Гость
0 - 21.02.2012 - 14:53
Подскажите,где находится лаборатория по испытанию Заземляющего устройства и сколько стоит эта услуга.желательно в районе КМР.


Гость
1 - 21.02.2012 - 14:55
Хммм...заземляющее устройство это прут мин 8мм диаметре и забитый на 2 метра в землю? неее....
Гость
2 - 21.02.2012 - 14:56
а энергетики кого посоветовали? вы ж, наверное, не из праздного любопытства спрашуваете?
Гость
3 - 21.02.2012 - 14:58
возле КМР не знаю а мы обращались на Базовскую, то-ли 32 то-ли 34, там есть, в кафешках проверяли оборудование.За десятку вроде два кафе сделали...
Гость
4 - 21.02.2012 - 15:09
Мы проводим свет сами и там есть пунктик-выполнение работ -протокол.монтажные работы и само Заземление сделали,а теперь надо вызвать лабораторию.
Гость
5 - 21.02.2012 - 15:11
5-cerera >ну так лицензированные конторы, которые электромонтажные работы делают, погуглите.
Гость
6 - 21.02.2012 - 15:27
2-kulin >ващето рамка варится,контур заземления назавается
Гость
7 - 21.02.2012 - 15:47
1-cerera > таких лабораторий достаточно много. + куча фирм у которых имеется свои лаборатории с лицензиями. Ищутся через интернет и справочные
7-Арбидол > ващета делается так как написано в проекте. А вариантов может быть много, главное добиться необходимого сопротивления (не более 4 Ом)
Гость
8 - 21.02.2012 - 15:49
8-Chip_AC >ну будут сыпать соль и поливать водой, особенно летом, проблем-то? :))
Гость
9 - 21.02.2012 - 15:52
9-judas > да мне собственно пофигу. хоть танцы с бубнами :)
Гость
10 - 21.02.2012 - 18:21
http://sluzhba-glavnogo-ene.tiu.ru/
Гость
11 - 21.02.2012 - 18:53
Цитата:
Сообщение от Chip_AC Посмотреть сообщение
главное добиться необходимого сопротивления (не более 4 Ом)
Относительно чего измеряем,и чем? Омметр подойдет?
Гость
12 - 21.02.2012 - 19:00
12-пурген >Меряем относительно стрелки. Омметр не подойдет. Нужен мегометр. А самое главное - нужна бумага, заверенная печатью организации с приложением заверенной ее же печатью копией лицензии на проведение обследований по электробезопасности.
13 - 21.02.2012 - 19:27
kulin (2) 8 мм на два метра не войдет это раз
два! положено делать контур заземления это: треугольник из металлических проводников забитый равнобедренным треугольником (например 1х1х1 метр)
заказть лабораторию можно, НО!! нужно ли? если для себя то цена одна, если для сдачи в энергоцентр то думаю у них есть смысл заказать.
Гость
14 - 21.02.2012 - 19:34
14-Андрей 1233 >если для сдачи в энергоцентр то думаю у них есть смысл заказать. Кто такой энергоцентр и откуда у неголаборатория? Придворные лаборатории всегда дороже независимых. Техотчет на контур заземления будет стоить не дороже тысячи рублей.
Гость
15 - 22.02.2012 - 09:44
12-пурген > нет не подойдет. Существует специальные приборы - измерители сопротивления заземления. Самый распространенный Ф4103.
13-MIM > "Нужен мегометр" - надеюсь Вы не в технических ВУЗах преподаете. А то нынешние выпускники приблизительно подобные перлы выкидывают :)
14-Андрей 1233 > какие в .опу равнобедренный треугольник и энергоцентр?!?! Ну если не в курсе что и как делается, зачем тут с умным видом расписывать свои фантазии?
16 - 22.02.2012 - 10:02
14-Андрей 1233 >это с какого перепугу, "8 мм на два метра не войдет" ?
17 - 22.02.2012 - 10:26
2-kulin >Это будет не заземление, а просто прут забитый в землю. Почитайте Правила устройства электроустановок (ПУЭ), узнаете много любопытного.
18 - 22.02.2012 - 10:28
17-oleg.21 >Я забивал 2-х метровый уголок 40х40 мм и то он под конец стал сгибаться.
Гость
19 - 22.02.2012 - 10:33
19-AleM >так забивать-то не сразу надо, а в углубление глубиной... насколько бура хватит, такая и будет глубина. геморно, согласен, но для себя же...
20 - 22.02.2012 - 10:54
19-AleM >ну когда руки растут из ж,пардон,ниже талии ,тогда конечно,тут уже обсуждалось как червяка забить в землю,а уж арматурину хоть 3 м,как 2 пальца об асфальт.
Гость
21 - 22.02.2012 - 11:09
Цитата:
Сообщение от Chip_AC Посмотреть сообщение
12-пурген > нет не подойдет. Существует специальные приборы - измерители сопротивления заземления. Самый распространенный Ф4103.13-MIM
Я вот смотрю вы в теме. Так относительно какой точки меряем эти Омы? Очень странно что омметр пролетает,похоже на сговор энергоконтор по ожиму бабла у населения и юриков.
Гость
22 - 22.02.2012 - 11:14
Вобщем скачал паспрт на чудо прибор-как всегда нас имеют... Все просто-вбивается электрод в землю и измеряется оммическое сопротивление-все можно сделать обычной цешкой.
http://www.tetr.ru/UserFiles/File/Pa...ibor/f4103.pdf
Гость
23 - 22.02.2012 - 11:26
Для измерения велечины сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока) используют два прибора, измеритель сопротивления заземления-ИС-10 (например) и измеритель температуры и влажности-TESTO 608-H2. При отрицательных температурах измерения не проводятся. Как то так....
Гость
24 - 22.02.2012 - 11:28
23-пурген > А что бы Вас не имели- откройте свою электротехническую лаборатори и "имейте" другх.
Geo
25 - 22.02.2012 - 11:43
Летом, когда переподключал на 3-х фазную линию, пришлось делать оценку заземления. В Новороссийске. Контору нашел через интернет: нашел фирму по электромонтажным работам, позвонил им и попросил порекомендовать лабораторию по заземлению. Кроме заземления, проверили проводку на максимальный ток. Сказали, что, хоть и делал заземление сам, но результат очень хороший - 1,2 Ом.

Думаю в Краснодаре будет попроще: http://uslugitut.ru/%D0%B8%D1%81%D0%...B0%D1%80%D0%B5
Гость
26 - 22.02.2012 - 11:54
22-пурген > Сопротивление заземляющего устройства (те самые нормируемые 4Ом для сети до 1000В) = сопротивлений контура заземления относительно земли + сопротивление заземляющего проводника. Для измерения нужно создать искусственен цепь. Для этого в землю вбивают дополнительный заземлитель и зонд. В общем все схемы и описание приборов можно найти в сети.
похоже на сговор энергоконтор по ожиму бабла - ты можешь сам померить все что угодно. Но для подключения к сети необходимы документы о испытаниях и замерах от лицензированных контор.
Гость
27 - 22.02.2012 - 11:57
Chip_AC - О том и речь! Копеешную работу возвели в ранг нанотехнологий,а про цены вообще молчу. Паразиты одним словом.
Гость
28 - 22.02.2012 - 12:01
Интересный народ. А почему Вас не возмущают действия других лицензированых контор? Например мотажников. А когда случаются пожары пожарные в первую очередь смотрять протоколы испытания изоляции. Вы хотите квалифицированую работу за пять копеек сделать, так открывайте свои лаборатории.
Гость
29 - 22.02.2012 - 12:02
28-пурген > собственно да :) А прикинь есть ещё измерение сопротивления петли "фаза-ноль" и сопротивление изоляции. Ото самый минимум :) широкое поле для получения нетрудовых доходов. Заявляю Вам это со всей ответственностью, как бывший начальник электротехнической лаборатории :)
Гость
30 - 22.02.2012 - 12:03
30-Chip_AC > + так и заземление не только защитным бувает...
Гость
31 - 22.02.2012 - 13:22
Вобщем,когда говорят про прогнившую коррумпированую систему-такие конторки надо мочить в первую очередь! Не могут априори эти работы столько стоить!
Гость
32 - 22.02.2012 - 13:25
32-пурген > Зависть- плохой советчик.
Гость
33 - 22.02.2012 - 13:45
32-пурген > таких конторок чуть меньше чем монтажных (я говорю о лицензированных). Цены у каждой свои, т.е. кто сколько посчитает нужным. Т.о. условия для конкуренции имеются. Я в конце 90-х делал все испытания с дисконтом в 50% от среднегородских, только ради того, чтобы хватило на зарплату. А если все эти конторки замочить, то останется одна, та что при Энергонадзоре (я уже давно не в теме существует она или нет) и которые возьмут с обратившихся в неё 2-3 цены.
Гость
34 - 22.02.2012 - 13:48
34-Chip_AC > Если речь о "Энергии Кубани" то не существует, но....... Хотя можно и без но.
Гость
35 - 22.02.2012 - 14:37
35-675 >Я не знаю как она называлась, мне так кажется, что то было вроде как структурное подразделение Энергонадзора (ещё тогда на Старокубанской). Я с ними познакомился, когда у нас отобрали лицензию и для восстановления её навязали недельную практику с этой конторке. Они проводили испытания исключительно на объектах которым нужно было подключение к сетям (т.е. бумажка с разрешением). Вот это откровенная клаунада. Там даже приборы никто из багажника не достает. Сходу находят косяк и объявляют цену. Т.е. к стандартному тарифу ещё плюсовалась Н-ная сумма. Ну и протоколы испытаний рисовались без каких либо измерений :)
Гость
36 - 22.02.2012 - 15:50
Сегодня мне подключили эл.энергию.к дому. Все монтировал сам,даже торсаду кинул на столб. Обьявили цену за бумажки -6 тыс руб.Отдал,подключили. При подключении заглянули слегка в щиток на улице,на том и распрощались...Вот так все и происходит,думаю не только у меня. Так какого кормить таких прокладок? Доколе? Я бы эти 200 баксов нашел на что употребить.
Гость
37 - 22.02.2012 - 15:56
37-пурген > тоже предстоит подключение электричества. А 6 тыс. - это за какие бумажки? И какой организации? Я нашла организацию, кот. за 20 тыс. обещали все подключить, сделать все испытания и выдать все бумажки, которые потом надо в НЭСК нести.....А НЭКС потом тоже денег возьмёт за то, что в щиток заглянут?
Гость
38 - 22.02.2012 - 16:01
И мне хотелось бы знать что за "бумажки" продали за 6000 р. Нормальные документы меньше чем за 20.000 р. никто не возьмется делать. Если конечно это не в горном ауле.... И слегка в щиток не заглядывают, как минимум смотрят маркировку торсады.
Гость
39 - 22.02.2012 - 16:07
Платил в НЭСК,доки-электролаборатория и еще за лицензию по монтажу.Повторю-все делал сам. 675-вот фазировку торсады и глянули...:-))) Ну незнаю-для меня 6 тыс это деньги,за 20-наверное пора киллера нанимать. дом в ГК.