Проблемы в работе газового котла Unical Eve 05

Гость
0 - 02.03.2018 - 11:54
года 4 назад вылезла ошибка A5 "Неисправность реле давления вентилятора", приехал мастер, снял реле, что то там с ним возился, вообщем поставил - все заработало.
Потом пару лет нормально все было.
Прошлой зимой один раз повторился случай - приехал мастер, снял клемму с реле вентилятора - одел, все заработало. Этой зимой снова повторилось такое, теперь я уже сам снял клемму котел включился - одел и он продолжает работать.
Но ошибка стала чуть ли не каждый день появляться. Вот буквально сегодня утром проснулся - котел нормально работает (2 дня не появлялась ошибка), включаю горячую воду, становлюсь под душ и понимаю, что котел заглох...
Уже и клемму зачищал - тоже самое.
Котел стоит в трехкомнатной квартире на 9 этаже 9ти этажного дома.
Я так понимаю реле рабочее, раз после рестарта котел снова работает?



Гость
1 - 02.03.2018 - 13:06
"Я так понимаю реле рабочее, раз после рестарта котел снова работает? "
Я так понимаю, что реле "барахлит" и его надо менять... :-)
Гость
2 - 02.03.2018 - 13:09
а его как то можно проверить?
Гость
3 - 02.03.2018 - 13:37
2-jadson1 >а чего проверять то? проблема выявлена, меняй сбойную деталь и пользуйся дальше))
4 - 02.03.2018 - 13:53
3-Sergey42534 >В принципе, согласен.
Но я бы перед заменой попробовал почистить контакты подключения и внутри, если реле не электронное.
Гость
5 - 02.03.2018 - 14:03
читал на форумах, что не всегда помогала замена датчика, я бы заменил, только где его взять
п.с. он не разборной
6 - 02.03.2018 - 14:10
Датчик и реле понятия разные. Датчик подает сигнал, реле смыкает/размыкает цепь. Что из строя вышло?
Гость
7 - 02.03.2018 - 14:12
6-Конь германский >ну я так понял датчик он внутри этого реле, там на разнице давлений работа основана