yurza23 19.02.2019 10:38

Перпетум Мобиле и опять мимо, температура кипения минус 52, надо понимать в каком состоянии находится (в жидком или газообразном) Вы смотрите таблицы для кондеев, тут процесс наооборот (не охлаждение а нагрев) а вот тут уже идет значение 72
за сим откланяюсь, я привожу факты, вы не верите :)

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:03

Какая нафик разница в какую сторону смотреть ? чтобы нагреть, надо сжать, чтобы охладить, фреону надо испариться.
Так вот чтобы добиться температуры более +50 гр надо сжимать больше 30 бар.

На фотке на борту видно 4,15 Мпа высокое давление, то есть 41 Бар. я так понимаю это максимальное, которое может дать этот компрессор. Блок от MrSlim от митсубы, это полупром и как его будут применять фиолетово, для нагрева или кондиционирования...

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:07

Просто стоимость таких изделий несколько повыше будет. Для отопления есть за что переплачивать конечно, только вот летом при жаре для ГВС он будет не эффективен. А брать блок MrSlim+ и еще гидроблок для ГВС как бы еще дороже...

WAnderer 19.02.2019 11:08

жаль... рассказали бы о плюсах и минусах.
Поверхностным взглядом видится огромный минус, это маловероятность применения 8 кВт на дачах... стоимость Мицубиси в 200 тыс по мне так вполне оправдана, раз там компрессор может так сжать фреон для разогрева) Да собсно и не в этом дело, николай все время говорит о возможности купить недорогое оборудование для ТН, но я бы никогда таким путем не пошел, ведь почему-то когда сплит-систему себе выбираешь, то даже китай берешь проверенные фирмы, а уж тут фуфло не хочется городить.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:12

204-WAnderer > так Николай и считает эти модели недорогими :)
Просто окупаемость стремится к нулю даже при таких ценах.
А не дай бог что с ним случится, за ремонт отдать придется ого-го, просто сталкивались по работе с MrSlim серией....

WAnderer 19.02.2019 11:13

203- мне кажется летом если морочиться с "альтернативной энергетикой" ) то солнечный водонагреватель сильно съэкономит электричество и рессурс Мицубиси. А если не морочиться, то поставить просто электрический бойлер. Этот же Мицубиси может и как кондюк летом? Все равно я бы купил кондюк отдельно. Очень уж дорогая машинка.

Dimking 19.02.2019 11:14

[quote=Dimentiy;46495762]Дымоход никем не актировался. [/quote]
Повезло. А мне еще такую бумагу продали. И попробуй не купи. Естественно, состояние дымохода никто не проверял. А потом после таких "инспекторов" некоторые взлетают на воздух (ттт.)
[img]http://i.ibb.co/R7YKkKw/photo-2019-02-19-11-00-53.jpg[/img]

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:15

204-WAnderer > почему маловероятно использовать на дачах ? у него потребление 4,3 кВт в максимуме.

Ну правда проблема будет использовать из-за пониженных напряжений на дачах, это да.

Dimking 19.02.2019 11:16

[quote=Перпетум Мобиле;46497143] если необходимо 10 квт тепла а СОР всего 1,8 - 5,5 кВт по потреблению ? а где их взять то ???? [/quote]
Из других источников. Или накапливать тепло про запас. Если теплопотери 10 кВт - утепляться и лечить голову, т.к. теплонасосом (за разумные деньги) это не протопишь.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:17

Может и как кондюк. хотя да, лучше дешевые бытовые сплиты повесить и не уменьшать срок эксплуатации системы отопления на ТН. иногда эта техника ну очень уж нежная бывает, хоть и бренд...

WAnderer 19.02.2019 11:18

205- поясните про окупаемость, раз вы в теме. Я в принципе уже понял, что такая система сама-собой не обеспечит отопление. Если долго будут стоять холода. Но к примеру в моем случае есть уже солярочный котел, однако за зимний сезон порядка 60 тыщ уходит на солярку.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:20

209-Dimking > так в том то и дело, что палка о двух концах.
1. надо иметь запас по вводу, чтобы в случае морозов просто включить электрокотел, если эффективность ТН упала, опять же на случай морозов, когда он просто работать не сможет
2. надо иметь немного переразмеренный ТН, что тянет за собой и потребление и стоимость установки.

Ну и переборщить нельзя, так как инверторы работают примерно от 60% от номинала и ниже не смогут, а при достижении 100% ничем не отличаются от старт-стопных кондюков.

Dimking 19.02.2019 11:23

[quote=Перпетум Мобиле;46497906]А вот 6 кВт ТЭНЫ при 5-ти кВт подключении это НЕРЕАЛЬНО.[/quote]
Я по той же причине от тэнов отказался. У меня одна фаза, но автомат 32 ампера на улице, а в доме C25 - для подстраховки. Мы его ни разу еще не выбили, хотя с утра начинается, чайник, стиралка, фен, тепловентилятор в машину, и это кроме теплонасоса.
не забывайте, что автомат в зависимости от характеристики может держать 1,45 номинала несколько минут. За это время или выключится чайник, или фен, или стиралка уже перестанет греть воду. Так или иначе, совпадение всех событий не очень-то вероятно.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:25

211-WAnderer > Любая техника имеет свойство ломаться :)
Полупром от Митсубиси конечно не то же самое, что от Кентатсу, но тоже ломается (может поломаться).

У меня аналогично, есть дизель, и на случай морозов спокойно запущу его. Просто думаю тоже самоделку делать, а не покупать готовый. А делать самоделку проще из старт-стопников. Даже если делать систему воздух-вода, но там другой минус есть - невозможность подготавливать ГВС при высоких температурах летом без дополнительных вложений
Ну при низких температурах понятно, можно дизель запустить...

Dimking 19.02.2019 11:28

212-Перпетум Мобиле >уже посчитано, что выгодней иметь какой-то резерв.
У меня остался металлический камин, но поскольку домик маленький и мало-мальски утепленный, он выехал в гараж за ненадобностью. Там же лежат остатки брикетов, до лучших времен. Так что если случится ядерная война - я быстренько привезу камин и брикеты, быстренько соберу в готовые дырки дымоход, и вуаля.
Но я исходил из того, что сеть у меня стабильна и отключения редки.
Если сеть нестабильна - надо начинать с этого, чтобы не довести компрессор до обморока.

imported_Dimentiy 19.02.2019 11:30

[quote=Dimking;46500535]Повезло.[/quote]
Проверять у меня нечего было. Дымоход представляет собой алюминиевую трубу с так называемой насадкой "полутурбо". Подсос воздуха естественный из помещений, а выброс газов принудительный.
Настенный часто вообще турбированные часто. Что там проверять?

imported_Dimentiy 19.02.2019 11:33

[quote=Dimking;46500542]Если теплопотери 10 кВт - утепляться и лечить голову[/quote]
Здесь смотря как считать. Подбираем же по расчетам? Если учитывать инфильтрацию наружного воздуха, то хоть как не утепляйся со 150 м2 получишь свои 10 кВт. Инфильтрация не зависит от утепления дома.

Dimking 19.02.2019 11:34

Вы опять же забываете - что теплонасос - это еще и удобство.
Отсутствие выхлопа, дымохода и каких-либо "грязных зон", необходимости таскать топливо любого вида и об него пачкаться. Дофига настроек и удаленное управление.
Вы сможете растопить печку на даче удаленно? Ну вот. Приезжайте и бегайте с газеткой, а потом ждите несколько часов.
Хотите, чтобы отопительный прибор подготовил помещение к вашему приезду? - будьте добры доплатить.
А если еще с собой вечно простывающие дети - учтите еще экономические потери на таблетки и больничный.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:36

218-Dimking > ну если живешь постоянно то лучше поддерживать постоянную температуру, это дешевле, чем разогревать.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 11:36

А, ну и за удаленное управление на том сайте придется так изрядно доплатить :))

Dimking 19.02.2019 11:37

217-Dimentiy >у сестры 160 квадратов. блок-кирпич, без утепления. По расходу газа считали, что потери максимум 7 кВт.
Наружный воздух у вас инфильтрируется, потому что котел на каждый куб газа расходует 15 кубов воздуха из помещения (за исключением турбокотлов, но у тех своих головняков хватает).

Dimking 19.02.2019 11:38

[quote=Перпетум Мобиле;46500614] А, ну и за удаленное управление на том сайте придется так изрядно доплатить :)) [/quote]
Это бесплатно, что (и зачем) вы несете.

Dimking 19.02.2019 11:44

135-Паманя >вы на горе где-то живете?
Утеплять. Утеплять однозначно. Минвата или пенопласт под виниловый сайдинг не стоит больших денег.

Саман считался "теплым материалом" в те времена, когда в лесу были безлимитные дрова, а спали на печке и под ватным одеялом.

У вас наверняка сыреет фундаментная лента - надо в первую очередь отвести воду, утеплить ее и сделать теплую отмостку.
А если полы по грунту на лагах - сжечь (да, сжечь!) лаги, сделать засыпку отсевом (песок долго сохнет), и положить сверху стяжку на утеплителе (теплые полы по вкусу).

Dimking 19.02.2019 11:47

197-yurza23 >фигасе температурка. Пятки не пригорают? или полы на отдельном коллекторе?

Dimking 19.02.2019 11:49

216-Dimentiy >да это понятно, что к турбированным они не лезут.
Случаи когда "повезло" здесь не рассматриваются :)

imported_Dimentiy 19.02.2019 11:56

[quote=Dimking;46500620]у сестры 160 квадратов. блок-кирпич, без утепления. По расходу газа считали, что потери максимум 7 кВт. [/quote]
Одно дело расчет, который ведется на температуру наиболее холодной пятидневки, и совсем другое дело зима с плюсовой температурой. Это разные вещи, причем разные в разы.

[quote=Dimking;46500620]Наружный воздух у вас инфильтрируется, потому что котел на каждый куб газа расходует 15 кубов воздуха из помещения (за исключением турбокотлов, но у тех своих головняков хватает).[/quote]
Нет конечно. Инфильтрация воздуха это санитарное понятие. То есть это обычный приток свежего воздуха в помещение, который зимой холодный, если у Вас нет принудительной приточной установки с рекуператором.

Dimking 19.02.2019 11:59

[quote=Dimentiy;46500705]и совсем другое дело зима с плюсовой температурой.[/quote]

Считали зимой несколько лет назад.
Плюс (или минус) в моем предгорье температуры пониже ваших. Зато хоть ветер мозги не выдувает.

Dimking 19.02.2019 12:02

За неприлично теплый январь расход на ТН у меня составил неприличные 700 кВт*ч.
и это он еще в не лучшем сценарии работает - греет радиаторы.
Работу при минусе оценить не удалось за отсутствием такового.

imported_Dimentiy 19.02.2019 12:03

Да хоть сколько считали. По всем правилам оборудование подбирается (именно подбирается) на температуру наболее холодной пятидневки. Раньше этот показатель равнялся -19, сейчас -16. То есть в эту неделю возможностей теплового агрегата должно хватить. Средняя за зиму, месяц, неделю вообще ни о чем.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 12:03

222-Dimking > где бесплатно ?
Стоимость дополнительных опций:
- беспроводной комнатный WiFi термометр - 3000 руб.
[b]- GSM модуль - 5000 руб.[/b]
- дополниительные датчики температуры - 500 руб. шт.
- комплект для подключения СК (реле насоса, датчики температуры) - 2000 руб.

Перпетум Мобиле 19.02.2019 12:07

И оппачки, что на сайте написано...

Основные характеристики и комплектация
- настенная установка
- хладагент фреон R410
[b]- рабочее давление в контуре фреона 30 бар[/b]

че тогда за пурга ?

Dimking 19.02.2019 12:07

[quote=Перпетум Мобиле;46499522]да, еще момент, вы тут пишите про 50 градусов - вранье.[/quote]
Действительно вранье. У меня 52-54.
Можно больше, но компрессор этого не любит. Сказано же вам русским языком "_низкотемпературная_ система".

А вы как в том анекдоте про японскую бензопилу и наших лесорубов.

Dimking 19.02.2019 12:11

230-Перпетум Мобиле >"бюджетные версии" на сайте - это замануха. Сам завод признался, что их по факту нет, поэтому я взял полную.
Вай-фай модуль у ней в комплекте.
Если нет вай-фая, прикрутите роутер со свистком - все дела.

Dimking 19.02.2019 12:18

[quote=Перпетум Мобиле;46499510]По какому на расписанию ? еще раз задам вопрос, надо 8 кВт тепла, при СОР 1.8 и потреблении фреоновой части ТН 2 кВт мы имеем только 3,6 кВт тепла от ТН. На вводе 5 кВт отпущенной мощности, 2 из которых использует ТН, + 3 кВт на тЭны итого 6,6 кВт возможных перевести в тепло. НАДО ВОСЕМЬ.[/quote]

А это уже наш эпос - сказка про жадного купца и восемь шапок.

Я поражаюсь с некоторых людей - понастроят площадей, а потом хватаются за голову "чем топить", бо газ за две улицы "вот-вот будет", они уже построились, а газ и ныне там. У нас на окраине понакупили задешево участков, понастроились, а теперь жалуются, что на свет или солярку вылетает по 20 тысяч. Ну так, рОдные, вы ж на земле без газа скроили, из шлакоблока строили, а теперь ищете всех крайних, кроме себя.

Так что если вам
[img]http://bipbap.ru/wp-content/uploads/2018/01/53481459769989.jpg[/img]
то начните с изыскания мощностей или снижения теплопотерь - компрессор-то тут ни при чем.

yurza23 19.02.2019 12:29

Dimking это идет нагрев ГВС, в теплые полы 25-29 подаю :)
там же написано на графике ГВС

Dimking 19.02.2019 12:31

235-yurza23 >ну да, я понял. 25-29 без радиаторов? нехило утеплились.

[quote=Перпетум Мобиле;46500750]- рабочее давление в контуре фреона 30 бар че тогда за пурга ?[/quote]

Компрессоры разные - 30 бар - это у меня.
У меня роторный, у Юрия - более эффективный скролльный.
Никакой пурги - солнечно, +4.

Dimking 19.02.2019 12:38

[quote=Dimentiy;46500705]Нет конечно. Инфильтрация воздуха это санитарное понятие. То есть это обычный приток свежего воздуха в помещение, который зимой холодный, если у Вас нет принудительной приточной установки с рекуператором. [/quote]

Ну, если у вас котел стоит в помещении, то на каждый куб газа он 15 кубов отправляет в атмосферу, создавая разрежение. т.е. 15 кубов воздуха ему в дом занесите, воздух-то в помещения попадает через щели в окнах-дверях.
Вот если бы рекуператор на выхлоп прикрутить - вот это дело.

imported_Dimentiy 19.02.2019 12:43

237-Dimking > без разницы есть котел или нет. В в жилой дом, в котором обитают особи дышащие кислородом, должен этот самый кислород поступать, обычно поступает напрямую с улицы. Именуется это инфильтрацией. Можете закупориться, никто Вас проветривать помещение на заставит.

Dimking 19.02.2019 12:49

[quote=Dimentiy;46500732]Да хоть сколько считали. По всем правилам оборудование подбирается (именно подбирается) на температуру наболее холодной пятидневки[/quote]

Любое категоричное заявление ложно в силу своей категоричности.
Применительно к ТН эти правила - бред и расточительство.
Потому что переразмеренный ТН остальную девяносто-дневку будет работать или на минимальной мощности или, того хуже, перегревать помещение и тактовать, снижая эффективность.

Dimking 19.02.2019 12:52

238-Dimentiy >ну да, у меня колонка вентиляцией и работает, только тухнет при включении вентиляции в кухне и туалете.
Я для этого дополнительно продырявил дом, и, как оказалось, очень кстати - теперь там идут трубки от компрессора :)