Конструкция монтажа кухонной вытяжки . Прошу совет. Всем привет. Такой вопрос . Частный дом,производится монтаж магистрали кухонной вытяжки. План ,воздуховод уходит вертикально в потолок над вытяжкой и выходит на второй этаж,далее поворот на 90 градусов и уходит в стену и на улицу. Получается ,что магистраль будет проходить под полом комнаты второга этажа. Из этого становится понятно ,что доступа в будущем к магистрали не будет . Меня мучают сомнения по этому поводу. Первая мысль ,а вдруг где то будет сифонить и получится ,что запахи с кухни через вытяжку будут попадать в жилую комнату второго этажа под пол. Вопрос ,можно ли вообще так делать ? Ещё момент ,должна ли быть в кухне приточка ? Ютуб помощь не оказал ,ничего не нашла там подобного. |
[quote=МаринаЛ;44904734],что запахи с кухни через вытяжку будут попадать в жилую комнату второго этажа под пол[/quote] Вряд ли, если использовать пластиковый воздуховод. [quote=МаринаЛ;44904734]Ещё момент ,должна ли быть в кухне приточка [/quote] Обязательно. При работе вытяжки должно быть открыто хотя бы окно на микропроветривание иначе, вытяжка сразу теряет производительность (или как там, плохо тянет, одним словом) проверено лично. |
Зачем вытяжку вести так далеко? А сразу в стену не вариант вывести? Приток должен быть обязательно. Если вытяжка выкачивает 300 кубов воздуха, то 300 должно и поступить. Либо микропроветривание, либо приточные клапана. |
[quote=Джули 22;44904768]Вряд ли, если использовать пластиковый воздуховод.[/quote] Спасибо. Да,Вы правы ,конечно пластик . Про гофры уже начиталась,использовать гофры не хочу. |
[quote=CHeGGi;44904814]Зачем вытяжку вести так далеко? А сразу в стену не вариант вывести?[/quote] Да в том то и дело ,что некуда. В углу установили газовый котёл. Рядом с котлом есть выход в трубу,не знаю для чего он ,но раз газовики сделали ,то значит нужен. Было бы прекрасно вывести магистраль от вытяжки в эту трубу ,но не знаю можно это делать или нет. Вот и получается ,что больше вести не куда т.к.не хочу чтоб трубы было видно . А так всё вроде как спрятано )) |
[quote=CHeGGi;44904814]Приток должен быть обязательно. Если вытяжка выкачивает 300 кубов воздуха, то 300 должно и поступить. Либо микропроветривание, либо приточные клапана.[/quote] Скажите ,где именно нужно ставить приточку ? Есть ли какие то требования ? На сколько я понимаю,приточка это тот же самый вытяжной вентилятор ,только дует в обратном направлении ( с улици в помещение) Да ? Или же это может быть механизм без электропривода и работать от потока воздуха ? |
0-МаринаЛ > Приток воздуха делать в комнатах. Смысл в том, что бы поток воздуха шел из комнат на кухню, тем самым запахи из кухни не проникнут в жилую зону. |
И вообще странно, что вы не озадачились приточно-вытяжной вентиляцией, тем более в своем доме. Потом все равно придете к этому, только дороже будет. |
[quote=МаринаЛ;44904734]вдруг где то будет сифонить[/quote] Та.. От страха на силиконовый герметик. Там немного стыков-то наберётся... Приток = форточка |
5-МаринаЛ >механический приток не стоит делать, а то полезут следующие вопросы про подогрев и рекуперацию. Дон Педро вам верно сказал, приток естественный (без вентиляторов) должен быть из комнат! Это или приоткрытая форточка или приточный клапан. Отверстие рядом с газовой колонкой как раз и служит для притока воздуха, который сжигается газом в этой колонке. Воздуховод не надо делать из пластика, из жестянки будет надёжнее и профессиональнее. |
Выход в трубу рядом с котлом сделан по норме. Положено обеспечить естественный воздухообмен в помещении, где установлено газовое оборудование, равный трехкратному объему помещения в час. Отсюда и вентканалы считаются. Дымоход котла в зачет не идет. |
9-CHeGGi > не правильно. То отверстие не для притока воздуха. |
[quote=Дон Пэдро;44904930]И вообще странно, что вы не озадачились приточно-вытяжной вентиляцией, тем более в своем доме. Потом все равно придете к этому, только дороже будет.[/quote] Дом переделка так сказать. Предыдущие собственники не озадачились ,вот и приходится теперь разбираться куда ,как и почему . Спасибо Вам за ответ. |
[quote=matros;44905325]Положено обеспечить естественный воздухообмен в помещении, где установлено газовое оборудование, равный трехкратному объему помещения в час. Отсюда и вентканалы считаются. Дымоход котла в зачет не идет.[/quote] Разлажили всё по полочкам. Спасибо. |
Если "Рядом с котлом есть выход в трубу," - не связан с дымоходом (у нас всё возможно :-)) , то есть является вентканалом, то в зависимости от того, насколько он ниже потолка, его можно (и нужно) попробовать использовать для канала вытяжки. Если между имеющимся отверстием и потолком есть местечко для дополнительной дырки - то пробивайте там стенку и выводите туда вытяжку. Если отверстие вентканала прямо под потолком - надо смотреть , не идёт ли он вертикально ниже (может быть и может не быть) - если идёт - то можно пробить отверстие для воздуховода вытяжки ниже имеющегося. Подитоживая - вентканал использовать для вытяжки можно, но окошко прямо из кухни - обязательно должно остаться. |
[quote=Блинн;44905786]не идёт ли он вертикально ниже (может быть и может не быть) [/quote]Если сделано правильно, то обязательно должен быть, своего рода, отстойник. Типа карман для мусора и сажи. Вот туда и можно врезаться. Вытяжка, от части, будет работать даже в выключенном состоянии за счет тяги трубы. |
[quote=Блинн;44905786]Подитоживая - вентканал использовать для вытяжки можно, но окошко прямо из кухни - обязательно должно остаться.[/quote] Прочитала Ваш объёмный комментарий . Спасибо. Думаю газовикам позвонить которые делали это и узнать. А так да ,конено было бы не плохо врезаться туда. |
[quote=Конь германский;44905974]Если сделано правильно, то обязательно должен быть, своего рода, отстойник. Типа карман для мусора и сажи. Вот туда и можно врезаться. Вытяжка, от части, будет работать даже в выключенном состоянии за счет тяги трубы.[/quote] Да,Вы совершенно правы , есть такой отстойник и снизу две крышечки чтоб можно было их открывать . Спасибо за информацию. |
Я собственно говоря почему всем этим интересуюсь )) Не хочу чтоб меня нагрузили мастера и сделали через одно место . Лишняя переплата ,да ещё и не правильно сделанная магистраль может обойтись мне потом боком . Вот и решила с помощью форума собрать информацию . Всем спасибо за оказанную помощь . |