0
- 12.07.2017 - 17:10
|
Добрый день. Интересует ваше мнение по применению кровельной сэндвичпанели для перекрытия мансардного второго этажа частного домика. Есть ли у кого опыт использования данного материала? Поделитесь пожалуйста вашим опытом.
| |
1
- 12.07.2017 - 17:58
|
не совсем понятно. Вы хотите использовать сэндвич-панель по стропильной системе, чтобы совместить кровельное покрытие, утеплитель и подшивку? Тогда можно | |
2
- 13.07.2017 - 00:45
|
1-Хэдлайнер > сейчас на рынке начинают продвигать готовые сендвичи для кровли. Нижний лист - не видел. Возможно, СМЛ. Далее - минплита и сверху металл. Видел 100-150, вроде и тонковаты, но с изоляцией в стропильной системе почему нет? Ваше мнение по ним? ЗЫ: лично я не доверяю. Идея хороша, но исполнение-то "наше" :( Ну и, по-любому, такое только поверх всего пирога заместо самого кровельного материала. Ибо глухой сендвич надо как-то надо отрезать мембраной от помещения... ЗЗЫ: призываю Диментия и да будет срач! ))) | |
3
- 13.07.2017 - 00:47
| ![]() Загуглил... Неее, нафих. Только дерево, только классика и хардкор. | |
4
- 13.07.2017 - 00:50
| от же злодей ))) | |
5
- 13.07.2017 - 09:18
|
2-matros >правильным сэндвич-панелям не нужны мембраны. Правильная панель: металл-утеплитель-металл. Всё остальное уже лукавый маркетинг. Причём у правильной кровельной панели все полости (гребни волны) должны быть заполнены утеплителем. Да, существуют сэндвич-панели поэлементной сборки на объекте, но по сути это уже обычный кровельный пирог, скомплектованный производителем. Справедливости ради надо сказать, что сэндвич-панели в общем-то не для частного домостроения и стоят они не так уж дешево, для монтажа как правило нужен кран. | |
6
- 13.07.2017 - 13:28
| То есть, я правильно Вас понимаю что мы собираем стропилку, кладем поверх "вот это" и всё у нас хорошо? А конденсат куда исчезает? | |
7
- 13.07.2017 - 14:20
| а куда он исчезает в промышленных и торговых зданиях, накрытых сэндвич-панелями?![]() ![]() | |
8
- 13.07.2017 - 14:46
|
В промышленных и торговых нередко образуется конденсат, стекающий по конструкциям. Плюс, в торговых воздух почти всегда дондиционирован. Для жилых строений такое практически не осушествимо. Получается, все те, кто советует класть в пирог кровли пароизоляцию, ветроизоляцию, оставлять зазор между ветроизоляцией и тем же металлопрофилем, все они - дураки? Простите, Жорик, то тут как с вашими поделками из бетона. Кому-то нормальный дом, а кому-то "жилой вагон-бытовка"; кому-то терраса из лиственницы/дуба, а кому-то и бетона хватит. | |
9
- 13.07.2017 - 15:06
| На фотках не ясно, как крепить? Насквозь что-ли?? | |
10
- 13.07.2017 - 15:17
| Эти функции выполняет металл. | |
11
- 13.07.2017 - 15:18
| 9-GRUNDIG > да | |
12
- 13.07.2017 - 15:54
|
существуют тысячи небольших объектов, накрытых сэндвичами - от строительных бытовок до магазинов и АЗС. Ничего нигде не стекает, вёдра не подставляют. Капает у криворуких не прощаю. Не надо умничать там, где не понимаете | |