерьёзней,чтоб его нагрузить до горячего надо три печки включит на него как минимум
Гость
35 - 16.12.2014 - 14:13
33-all may be >у электриков спроси скока кватт нада включить чтоб провод тёплый стал . там помоему 4 квадрата провод или 6
Гость
36 - 16.12.2014 - 14:22
35-Мозговыковыриватель > в старых домах делали 4, сейчас в нормальных домах 6мм2 делают, варка с духовкой - это 10кВт, этого достаточно чтобы 4мм2 на скрутке стал теплым, а значит при постоянных нагреве\охлаждении скрутка будет ослабляться, а от этого еще сильнее греться и так далее.
провода на сварку сажали раньше и это было правильно, я тебе тоже всю проводку варил.
Гость
37 - 16.12.2014 - 14:40
36-all may be >не знаю друх,у мну духовки нет и я непарюсь. хотя я очень сильно сомневаюсь что и у тебя часто будет одновременно включено и духовка и все 4 конфорки причём на всю мощность! у тебя не столовая же дома,заводская?!)))
Гость
38 - 18.12.2014 - 21:09
29-Лазуритовый кот > А почему канал не выбили под самым потолком, зачем опустили вниз? Как там заделывать-то?
Гость
39 - 18.12.2014 - 21:10
А, комментарий не прочитал. Теперь понятно.