0 - 16.11.2022 - 09:24
Добрый день! Приходится очень часто чистить теплообменник котла (Навиен 600). Образуется нагар, забивает расстояние между пластинами, начинает плохо греть воду и плохо пропускать пламя. Приходится разбирать и чистить щеткой, после этого - все идеально. Кто разбирается - подскажите причину почему так быстро засоряется??? Чищу в среднем 3-4 раза в год. Тяга отличная - проверяли. Котел висит в доме на кухне.


1 - 16.11.2022 - 09:54
Вызовите специалиста, возможно нужно регулировать газ, неправильное горение. Цвет пламени какой?
2 - 16.11.2022 - 10:40
расход газа больше чем надо. он не сгорает и оседает в виде сажи.
или отверстия в форсунках больше чем должны быть (что очень врятли, но не исключено. для метана и пропана ставятся разные форсунки)
или не достаточно воздуха , недостаточная тяга или недостаточный приток воздуха.
3 - 16.11.2022 - 12:58
1-oleg.21 >Я так понял регалируется все автоматически. Цвет пламени обычный, желтый или оранжевый
2-Ястреб > там стоят такие такие панели, не как таковые форсунки, котел под сетевой газ. Тяга хорошая, после чистки горение стабильное и очень хорошее. Воздуха по идее тоже приток хороший, прямое отверстие на улицу есть и несколько каналов, помещение очень большое.
4 - 16.11.2022 - 13:19
Еще, может быть важно. У меня не очень высокое давление воды в системе.
5 - 16.11.2022 - 14:28
3-den81 >Рассказываю.
Пламя должно быть голубым. Желтое или оранжевое от недостатка воздуха. Котел начинает сажИть. Поэтому ты и чистишь его по несколько раз в год. Это неправильная работа.
Разбирай и прочищай приток воздуха к горелке непосредственно в котле, на самой горелке. Там есть воздушные каналы. Они у тебя забиты пылью. Котел работает как пылесос, как и водогрейная колонка.
То, чем ты занимаешься, называется онанизм. Ты устраняешь последствия, а не причину.
Цитата:
Сообщение от oleg.21 Посмотреть сообщение
возможно нужно регулировать газ
ничего не надо регулировать.
4-den81 >Давление в системе отопления на прцесс горения газа не влияет.)
Разбирай и прочищай горелку и воздуховоды котла.
6 - 16.11.2022 - 14:32
У меня давление газа просто сумасшедшее. Приходится прикручивать подачу. Но при любой подаче пламя голубое.
Я каждый сентябрь разбираю и чищу горелку, теплообменник. Теплообменник можно и не чистить. Там нагара за год почти нет. Но если обслуживать, то чистым к сезону должен быть весь агрегат.)
А вот в горелке всегда присутствует пыль. Немного, но она есть. И если перед каждым отопительным сезоном приводить отопительный котел в порядок, то проблем не будет никогда.
7 - 16.11.2022 - 16:40
5-Конь германский > Не в системе отопления, а напор воды. Сам котел атмосферный. Как таковых каналов не вижу, когда разбираю чистить - все пылесосю под чистую. Может конкретно скажите что почистить? Котел Навьен Асе 16
8 - 16.11.2022 - 16:43
Но сегодня снизу посмотрю цвет пламя, а то не уверен.
9 - 16.11.2022 - 16:54
7-den81 >Разбираешь что?
Надо снимать горелку.
Котлу не хватает воздуха.
Не пойму, при чем здесь напор?)
10 - 16.11.2022 - 16:55
Цитата:
Сообщение от Конь германский Посмотреть сообщение
сажИть
тогда уж сАжить )))
11 - 16.11.2022 - 17:02
Там обычная польская горелка.
Снимаешь. Откручиваешь от корпуса горелки блок жиклеров. Снимаешь и видишь каналы, по которым идет газо-воздушная смесь. Вот эти каналы тщательно продуваешь, пылесосишь, пылесосишь сам корпус горелки. Зубочисткой прочищаешь жиклеры.
Все собираешь обратно и любуешься синим пламенем.)
И так каждое начало сезона.
12 - 16.11.2022 - 17:03
9-Конь германский > Разбираю корпус, что бы щеткой почистить теплообменник. там не порелка, там распределительный коллектор, как типа несколько шин, с которых и идет пламя. Весь мусор что в них падает, я мощным пылесосом выгребаю. Визуально, они сами чистые, и пламя уверенное с каждой форсунки в шине. Сам воздух туда как попадает самотеком, я подозреваю, т.к. места там до фига, никаких наддувов, или каналов нет.Внутри котла все чисто.
13 - 16.11.2022 - 17:05
10-Лазуритовый кот >Не претендую на истину. Газовики говорят сажИт. Суть от этого не меняется.
Если где запятые неправильно проставлены, заранее извиняюсь.)
У меня по русскому 4 было.)
14 - 16.11.2022 - 17:05
https://yandex.ru/images/search?from...t=simage&lr=35
15 - 16.11.2022 - 17:08
12-den81 >Внимательно читай п.11.)
Ты не делаешь основного.) А то твое поверхностное пропылесосил лишь усугубляет ситуацию.
Воздух поступает вместе с газом по каналам, в которые смотрят жиклеры.
16 - 16.11.2022 - 17:08
Вот эту штуку нужно снять?
17 - 16.11.2022 - 17:10
14-den81 >Да я понял, о чем речь.) Я ее с заарытыми глазами могу разобрать и собрать. У меня на котле и на колонке такая горелка.
Польская, позиционируется как бессажевая.
Но если не обслуживать, то становится еще какая сажевая!)))
18 - 16.11.2022 - 17:12
16-den81 >Да! На ней еще смонтирован блок жиклеров газовых. Его снимаешь, смотришь в открывшиеся твоему взору каналы и чистишь их от пыли.
19 - 16.11.2022 - 17:13
17-Конь германский > ок. Спасибо. Попробую. Она там интуитивно понятно снимается? или есть какие ньюансы? А то вроде руки прямые, но с котлами только сейчас начал разбираться, после того как несколько приглашенных "специалистов" оказались криворукими.....
20 - 16.11.2022 - 17:14
С тебя конина.)
Бо газовики срубили бы не меньше питрафана.)))
21 - 16.11.2022 - 17:16
20-Конь германский > я думаю они б поменяли пол котла, так и не решив проблему) Я так автомеханником стал)))))
22 - 16.11.2022 - 17:17
21-den81 >Рукожопых процентов 70.))
23 - 16.11.2022 - 17:20
На фото видишь с торца ряд круглых отверстий? Вот это и есть те газо-воздушные каналы. На фото горелка без блока жиклеров.
24 - 16.11.2022 - 17:26
10-Лазуритовый кот >Но тогда и водитель не газУет, а гАзует?)))
25 - 16.11.2022 - 17:31
24-Конь германский > четверка по русскому все заметнее ...
26 - 16.11.2022 - 17:37
25-Лазуритовый кот >И наоборот, с противоположной стороны всё больше проглядывает троечка с натягом.)
27 - 16.11.2022 - 17:40
26-Конь германский >забей .ибо глагола " сажить " с любым ударением не существует.окромя неких газовиков .которые типа моряков у которых и компАс.и туалет - гальюн )))
28 - 16.11.2022 - 17:55
den81-попробуй во время работы котла отрегулировать пламя газовым краном,понемногу его прикручивая,до голубого цвета пламени,если получится то менять жиклеры.
29 - 16.11.2022 - 17:59
27-Лазуритовый кот >Да это так, лирическое отступление.)
30 - 16.11.2022 - 18:03
28-asder >Попробовать можно, но толку от этого ноль.)
Уже говорил, у меня давление газа сумасшедшее! Котел всегда работает на 60% открытом кране. Если открыть на всю, работает, как турбина самолета и пламя как из турбины, но цвет от этого не меняется.
А так, да, чё ж не попробовать?)
31 - 17.11.2022 - 08:47
30-Конь германский > вообщем понаблюдал за пламенем. Снизу синее, но серху часто оранжевые протуберанцы мелькают)))
32 - 17.11.2022 - 10:44
31-den81 >Ты чё?! Я думал, он пошел горелку чистить, а он за протуберанцами наблюдал.)))))))
Там делов на пол часа, с перекурами.
33 - 17.11.2022 - 10:45
Это как слегка придушить лежачего больного и наблюдать за протуберанцами в его глазах.)))
Бегом чистить горелку!)
34 - 17.11.2022 - 11:30
32-Конь германский > я морально готовлюсь)) Надо еще посмотреть пару роликов посмотреть по разбору ))))))) Очень ответственное мероприятие))
35 - 17.11.2022 - 11:39
34-den81 >Та ваще ппц!)) Несколько гаек и болтиков открутить-закрутить.)
Еси чо, спрашивай, подскажу.)
Гость
36 - 19.11.2022 - 07:57
А можете пояснить, где смотреть цвет пламени? У меня закрытая конструкция...
37 - 19.11.2022 - 22:53
36-EVA > а зачем ? у вас сажей забивается теплообменник ? если нет то без разницы какого цвета пламя. а если забивается то тем более ))
38 - 10.12.2022 - 13:46
35-Конь германский > вообщем сегодня тепло, занялся котлом. Почистил опять хорошо т/о. Повозился, между пластинами все вычистил. Потом снял саму горелку. Блок жиклеров не откручивал от магистрали, прочистил зубочисткой. Сама горелка как я понял еще дальше разбирается, но я ее побоялся раскрывать. Визуально пыли не было. Продул все, пропылесосил, поставил на место - пламя стала фигачить сильнее, т.к тяга выросла (между пластинами стало больше просвета), но пламя опять оранжевое.... причем раньше было более синее до чистки.... вот думаю, куда теперь копать?
39 - 11.12.2022 - 09:07
38-den81 >Зря проделанная работа. Почему побоялся снять горелку и полностью ее разобрать? Ничего оттуда не выскочит.))) То что прежде всего надо было сделать - снять ( отделить блок жиклеров от самой горелки) , ты не сделал. Чистить рассекатели горелки конечно надо, но это ты уже делал несколько раз. Прошелся пылесосом по гребенкам-рассекателям? Этим ты только дальше протолкнул пыль в полостях. Снимай горелку, откручивай блок жиклеров. Он держится на двух болтах. Компрессором продуваешь каналы горелки - воздухом под давлением проходишься по гребенкам, из каналов полетит пыль. Потом дополнительно пылесосом каждое отверстие канала, в которое смотрит жиклер.
Короче, снял и ничего толком не сделал.)
Хоть приезжай и пальцем показывай, что делать.)