Плюшкин 02.08.2016 10:55

Интересно, на каком расстоянии от септика можно рыть смотровую яму для гаража ?

Перпетум Мобиле 02.08.2016 12:28

Если камеры герметичны, бетон армированный, то хоть стенку септика сделай стеной смотровой ямы.
Все зависит от строительной конструкции а не от назначения.

Плюшкин 02.08.2016 14:47

122-Перпетум Мобиле >Но вторая камера ведь по-любому будет НЕгерметичной.

Перпетум Мобиле 02.08.2016 14:59

123-Плюшкин > а вам кто-то мешает не делать вторую камеру а сразу увести на фильтрационное поле ?

Вот когда вы определитесь, что вам важнее, яма в гараже или септик или и то и другое, тогда наверное и надо думать как это реализовать. Учитывая сколько есть места и возможностей.

Плюшкин 02.08.2016 17:21

[quote=Перпетум Мобиле;42648709]увести на фильтрационное поле[/quote]
не понял,тут вроде про это небыло речи ?
Если я в другом месте первую камеру герметичную, вторую с дном из щебня, то разве обязательно еще и фильтрационное поле ?

Fluder3 02.08.2016 17:24

125-Плюшкин >все зависит от грунта.

Плюшкин 02.08.2016 17:27

126-Ястреб >яму смотровую рыли, до 2-х метров только чернозем.
Судя по рассказам, где-то на 2.5 метрах глина начинается.

WAnderer 02.08.2016 17:37

ну так что мешает поглотительный колодец сделать в 10 м и к нему от септика пройти трубой. Кстати суммарный объем двух или одной герметичных камер достаточно скромный
кол.человек в семье Х 600л. Ну чуток доокруглить, добавив 1-2 м3.
У меня сосед яму под септик разметил на 20м3, хорошо я стопорнул эту стройку:)

Плюшкин 02.08.2016 17:53

[quote=WAnderer;42650014]кол.человек в семье Х 600л[/quote]
я читал, что 200л на человека в сутки. И нужен трехкратный запас.
Нас 3-е, поэтому 3 х 0.2 х 3 = 1.8 м3.
Это на обе камеры или только на 1-ю в случае двухкамерного ?

Fluder3 02.08.2016 18:57

129-Плюшкин > а вдруг гостей 10 человек )

Плюшкин 26.08.2016 13:21

яма готова. Выкопал 2.3х1.3 и высота 1.7м. Итого 5 кубов.
Разделю на две камеры, первая будет 2/3 всего объема.
Хочу по периметру выложить [b]стены из кирпича[/b], дно в первой камере залить бетоном. Т.е. 1-я камера будет герметичной.
Во второй камере кирпич вразбежку, без дна. Т.е. вторая камера-это фильтрующий колодец.
Вот здесь
[img]http://savepic.ru/11131905.jpg[/img]
первая камера слева ?

Winny 26.08.2016 13:31

Похоже, что слева. "Уголок" на 50 забирает уже немножко отстоянную воду. Хотя с моей т.з. я бы отделил часть поверхности первой камеры (где расположен забор воды для перелива во вторую) от общего объёма камеры - какашки имеют свойство плавать на поверхности, пока не утонут.
Можно поставить что-то типа открытого цилиндра с расчётом, что верхняя его стенка будет заведомо выше перелива, а нижняя - вблизи дна (аналог - "пирамида" в ЛОС "Топас").

Перпетум Мобиле 26.08.2016 13:41

воду надо забирать из середины слоя.
если 2 камеры герметичны, то 1-я 75% объема всего септика.
от точки сброса до противоположной стенки (места забора воды) не менее метра.
общий объем септика 200л на человека.

Раз у вас 2-я камера сразу расточной колодец вот и прикидывайте че и как.

Плюшкин 26.08.2016 14:33

я ведь почему спросил где 1-я камера ? Потому, что не знаю как там эти тройники располагать.
И еще...
Кроме переливной трубы, между 1-й и 2-й камерой (фильтр.колодец) должны еще быть щели ?

Перпетум Мобиле 26.08.2016 14:49

134-Плюшкин > нет, если у вас одна приемная камера и сразу расточной колодец, то щелей быть не должно.
В 1-й камере должна стоять вода до точки слива (выход трубы от тройника), а тройник должен забирать примерно из середины слоя воды в 1-й камере

Плюшкин 26.08.2016 15:05

А в верхнюю часть тройника надо трубу вставлять,чтобы наружу выводить ? Вроде фановая называется ?

proff_ 26.08.2016 15:20

[quote=Перпетум Мобиле;42799986]общий объем септика 200л на человека[/quote]
600.
200 - это в сутки.

136-Плюшкин > Фановую трубу нужно выводить из крайней точки. В Вашем случае это вторая камера/фильтрующий колодец.

Перпетум Мобиле 26.08.2016 15:27

137-proff_ > ну да, запас не учел.
если у Плюшкина будет 1,8 куба 1-я камера то вполне хватит....

Winny 26.08.2016 15:51

133-Перпетум Мобиле > а почему из середины ?

imported_Dimentiy 26.08.2016 15:57

139-Winny > вверху какашки, внизу ил тяжелый. Середина самая чистая.

Плюшкин 26.08.2016 17:38

137-proff_ >понял, спасибо.

вот здесь
[img]http://savepic.ru/11082807.jpg[/img]
какое расстояние от верха до переливной трубы делать ?
И какую толщину стен если из бетона ?
Или можно из красного кирпича, есть б/у много ?

WAnderer 26.08.2016 21:59

Жевали-жевали, писали-писали и все мимо мозга

Плюшкин 26.08.2016 22:51

142-WAnderer >спасибо :)
Больше к тебе вопросов не имею.

И какую толщину стен если из бетона ?
Или можно из красного кирпича, есть б/у много ?

Перпетум Мобиле 26.08.2016 23:49

143-Плюшкин > расстояние не от верха меряют... а от входной трубы. выходная на 15 см ниже входной.

Расстояние от верха зависит от выхода из дома и будет индивидуально.
Толща слоя воды должна быть не менее метра. То есть от дна до выходной трубы. (не низа тройника а точки слива)

Перпетум Мобиле 26.08.2016 23:50

и вы батенька баран. Тройник с другой стороны, если у вас в правую говно сливается.

Плюшкин 26.08.2016 23:53

мне с такими расстояниями еще на 1 метр углубляться :(
Потому, что ниже входа на 15 см - это будет 60 см. И при этом снизу должно быть не менее 1 метра. А у меня всего 1.6 метра.

Плюшкин 26.08.2016 23:55

145-Перпетум Мобиле >сам ты баран. Очепятка там.
Тем более, что на фотке выше я уже предположил, что тройник в 1-й камере.

Перпетум Мобиле 27.08.2016 23:52

чтобы септик работал правильно, воды должно быть не менее метра глубиной, лучше даже больше. дальше сам думай

Перпетум Мобиле 27.08.2016 23:56

160см - 40см входная (- 55см выходная) - 11см диаметр трубы

итого до дга от выходной 160 - 66см всего немного докопать.

Плюшкин 28.08.2016 07:03

прокопал траншею от дома до ямы-септика. Там 7 метров. Наверное сразу при выходе трубы наружу через стену, ставить тройник. Он будет типа для ревизии. И потом прям перед ямой снаружи, тоже для ревизии.
И еще думаю, может не углубляться сильно, а просто трубу утеплителем обмотать ?

WAnderer 28.08.2016 08:34

В смысле не углубляться? А ниче что нужно выдерживать строго один уклон 2см на 1м. Иначе будете жить возле своей ревизии. И труба канализации не перемерзает, ее разрешено закапывать на 1/2 региональной глубины промерзания. Нафига делать столько ревизий, если они делаются метров через 10. Всегда трубу можно пробить или промыть. А если это ровный участок проложенный с правильным уклоном то что там забьется? И доступ через люк есть. А надо-то всего в интернете найти инфу и почитать, только крнечно надо еще быть хоть чуток обучаемым

Плюшкин 28.08.2016 15:53

[quote=WAnderer;42807571]В смысле не углубляться? А ниче что нужно выдерживать строго один уклон 2см на 1м[/quote]
ну так я же пишу
[quote=Плюшкин;42807468]не углубляться [u]сильно[/u][/quote]
т.е. только для этих самых 2-х см на метр и для защиты от мех.повреждений. Но выше чем глубина промерзания.
[quote=WAnderer;42807571]Нафига делать столько ревизий, если они делаются метров через 10[/quote]
ну а я хочу через 7.
[quote=WAnderer;42807571]только крнечно надо еще быть хоть чуток обучаемым[/quote]
не мне об этом говорить :)

Перпетум Мобиле 28.08.2016 18:07

главное уклон, хоть снаружи, утепление допускается.

Winny 29.08.2016 05:13

153-Перпетум Мобиле > я б добавил - утепление только водонепроницаемым утеплителем, типа ... типа арболитового "кокона". Вата тут же напитает воду и ничего изолировать не будет.

[img]http://superarch.ru/img/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BF%D1%83/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BF%D1%83%201.JPG[/img]

proff_ 29.08.2016 11:56

[quote=Перпетум Мобиле;42803160]выходная на 15 см ниже входной.[/quote]
Не обязательно так много, 5 см разницы достаточно.
[quote=Winny;42811441]типа арболитового "кокона"[/quote]
можно просто плиты из ЭППС 30/50 поверх трассы.

proff_ 29.08.2016 12:00

[quote=WAnderer;42807571]Нафига делать столько ревизий, если они делаются метров через 10. [/quote]
На каждом повороте/ответвлении трассы желательно устраивать ревизию.
А на прямых участках можно до 20 м без ревизий.

Перпетум Мобиле 29.08.2016 12:04

155-proff_ > 5 см от какой точки входной трубы до какой точки выходной трубы :)

proff_ 29.08.2016 13:06

157-Перпетум Мобиле > Между центрами отверстий.

WAnderer 29.08.2016 16:13

да, 5см достаточно, это классика. А вот по ревизиям не совсем так. Понятное дело на поворотах, сменах уклона, подключениях и пр. Но на "ровных"горизонтальных участках сети нормируется по виду стока- производственные незагрязненные и водостоки-20м, бытовые-15м, производственные с взвешенными частицами-12м. При этом цифры меняются если речь идет о ревизии или прочистки соответственно на 15,10,8.
Потому я считаю, что 10 м это правильная цифра.
Но никак не 7 м и никак не 20

Плюшкин 05.09.2016 22:10

крышу септика из дерева можно ?
Остались вот эти ставни
[img]http://savepic.ru/11251357.jpg[/img]
Если сверху накрыть, потом поверх них рубероид и засыпать землей.