            - 28.05.2015 - 22:28
         | Подскажите пожалуйста почему могут взрываться лампочки? Лампочки обычные, фирм разных, в разных люстрах, взрываются при включении света... Один раз аж автомат общеподъездный вырубило и выключатель сгорел... Неужели придется проводку менять? |  | |
|  1
            - 28.05.2015 - 22:39
         | страну тоже можно поменять ... или сразу планету ...судя по остальным темам ... |  | |
|  2
            - 28.05.2015 - 22:45
         | Напряжение измерить |  | |
|  3
            - 28.05.2015 - 23:00
         | а дом какой? Частный? "скворечник"? Похоже, что ток повыше чем нужно... |  | |
|  4
            - 28.05.2015 - 23:12
         | Напряжение повыше чем нужно, подумайте о стабилизаторе для квартиры и лампочки чуть по приличнее выбирайте. |  | |
|  5
            - 28.05.2015 - 23:14
         | 4-fjack >Какие поприличнее? Взрывобезопасные? |  | |
|  6
            - 28.05.2015 - 23:21
         | переходные токи. Беда в выключателях. |  | |
|  7
            - 28.05.2015 - 23:22
         | тут либо автомат вырубило, либо выключатель сгорел если вырубило аж в подъезде, то что за изделия защищают от короткого замыкания вашу квартиру? Они должны были сработать раньше. Проводку менять не надо - она никак не влияет на срок службы ламп. Попробуйте использовать лампочки галогенные, либо энергосберегающие люминесцентные или светодиодные - такие точно не взрываются при включении. А причина скорее всего в местном перегреве ламп либо из-за их низкого качества, либо в светильнике стоят так, что перегреваются, потом в какой-то момент нить рвётся, падает на стекло - хлоп, колба отлетела, а если нить замкнёт накоротко второй вывод, либо образуется электрическая дуга - то резкий рост тока, срабатывание автоматических предохранителей, либо разогрев проводки, пожар |  | |
|  8
            - 28.05.2015 - 23:23
         | 6-АркадийВ > что такое "переходные токи"? |  | |
|  9
            - 28.05.2015 - 23:27
         | 7-Bushroot >Как вы себе представляете такое замыкание в лампочке, которое приводит к разогреву проводки и пожару? Или речь изначально о прожекторах ПВО? |  | |
|  10
            - 28.05.2015 - 23:36
         | это очень интересный раздел Теории Основ Электротехники(сокращенноо ТОЭ) http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm Который связан с изучением моментов коммутации в линейцных цепях. |  | |
|  11
            - 28.05.2015 - 23:39
         | 0-Lanchetty > А как часто у вас взрываются лампочки? Каждый раз при включении? Или в конце какого-то среднего срока службы (скажем, через год после вкручивания)? Или взрываются только некоторые из тех, что перегорают через год службы? Вообще, взрыв лампочки в конце срока службы (при очередном включении) говорит обычно о том, что при ее покупке вы решили соблюсти максимальную экономию. Такую же экономию соблюдают и производители этих лампочек, вставляя в цоколь вместо легкоплавкого токоввода-предохранителя медную проволочку. |  | |
|  12
            - 28.05.2015 - 23:44
         | 10-АркадийВ > гуглом и я пользоваться умею ))) какие особенности выключателя могут привести к перегоранию лампочки? 9-Цыпаревич > у меня в электронном выключателе как-то дорожка выгорела, когда лампочка перегорала. Автор темы пишет, что от лампочки даже целый подъезд вырубило, значит ток был большой. Если реле не сработает, то в качестве предохранителя сработает наиболее легкоплавкий участок электрической цепи ))) |  | |
|  13
            - 28.05.2015 - 23:46
         | 3-Igorsp >ху из "ток повыше чем нужно" |  | |
|  14
            - 28.05.2015 - 23:47
         | 3-Igorsp > Дом сталинка 8-ми квартирная... проводку поменяли недавно в квартире... 11-йцукeн > за 2 месяца 4 лампочки взорвалось... служат они не больше месяца... а лампочки и правда дешевые по 20-25 р за штуку... Спасибо ответившим попробую поменять... |  | |
|  15
            - 28.05.2015 - 23:49
         | 14-Lanchetty >сначала не поменять , а померить |  | |
|  16
            - 28.05.2015 - 23:49
         | Бывает и заводской брак. Давненько вспоминаю вызвали меня на один объект, типа люстра коротит. Вворачиваю лампочку и при включении взрывчик. Снял прозвонил - все норм. Вворачиваю б/у лампочку - горит. Короче весь пакет новых лампочек - привет взрывникам. |  | |
|  17
            - 28.05.2015 - 23:50
         | Цитата: 
 14-Lanchetty > Да, скорее всего, дело в купленной "по случаю" некачественной партии лампочек. |  | |
|  18
            - 28.05.2015 - 23:55
         | 15-oleg.21 >а померить это электрика из нэска вызывать? |  | |
|  19
            - 28.05.2015 - 23:58
         | Лучше сами мультиметр купите, дешевле будет. |  | |
|  20
            - 29.05.2015 - 00:08
         | Пока у меня не было стабилизатора, ночью бывало напряжение до 270В, вот прям сейчас 243В, лампы накаливания остались только в ванной Е14 зеркальные и перегорали регулярно, но по тихому, как то в стройгипере купил очень дешевые 4 шт, в течение суток у 3-х отвалились стеклянные колбы от цоколя с перегоранием лампы, четвертую успел выкинуть. Но повреждение проводки от лампы не представляю, да и с автоматом не все ясно. |  | |
|  21
            - 29.05.2015 - 00:13
         | Автомат на квартиру надо бы заменить на надежный, пишите в личку если близко живете, заеду. |  | |
|  22
            - 29.05.2015 - 00:21
         | Дуга внутри лампочки ил |  | |
|  23
            - 29.05.2015 - 00:22
         | внутри лампочки Ильича не слишком напоминает дугу горящего электрода на сварке. А ведь сварка к той же проводке подключена, но проводка не горит. |  | |
|  24
            - 29.05.2015 - 00:37
         | 23-Цыпаревич > Сварка подключается к сети через понижающий трансформатор (даёт жирную низковольтную дугу с контролируемым током), лампочка - напрямую, поэтому дуга в ней при перегорании развивает огромную мгновенную мощность. Вы, как бывший учитель труда (не ошибаюсь?), должны знать такие вещи. |  | |
|  25
            - 29.05.2015 - 01:25
         | Покупайте галогенки с обычным цоколем. Они не взрываются, да ещё и раза в полтора экономичней. Спектр у них ещё лучше чем у обычных ламп накаливания, т.к. они тоже лампы накаливания, но работающие при большей температуре нити.   |  | |
|  26
            - 29.05.2015 - 01:32
         | Цитата: 
 Провода не горят от "огромной мгновенной мощности", произошедшей внутри хлипкой лампочки. Потому что провода заметно толще любого проводника в этой лампочке. А если вы работаете сваркой, то дуга, по-вашему, там маломощная? Сварочный аппарат мгновенно проплавляет двухмиллиметровую сталь, а провода ж таки не горят. |  | |
|  27
            - 29.05.2015 - 04:07
         | 26-Цыпаревич >паржал =)))))) по Вашей логике, если подключить сварку как потребитель, а сечение 0,2, то провода просто погреются? |  | |
|  28
            - 29.05.2015 - 04:09
         | 26-Цыпаревич >сорри. не так понял спич =))) |  | |
|  29
            - 29.05.2015 - 07:39
         | Ролд - а диммерами для обычных ламп накаливания они регулируются?? |  | |
|  30
            - 29.05.2015 - 08:46
         | 21-Электрон123 > да автомат вроде новый, недавно  всю проводку поменяли... 25-Ролд > а такие лампочки ртуть или что о вредное содержат? |  | |
|  31
            - 29.05.2015 - 09:10
         | газ из лампочки тю-тю |  | |
|  32
            - 29.05.2015 - 11:02
         | Цитата: 
 Но, если в проводке есть "узкие места" - контакты или скрутки с высоким переходным сопротивлением, где выделяется много тепла и изоляция уже подплавлялась при включении мощной нагрузки (до замыкания проводов друг на друга осталось чуть-чуть), то дуга в лампочке может, в принципе, оказаться "последней каплей". Она же ведь каким-то образом ухитряется выбить пробки. Хотя вероятность такого события, согласен, мала, и на месте Бушрута я бы не стал говорить об опасности пожара от перегорания лампочки. |  | |
|  33
            - 29.05.2015 - 12:41
         | Цитата: 
 Нет там ртути. Там пары йода или брома. |  | |
|  34
            - 29.05.2015 - 16:37
         | Вангую за обрыв где то в цепи. В каком то месте в проводке плохой контакт и это место выступает в эти моменты в роли конденсатора. А вся проводка как колебательный контур, в котором резонансный ток и палит лампочку. В детстве развлекался таким эффектом в нашем доме. Свободно мог его вызвать. |  | |
|  35
            - 29.05.2015 - 17:03
         | Деда, вместо таких развлечений лучше б вы тогда уроки учили. По физике. |  | |
|  36
            - 29.05.2015 - 19:43
         | плюсану) |  | |
|  37
            - 29.05.2015 - 19:51
         | Цитата: 
 |  | |
|  38
            - 29.05.2015 - 22:10
         | причины. Плохие контакты - выключатель, в патроне, соединительных клеммах следствие - повышенное напряжение в моменты включения, быстрый износ нити. При перегорании дуга и взрыв. |  | |
|  39
            - 29.05.2015 - 22:31
         | 38-Перпетум Мобиле > Т.е. если напряжение в сети низкое, то достаточное сделать плохие контакты - и оно повысится? |  | 