Проблемы в работе газового котла Unical Eve 05 года 4 назад вылезла ошибка A5 "Неисправность реле давления вентилятора", приехал мастер, снял реле, что то там с ним возился, вообщем поставил - все заработало. Потом пару лет нормально все было. Прошлой зимой один раз повторился случай - приехал мастер, снял клемму с реле вентилятора - одел, все заработало. Этой зимой снова повторилось такое, теперь я уже сам снял клемму котел включился - одел и он продолжает работать. Но ошибка стала чуть ли не каждый день появляться. Вот буквально сегодня утром проснулся - котел нормально работает (2 дня не появлялась ошибка), включаю горячую воду, становлюсь под душ и понимаю, что котел заглох... Уже и клемму зачищал - тоже самое. Котел стоит в трехкомнатной квартире на 9 этаже 9ти этажного дома. Я так понимаю реле рабочее, раз после рестарта котел снова работает? |
"Я так понимаю реле рабочее, раз после рестарта котел снова работает? " Я так понимаю, что реле "барахлит" и его надо менять... :-) |
а его как то можно проверить? |
2-jadson1 >а чего проверять то? проблема выявлена, меняй сбойную деталь и пользуйся дальше)) |
3-Sergey42534 >В принципе, согласен. Но я бы перед заменой попробовал почистить контакты подключения и внутри, если реле не электронное. |
читал на форумах, что не всегда помогала замена датчика, я бы заменил, только где его взять п.с. он не разборной |
Датчик и реле понятия разные. Датчик подает сигнал, реле смыкает/размыкает цепь. Что из строя вышло? |
6-Конь германский >ну я так понял датчик он внутри этого реле, там на разнице давлений работа основана |