- 20.04.2012 - 09:07
|
У меня на последнем этаже канализационный стояк выходил на чердак дома. Полазив по чердаку заметил что некоторые чугунные трубы этого выпуска заменил на тонкую пластиковую 50-ку. А нужен ли вообще этот выпуск или можно в квартире стояк заглушить выше подключения сантехники. Слышал от некоторых знакомых что у них на последних этажах трубы на чердак нет.
| |
1
- 20.04.2012 - 09:13
| 0-Тивер >глуши его нафик) а потом не жалуйся что гидрозатворы срывает и воняет в ванной) | |
2
- 20.04.2012 - 09:14
|
физику в школе прогуливали? вентиляция нужна чтобы в стояке не создавалось разряжения и ваш гидрозатвор в раковине, ванне, унитазе не высасывался в стояк.. | |
3
- 20.04.2012 - 09:20
| У вас наверно школа была специализированая - с сантех.уклоном ))) Мы на физике вагончики сталкивали и ракеты запускали. | |
4
- 20.04.2012 - 09:21
| да пусть проведёт эксперимент, не мешайте :)) | |
5
- 20.04.2012 - 09:47
| Здравый совет.Пока всё разрушено - можно попробовать. | |
6
- 20.04.2012 - 09:52
| 5-Тивер >тока сначало в поиске найдите и прочитайте темы про канализации и проблемы, описанные в п.п.1-2, штоб удивления не было :)) | |
7
- 20.04.2012 - 10:37
| ну вот, понабежали с умными советами :(, теперь не будет темки "почему в ванной такая вонищща" :(( | |
8
- 20.04.2012 - 10:40
| 7-Artviz >тоскуешь по подобным темам? :)) | |
9
- 20.04.2012 - 10:57
|
Не всё так однозначно. Вода при смыве, не прёт как идеально подогнанный поршень. Нужно учитывать схему расположения сантехники, очень много знаю людей у кого нет вентеляции сантех коммуникаций, и горя не знают. Тут уже писали, что основное назначение канализационной вентеляции - отнюдь не защита от срыва гидрозатвора. У меня нет обсуждаемой вентеляции, и ничего не срывает, есть неприятный момент - когда душевой трап чистишь, колпачёк снимаешь, прёт тухляк прям в лицо. На этом неприятности заканчиваются. | |
10
- 20.04.2012 - 11:02
| вентстояк должен быть диаметром 100 | |
11
- 20.04.2012 - 11:17
| на западе ваще 2 стояка в параллели идут) а тут один хотят вырвать))) | |
12
- 20.04.2012 - 11:55
| 8-judas > ))) ага, скушно как-то стало, все теперь вумные, в вопросах обустройства шарящие,.. тоска ))) | |
13
- 20.04.2012 - 12:23
|
>Тут уже писали, что основное назначение канализационной вентеляции - отнюдь не защита от срыва гидрозатвора. пруфлинк пжалста... | |
14
- 20.04.2012 - 12:32
|
Про вакуум возникающий при сливе - это практический опыт или Яндекс рассказал? Заметил что на многих сайтах статья вроде бы написаны от первого лица, но когда много читаешь начинаешь замечать повторы слово в слово. Получается что "мастера" приобретают опыт по принципу: увидел, скопировал, вставил... | |
15
- 20.04.2012 - 12:33
| Зачем? 50-ка вполне подходящая замена если менять старую чугунину. | |
16
- 20.04.2012 - 12:35
| 14-Тивер > я ж говорил, не надо было физику прогуливать.. | |
17
- 20.04.2012 - 12:59
| А много вы видели "пишущих" сантехников с хорошим литературным слогом? | |
18
- 20.04.2012 - 15:51
| Ну вот музыканты - через одного то мед заканчивал, то архитектурный. Может и среди литераторов есть люди с профильным комунальным образованием. | |
19
- 20.04.2012 - 16:01
| 18-Тивер > насчет коммунального - х.з., а врачей и среди писателей довольно много. | |
20
- 20.04.2012 - 16:21
|
Судя по тому что никто не предложил такую вещь как вакуумный клапан спецы тут со знанием темы из популярных брошюр. Вакуумный клапан заменяет традиционные вентиляционные трубы, устанавливаемые на вертикальных стояках. Вакуумный клапан OSTENDORF позволяет заканчивать канализационный стояк внутри здания, что экономит материалы и средства. При атмосферном давлении или небольшом сверхдавлении в канализационной сети клапан закрыт и препятствует выходу в помещение неприятных запахов, вредных газов и паров. В момент разряжения давления в системе, например, после смыва унитаза, клапан автоматически открывается, подавая в систему воздух до момента выравнивания давления. Вакуумный клапан устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора на канализационном стояке. Также их используют для местной аэрации (например, раковин, унитазов и т.д.), где большой расход сточной жидкости может привести к срыву сифона (высасыванию воды из гидрозатвора сифона). | |
21
- 20.04.2012 - 16:23
| http://www.egoplast.ru/s1080.htm Сам не знал про такую штуку. | |
22
- 20.04.2012 - 16:33
|
21-Тивер >Срок службы такого клапана меня интересует ? Пружина стальная в нём присутствует наверняка, а она ржавеет от от влажности. Труба 100 мм выведенныя наверх дома вечна. | |
23
- 20.04.2012 - 16:38
| 3-Тивер >Так вотпочему у нас ракаты падают сейчас | |
24
- 20.04.2012 - 17:23
| 22- Не знаю как он устроен. Может пружина из нержавейки или лепестковый клапан. | |
25
- 20.04.2012 - 18:05
|
20-Тивер >через год он залипает, был бы не опытным спецом, то обязательно бы посоветовал пружины там нет, гнить нечему, | |
26
- 20.04.2012 - 19:15
|
Тивер физику ты всетаки прогуливал наверное вместе с Тузиком. Если нет нормальной вентиляции внутренней части трубы и наружного воздуха то при смыве унитаза нормально он не смывает - это уж я точно знаю по личному опыту. но мне никто не подсказал вовремя и лет через 10 сделал такую вентиляцию. после этого проблемма ушла | |
27
- 20.04.2012 - 21:48
| причем труба 100 это не по форумским рассказам, а в нормативной лит-ре, так что 50-я совсем не заменит ее, она просто моментально обмерзнет и закупорится зимой. | |
28
- 21.04.2012 - 05:31
|
В соседнем подъезде поставили такой импортный клапан, а трубу толстую чугунную диаметром 120 мм убрали. Чтобы не портила вид Теперь временами бывает вонь внизу у соседей Вообще, эти клапаны предназначены для одноэтажных зданий | |
29
- 22.04.2012 - 10:48
|
26-Андрей 1233 >вентеляция септика собственно есть, 50-ка. Поднята на 4м, дабы в штиль летом не воняло. Никаких проблем со смывом нет. Единственно, хотелось бы бачёк по больше. Несколько раз в амер. фильмах обращал внимание, бачки литров по 40-60. Бывает какашка измажет унитаз, и ёршиком не успеваешь отмыть, или на ёршике частички остаются. Приходится набирать ещё раз. Бачёк большего объёма был бы кстати. Касательно проблемы плохого смыва - с трудом представляю о чём речь. Описанная проблема должна иметь место, если мы закрываем перед смывом унитаз герметично, тогда да, из-за создавшегося разрешения вода будет уходить очень плохо. Или труба погружена в "бродильную" камеру септика. | |
30
- 22.04.2012 - 13:50
|
/вентеляция септика собственно есть, 50-ка./ вот поэтому и не понимаешь она у твоей канализации есть | |
31
- 22.04.2012 - 14:06
|
(22) AleM > Срок службы такого клапана меня интересует ? Не с гашей ментальностью - у нас жилец верхнего этажа этот клапан снимет/закрасит/забетонирует etc. | |
banned 32
- 22.04.2012 - 14:37
| > Срок службы такого клапана меня интересует ? 4 года уже отслужили, один на 50, один на 100. Замечаний нет. | |
33
- 22.04.2012 - 15:53
|
30-Андрей 1233 >из септика выведена труба вверх! объём септика десятки кубических метров, а не 20-30 литров! Не было бы трубы, было бы тоже самое! Труба исключительно для удовлетворения обанятельных потребностей носа в чистом воздухе! Игры с давлением непричём! WAnderer подробно буквально полгода назад целый трактат по данному вопросу написал. Пользуйтесь сложным поиском. | |
34
- 22.04.2012 - 18:31
| Можно конечно стояк не делать, просто при смыве вставать с унитаза чтоб не присосало:) | |
35
- 01.05.2012 - 07:21
| Купил в ОБИ аэратор на 110 мм 300 руб.. Внутри резиновый клапан. Гнить там действительно нечему. | |