0
- 11.09.2016 - 11:38
|
Вот с таким котлом приобрели дом.![]() Т.к. дом покупали в конце июня, то проверка заключалась в подаче газа и поджигании. Счас денег впритык, т.к. много чего надо успеть сделать до холодов. Есть ли смысл искать спеца, чтобы сделал ревизию котлу или покупать новый ? | |
1
- 11.09.2016 - 11:47
| Не торопитесь, он вас сам найдет. Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования собираетесь заключать? | |
2
- 11.09.2016 - 13:37
|
1. Чем проще устройство, тем меньше есть, чему в нем ломаться. Думаю, вряд ли этот котел сломается совсем и перестанет работать . Единственное, что может быть плохо - это большой расход газа на поддержание оптимальной температуры в холода. Эти старые модели могут работать на всю, но тепло будет уходить непонятно куда. 2. Заменить котел не так-то просто (дешево). Во-первых, стоимость самого котла, во-вторых, согласования, выписка ТУ, сборы всяких бумаг о профилактике дымоходов с райгазом, обучение обращению с газовыми приборами, разглядывание помещений на предмет - "тут надо оббить жестянкой, а здесь должна быть перегородка" (как правило, это довольно противные люди) | |
3
- 11.09.2016 - 13:38
| я за менять и договор на обслуживание в топку. | |
4
- 11.09.2016 - 13:39
| 2-EVA > они не противные , они просто хотят денег , много денег ) | |
5
- 11.09.2016 - 13:48
|
4-Ястреб >о, да )) каждый их приход заканчивается выпиской тарифа и указаниями, что надо сделать и к какому дню. Обслуживание, как правило, ни о чем, все равно, если что-то и делается, то за доп. плату | |
6
- 11.09.2016 - 13:55
| 5-EVA >приходы? мало кто приходит. заключат договор при исправном котле и до следующего года, а деньги на карман | |
7
- 11.09.2016 - 13:56
| 0-Плюшкин >позвать специалиста проверить\обслужить. до холодов поменять не успеете. лучше заняться этим в конце зимы | |
8
- 11.09.2016 - 14:13
| 6-shakti >газовики в деревнях каждый год ходят "проводят ТО". В Краснодаре я их ни разу не видела | |
9
- 11.09.2016 - 14:43
|
Ремонтировать есть смысл, если не работает автоматика. В том АГВ, что на фото, систем автоматики две: 1) автоматика на запрет открытия газового клапана в случае, когда не горит запальник в топке. Спасает в ситуациях, когда прекращалась подача газа в дом, а потом возобновилась. Система состоит из электромагнитного клапана с кнопкой (которую надо держать нажатой при розжиге, пока не нагреется термопара от запальника), собственно термопары и запальника - маленькой горелочки, расположенной внизу возле большой горелки. Через минуту - две после поджига спичкой запальника кнопка на электромагнитном клапане должна сама удерживаться в нажатом состоянии после отпускания пальца, а запальник продолжать гореть. Если этого не происходит, то АГВ не способен работать в штатном режиме, а в другом режиме (с заблокированной системой безопасности по временному отключению газа) его эксплуатировать опасно; 2) автоматика на выключение газового клапана по достижении водой в емкости АГВ заданного уровня нагрева и на включение клапана при остывании воды. Датчик температуры - металлический штырь, вставленный в паз на боку емкости АГВ; газовый клапан (тумблер) переходит в положение "закрыто" или "открыто" в зависимости от длины штыря, которая, в свою очередь, зависит от температуры воды в емкости. На клапанном узле имеется рычажок, от положения которого зависит, при какой температуре воды будет отсекаться/включаться подача газа на основную горелку. Помимо функции регулировки температуры, эта система предохраняет АГВ от перегрева (закипания воды в системе). Если система регулировки температуры не работает, то АГВ нуждается в ремонте. В случае, когда выяснится, что АГВ нуждается в ремонте, с мастером нужно специально оговорить очень важный момент: после ремонта все системы водонагревателя должны работать в штатном режиме! Не поддавайтесь на уговоры типа та зачем это вам надо, температуру будете регулировать крантиком или запальник всё равно ни у кого не горит, я так всем делаю, никто еще не взорвался. Не стоит вызывать мастера, чтобы он расковырял нормально работающий АГВ "на всякий случай", это чревато лишними проблемами. Советские АГВ достаточно надежные и могут проработать не один десяток лет. Что мне в них нравится - так это то, что они не зависят от электричества и могут поддерживать тепло и уют в доме в любой ледяной дождь. Так что, если АГВ нормально работает, я бы не стал испытывать судьбу и менять его на что-то другое, тем более накануне отопительного сезона. | |
10
- 11.09.2016 - 14:55
| 9-йцукен > +1 | |
11
- 11.09.2016 - 19:47
| говорили, что если такой же фирмы, то можно даже самому поменять. | |
12
- 11.09.2016 - 20:05
| 11-Плюшкин >Если этой же марки (а они бывают) - тогда да. | |
13
- 11.09.2016 - 20:10
|
Но думать надо - там теплообменник другой формы, кпд хуже и сварка бывает с дырками... Так что, как выше "йцукен" написал, проверяй автоматику, и если она работает (или можно малой кровью отремонтировать) -лучше оставь этот. | |
14
- 11.09.2016 - 20:40
|
11-Плюшкин > купи вот такой http://shop.metalplast.ru/catalog/11...1166/item2665/ сам поменяй и никому не говори , а этих желающих "обслужить, починить" просто не пускай в дом. | |
15
- 11.09.2016 - 21:35
|
Плюсую Ястребу неистово!!! Пока платишь вовремя, ты накер никому не нужен! А потом скажешь(если прижмет), что только собирался придти к ним в край/горгаз)) | |
16
- 11.09.2016 - 21:36
| А то, что на фото, пожиратель газа и преобразователь кармана в дырку | |
17
- 11.09.2016 - 23:15
|
счас глянул в документах, там везде "АОГВ-11,6". Такие современные, но без наворотов, чтобы при отключении электр-ва не отрубался, есть ? | |
18
- 12.09.2016 - 00:29
|
в 14 хороший вариант, но и система отопления останется без наворотов, ни конвекторов, ни теплых полов, а только толстые трубы по стенам и вымораживание дальних комнат. А теплую воду как добываете? Не думали за 5 т.р. приобрести бензогенератор для котла, им еще можно телефон зарядить и телевизор посмотреть. | |
19
- 12.09.2016 - 01:08
|
18-fjack > а что мешает сделать все те навороты с тем котлом что я предложил ? всего то нужно добавить насос. 17-Плюшкин > как обычно не читаешь что тебе пишут. зачем мы тут все распинаемся ? | |
20
- 12.09.2016 - 06:34
| это про то, что никого не пускать ? 18-fjack >тот дом в ближайшем будущем не для постоянного проживания. Т.е. живем там 3-4 дня, потом в город на пару дней. А бывает, что 1-2 недели там безвылазно. Если там никого не будет, а свет отключат ? | |
21
- 12.09.2016 - 10:33
|
Плюшкин прости, спрошу здесь :-) Раз уж пошла такая тема... Есть вот такое чудо установленное в доме: ![]() ![]() ![]() Автоматика не работает :-( Зимой до 1000 куб выпаливает в месяц. Что можно с ним сделать с наименьшими затратами ? Можно на что-то поменять с таким-же дымоходом ?...сразу вбок. Или найти на него автоматику ? | |
22
- 12.09.2016 - 11:16
| 20-Плюшкин > там и котел , про который ты не увидев спрашиваешь ниже. | |
23
- 12.09.2016 - 11:18
|
21-pafffos > ничего не видно по фоткам , но наверно это твердотопливный с воткнутой в него форсункой для газа ? дешевле наверно будет заменить автоматику. | |
24
- 12.09.2016 - 12:16
|
С первого дня, как говорят, был на газу. Это АОГВ 23 2-3 (ХТЗ). Когда делали поверку счетчика газового, газовщик сказал, что сейчас на него автоматику не найти :-( Дом два этажа, котел сейчас стоит под лестницей - дымоход выходит сразу на улицу. Если ставить новый котел, не уверен, что хватит места для нового дымохода под лестницей. | |
25
- 12.09.2016 - 12:30
| 24-pafffos > если судить по поиску в яндексе , эти котлы до сих пор продают , значит должны быть и запчасти. в крайнем случае свяжитесь с заводом изготовителем. | |
26
- 12.09.2016 - 12:35
|
насколько могу судить по фото у вас автоматика Арбат https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2...01030701&lr=35 | |
27
- 12.09.2016 - 12:50
|
26-Ястреб >Дерьмо ещё то... Смысла её менять мало. 21-pafffos > "Автоматика не работает :-( Зимой до 1000 куб выпаливает в месяц." - так расход газа от автоматики практически мало зависит. Сколько вам тепла надо в дом - столько газа и сожжете. | |
28
- 12.09.2016 - 13:03
| 27-Блинн > да неужели ) | |
29
- 12.09.2016 - 13:06
|
Ястреб - да, похожа на неё. Блинн - Почему дерьмо ? Ломается часто, или работает не правильно ? Ну как мало зависит от автоматики ? Нагрелся котел до нужной температуры - отключился, хоть на минут, хоть на пять - уже экономия ? Про разницу темп. ночью и днем (когда никого нет дома) тоже ведь можно написать... экономия ведь ? | |
30
- 12.09.2016 - 13:31
|
29-pafffos > Перестает функционировать через какое-то время, ремонту не поддается. "Про разницу темп. ночью и днем" - это может обеспечить аппарат стоимостью в раза в три и более выше, чем у вас стоит. Если у вас автоматика не работает - вы наверное убавляете расход газа крантиком ? Так вот, (ну грубо говоря)10 минут работы в таком режиме равносилен по расходу газа с тактованием автоматикой в режиме "5 стоп/5 полный газ" минут. | |
31
- 12.09.2016 - 14:18
| 30-Блинн > это вы о котле который я предложил Плюшкину ? то же самое можно сказать о любом современном котле. но это ж неправда. | |
32
- 12.09.2016 - 14:34
|
31-Ястреб >Я конкретно про типа Арбат. Через год максимум у всех на "подвязочках\струбциночках". Автоматика АГВ типа АГВ-80 (как у Плюшкина ) ремонтируется элементарно. Отредактировано Блинн; 12.09.2016 в 14:36. Причина: Доб. | |
33
- 12.09.2016 - 14:39
| 32-Блинн > ну с арбатом не знаком , все может быть ) | |
34
- 12.09.2016 - 15:46
| утеплить дом и купить подходящий по мощности с коаксиальным дымоходом. | |
35
- 22.09.2016 - 23:27
|
в общем, зажгли котел, греет хорошо. Но что-то не пойму, запальник всегда должен гореть ? У меня он почему-то вообще не горит. Зажег, сунул спичку (охотничью), пламя зажглось на основной горелке. А гусак запальника потухший. Это ведь неисправность ? Если так,тогда вызывать мастера от газовиков ? И что входит в понятие "обслуживание" за которое я плачУ ? | |
36
- 23.09.2016 - 07:56
| почитал, поизучал, видео посмотрел, ознакомился с прайсом. Проверил термопару, надо менять, а она 1500р. Клапан вообще весь намеренно заглушен и краской кнопка замазана. Эта автоматика в сборе 5000р. Итого как минимум 6500р и неизвестно что дальше будет. Вытяжка аж раскаленная - это ж наверное еще и теплообмен нарушен и греется воздух,а не теплоноситель ? Похоже,что то на то и выйдет если купить новый котел. | |
37
- 23.09.2016 - 08:41
| Плюшкин-ты перед тем как зажечь котёл воду в систему закачал?Запальник должен гореть всегда,от него греется элемент идущий на термопару. | |
38
- 23.09.2016 - 10:54
|
37-не фотограф >Вода там была. Греет отлично. А вот запальник похоже,что перекрыт, т.к. пусковая кнопка с эл.магнитным клапаном заблокированы и закрашены. Датчика тяги вообще нет. В общем, работает как на обычной древней кухонной печке. | |
39
- 23.09.2016 - 11:25
| 38-Плюшкин > что очень опасно. автоматика должна работать. | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |