aaa 30.01.2017 13:06

[quote=FOT2;43661337] Единственное, что можно ещё предложить автору, э[/quote]
Да ни чего нельзя предложить автору, за любую самодеятельность сетевая организация взгреет по полной программе...
И вводной автомат и счетчик пломбируются, все остальное от лукавого.

Перпетум Мобиле 30.01.2017 13:28

39-Электромонтаж > следует заметить, что автомат и не должен срабатывать от КЗ 250 раз, видимо поэтому никто из брендов не придумывает специальных газовыделяющих пластмасс...

Стоило бы задуматься, почему производители дают гарантию на 2-3 срабатывания на номинальные токи, указанные на автомате., потом замена.
Зато ИЕК такой гордый - Да мы, да я, да сто раз легко.....
Смешно просто.

electric 30.01.2017 16:46

[quote=Перпетум Мобиле;43662387]видимо поэтому никто из брендов не придумывает специальных газовыделяющих пластмасс...[/quote]Правда? Брендам было бы весьма интересно узнать такую новость про себя. :)



[quote=Перпетум Мобиле;43662387]Стоило бы задуматься, почему производители дают гарантию на 2-3 срабатывания на номинальные токи[/quote]Это какие же производители дают такую интересную гарантию? Пруф на гарантию имеется? :)

[quote=Перпетум Мобиле;43662387]Зато ИЕК такой гордый - Да мы, да я, да сто раз легко..... Смешно просто.[/quote]Я, честно говоря, не уловил ничего смешного. Испытания проводил далеко не иек, и результаты их достаточно интересны. Вот, кстати, другая серия, с участием абб.
[url=https://electrollcave.wordpress.com/2016/10/20/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA/]ссылка[/url]

electric 30.01.2017 17:08

42-Перпетум Мобиле > 43+ ...по поводу 2-3 кз, вот фото автомата (да, это именно иек 15-летней выдержки, еще в старом дизайне с синей полосой) после примерно полутора-двух десятков полноценных кз - многочисленных попыток хозяина включить его при кз в розетке - после которых он констатировал, что "вышибает". :)

[img]http://s008.radikal.ru/i303/1701/42/4be87e48bc66.jpg[/img]
[img]http://s019.radikal.ru/i628/1701/bc/8bce135ed80d.jpg[/img]
[img]http://s018.radikal.ru/i503/1701/4b/39e2ab2b6d93.jpg[/img]
[img]http://s020.radikal.ru/i701/1701/a6/6177507b8ed2.jpg[/img]

Как видим, ничего страшного с ним не произошло, автомат вполне работоспособен и даже не слишком обуглился.

Вы правда думаете, что брендовые автоматы настолько хуже иека, что испарились бы в аналогичных условиях? :)

Перпетум Мобиле 30.01.2017 17:42

43-Электромонтаж > имеется ввиду КЗ, при токах, указанных на автомате, то есть 4,5 кА, 6кА, 10кА и так далее.
Можете написать в техподдержку производителей и уточнить, сколько срабатываний они гарантируют при целостности автомата, если интересно.

У Шнайдера даже есть серии силовых АВ на большие токи, которые отличаются ценой, при внешнем сходстве.

electric 30.01.2017 18:09

[quote=Перпетум Мобиле;43664357] имеется ввиду КЗ, при токах, указанных на автомате, то есть 4,5 кА, 6кА, 10кА и так далее.[/quote]Это вообще предельный ток отключения, выше которого автомат обязан взорваться. :) Гарантировать работоспособность автомата после такого отключения не может никто.

Вы в нашем реальном быту такие ткз видели? Я нет. Типичная величина порядка нескольких сотен Ампер.



[quote=Перпетум Мобиле;43664357]У Шнайдера даже есть серии силовых АВ на большие токи, которые отличаются ценой, при внешнем сходстве.[/quote]
Если не вдаваться в дебри действительно силовых АВ, а взять те, что нам ближе и роднее, то у шнайдера действительно есть полноценная серия IC, которая настоящий Акти

[img]http://3.bp.blogspot.com/-5b9-kXtlDCg/VbKR6Pz1RLI/AAAAAAAAAbw/MWX9DnV83LY/s1600/SAM_3186.jpg[/img]
[img]http://2.bp.blogspot.com/-qzXwuKWvXww/VbXe-DHStFI/AAAAAAAAAdc/2ZrE7ee8aeM/s1600/acti.jpg[/img]

и урезанная IK, которая хоть формально и Акти но с сильно урезанным функционалом (даже родные пломбировочные крышки на них не становятся, не говоря о каком-либо серьезном обвесе) и уменьшенным сечением клемм.

[img]http://www.lina.com.ua/im/schneider_ik60_advantages.png[/img]
[img]http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%92%D0%9047-29_%D0%BE%D1%82_IEK_%D0%B8_iK60N_%D0%BE%D1%82_Schneider_Electric_2.jpg[/img]

Зато щиток на Акти можно, при необходимости, добить по дешману парой автоматов, и это не будет бросаться в глаза. :)


Изя же вообще где-то на задворках.
[img]http://1.bp.blogspot.com/-GwdDuLe3VJM/VbXhH-upQAI/AAAAAAAAAdk/IjIcy19vyDs/s1600/avt.jpg[/img]


Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.