0
- 11.07.2016 - 10:21
|
Доброго времени суток! Вот такая беда, начало падать давление в котле, раз в месяц падало (сама поднимала, помогало не надолго), вызвала мастера, чего то там ковырялся, темплообменник заменил, фильтр почистил, вроде всё нормально, но с недавнего времени растет давление, в желтой зоне, до 3-х и капает вода из предохранительного клапана сброса. Сливаю воду из клапана, литра по два точно, давление нормализуется, к утру та же петрушка, давление растет, вода капает. Кто с таким сталкивался? Гуглила - пишут, что котел сбрасывает воду при давлении больше 3-х, тогда почему оно растет?
| | |
1
- 11.07.2016 - 11:25
| Гидроаккумулятор проверить надо | | |
2
- 11.07.2016 - 11:26
| А лучше дополнительный, литров 12-18, врезать | | |
3
- 11.07.2016 - 12:15
| http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=13046 Также проверьте вентиль подачи воды .может прокладка подтекает | | |
4
- 13.07.2016 - 21:05
| Цитата:
| | |
5
- 14.07.2016 - 07:51
| И всё таки вопрос к автору:ответ по ситуации нашёлся???? Давление воды в котле создаётся поступающей в него водой и уже потом расширением воды при нагревании контура отопления. У меня тоже навъен,и тоже была такая же описанная Вами ситуация, всё решилось бонально - не до упора был завинчен вентиль подачи воды. Он ребристый и в пальцы врезается если приложить некоторое усилие , а прикладывать его надо. | | |
6
- 14.07.2016 - 08:42
|
два варианта - подпиточный кран пропускает, и теплообменник ГВС прохудился) У меня было второе. | | |
7
- 14.07.2016 - 08:45
| Фото классное - колхоз в его чистом виде))) | | |
8
- 14.07.2016 - 09:07
| Если давление растет, значит подпиточный кран открыт, других причин не вижу. | | |
9
- 14.07.2016 - 09:11
| Нормально все сделано, даже вполне красиво. Зачем выделыватся если котел, допустим, в котельной висит, может даже в подвале. Кто эту красоту видеть то будет? | | |
10
- 14.07.2016 - 09:28
| 7-marcus67 >9-brand > Взято первое попавшееся в инете :) | | |
11
- 14.07.2016 - 09:31
| либо гидроаккумулятор, как Баркас сказал, либо не держит кран подпитки. | | |
12
- 14.07.2016 - 09:34
| 3, причём тут подтекающая прокладка? | | |
13
- 14.07.2016 - 21:12
| Теплообменник меняли месяца два назад, а вот подпиточный кран попробую подкрутить. Спасибочки! | | |
14
- 15.07.2016 - 08:10
| Проверьте расширительный бак. Баркас про него говорил. Скорее всего или давление в нем упало или мембрана прохудилась. Ищите округлую большую емкость внутри котла с нипелем для подкачки воздуха, как на автопокрышке | | |
15
- 16.08.2016 - 07:50
| Все сделали, приехал мастер из сервиса. Заменил прокладку и как оказалось, предыдущий рукожоп поставил мне б/ушный теплообменник, который пропускал воду, микротрещина была. Теплообменник тоже заменен на оригинальный. Давление в норме, всё круто. Короче теперь только в сервисную службу.. | | |
16
- 16.08.2016 - 14:28
| прокладку где заменил? | | |
17
- 16.08.2016 - 15:42
| 15-bankkrimsk > шо за сервисная служба? Куда обращались? | | |
18
- 16.08.2016 - 20:08
| 228 91 67 - занимаются котлами | | |
19
- 16.08.2016 - 20:25
| Не очень понятно - в теплообменнике трещина, а давление поднималось? Наоборот же должно быть. | | |
20
- 16.08.2016 - 20:59
| Походу трещина в контуре ГВС и давление оттуда давило в контур отопления. Или навьен не двухконтурный? | | |
21
- 26.02.2024 - 15:42
| У меня такая же проблема. В чем решение было, подскажите? | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |