[1] [2] |
39-бродяжник >эстонцы? а что тормозим? |
заранее прошу прощение, но раз здесь собрались профессионалы, позволю себе задать неприличный вопрос, в частном доме 4 ванные комнаты, в них установленны стальные ванны, есть желание сделать заземление ванн, хватит провода 2х1,5 т.е. использовать сразу 2е жилы (чтоб получить большое сечение)?(просто такой провод есть в наличии и не хочется покупать другой) и заземлить можно на контур заземления общей эл.проводки или надо делать свое заземление только на линию от ванн? заранее спасибо! |
44-nik179 >Согласно требованиям сечение провода не должно быть меньше, чем 6 квадратных миллиметров. Заземлить на общий контур можно. |
а если 3мм то не спасет от разряда? 6мм это для определенного количества ванн или константа (приняли что будет так и всё!) |
46-nik179 > именно что приняли так и всё. Но лучше 3мм2 , чем совсем ничего. А если Вы этот провод удвоите (2х2х1,5), то у Вас будет необходимые 6мм2 :) Вот только слабо верится, что у Вас в каждую ванную комнату заведён контур. Я такое видел только в больницах, дет.садах и т.п. |
ну вот так всегда :( я можно сказать к Вам со всей душой, а ВЫ?! 47-Chip AC > да, контур завели сразу, но 2х1,5, и спасибо за совет удвоить кабель- как-то не подумал |
О! Кстати о заземлении: в квартирах с предчистовой отделкой где в ванной комнате брать заземление? |
56-СтарСОМ >по снипам должно бытьзаведено в квартиру |
56-СтарСОМ > смотрите на штырь (прут гладкий) в углу ванной, вот к нему и цепляйтесь, если его нет то электрики при монтаже схалявили и тогда с претензией к застройщику |
Бум искать. Спс. |
Если уж совсем того и хочется, то от близжайшей розетки заземлить метталлическую ванную. Все ж что-то |
60-Перпетум Мобиле >как это от розетки??????? мне уже выше сказали что меньше чем 6мм нельзя, ав розетке всего 2,5?! надо искать штырь! |
61-nik179 >А если штырь не найдешь? Будешь от щита "шестеркой" вести? |
61-nik179 > если нет заземлителя и уже никак прокладывать 6 мм2 то можно и от розетки, деваться то куда ? |
62-бродяжник >пусть это будет головная боль застройщика, так вопрос стоял о квартире с предчистовой отделкой, т.е. недавно вероятно 100% в недавно выстроенном доме на гарантии |
А как найти хорошего электрика для замены элпроводки в квартире? Смотрела рекламу -так все себя хвалят любимых!! Может посоветуете ? |
А чё, в 16м ,уже ни кто ни кого не уважает? :0) |
65-tatyana51 > никак. Все мастера в любой области - плохие :) Ну проводку заменить - особо ума не надо. ГОСТовский кабель, автоматы нормальные и много терпения и пыли) |
СтарСОМ - уважаю! Но применив расценки, указанные в объявлениях, получила одну сумму, а замерщик пришел, померил( замеры совпали с моими) и назвал сумму 15 тыс! Это нормально за замену проводки в однокомнатной квартире? |
68-tatyana51 > нормально. Однушка с нуля со штроблением - примерно 25-30т.р. Это по 3 группы на комнату и кухню (плюс отдельные на духовку и варочную). Уходит на однушку полтораста-двести метров кабеля. Метров 20-30 штроб. И т.д. Так что 15 это еще дешево ) |
69 matros Если будут натяжные потолки, то кабель пробросить большей частью по потолку. Можно и в 10000 уложиться. |
70-Электрон44 > так я и написал с пробросом по потолку. А за десятку я такое другу делал. Для посторонних - жирновато будет. |
Спасибо всем за консультацию!! |
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3. | [1] [2] |