0
- 07.01.2016 - 13:18
|
Подскажите, кто пользует электродный котел производства ИП Симаков В,С, Тюмень. Смонтирован по инструкции на сайте вышеобозначенного господина. Работает час-два, потом выбивает автомат. Чё за хрень, кто в курсе? Желающих потрындеть, просьба, не рудиться. Нужна полезная инфа
| |
1
- 07.01.2016 - 14:01
| Для начала напишите мощность котла и номинал автомата. | |
2
- 07.01.2016 - 14:09
| И какой автомат выбивает-вводной или тот который перед котлом? | |
3
- 07.01.2016 - 16:18
| Теплоноситель - подробно компоненты - какой ? | |
4
- 07.01.2016 - 16:56
| prox70 - мощность 3 кВт, выбивает автомат перед котлом - 32 А | |
5
- 07.01.2016 - 16:58
| Блинн - содовый раствор | |
6
- 07.01.2016 - 17:00
|
prox70 2 - греется и выбивает | |
7
- 07.01.2016 - 17:20
|
меряйте ток котла клещами, меняйте состав теплоносителя и опять измеряйте ток. Ну и так далее. з.ы. нафига покупать два лезвия ???? | |
8
- 07.01.2016 - 17:20
| 6-Финопоро >А сечение провода какое? И дайте ссылку на котел. | |
9
- 07.01.2016 - 17:21
| да, 3 кВт это совсем не 32А, а куда меньше. Значит ваш раствор не соответствует необходимому. | |
10
- 07.01.2016 - 17:22
| 7-Перпетум Мобиле >Опередил,тоже хотел задать аналогичный вопрос. | |
11
- 07.01.2016 - 17:22
| 9-Перпетум Мобиле > или автомат - иек :) | |
12
- 07.01.2016 - 17:31
|
matros 11 - автомат уже менял, щаз на 25 А поменяю | |
13
- 07.01.2016 - 17:32
| Так вышло, пришлось собирать отопление из того что было. | |
14
- 07.01.2016 - 17:33
|
prox70 8 - сечение 4 квадрата http://www.teploserv.ru/2/ | |
15
- 07.01.2016 - 17:35
| на данный кабель 25А, значит проверяйте теплоноситель | |
16
- 07.01.2016 - 17:38
| Может соль была вместо соды? | |
17
- 07.01.2016 - 17:39
| плюс у меня и у кума дома 3-й год пашет: у меня на соли, у кума на соде | |
18
- 07.01.2016 - 17:42
|
Перпетум Мобиле 15 - сам думал об этом. А какая должна быть плотность электролита? | |
19
- 07.01.2016 - 17:53
| Автомат, по идее, не должен сильно греться даже в том случае, когда ток на пределе. Если таки греется - возможно, там имеется контакт с большим переходным сопротивлением (плохо зачищен). Изоляция на входном или выходном проводе в месте присоединения к автомату не подгорает? Если где подгорает - там и ищите больное место. | |
20
- 07.01.2016 - 18:01
| Спасибо, мужики. От автомата до контактера нашел кусок подгоревшего тонкого провода, поменял. | |
21
- 07.01.2016 - 18:05
| 20-Финопоро >Я не зря спрашивал про сечение. | |
22
- 07.01.2016 - 18:08
| Красавчег! Полез менять автомат и увидел этот провод, электрик собирал коробку | |
23
- 07.01.2016 - 22:05
| могу приехать подсказать сам таким пользовался 5 лет | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |