Как определить течь в системе отопления?

Гость
0 - 02.04.2012 - 15:28
Вкратце ситуацию опишу:
Новый дом, живём в нём 3 месяца, и всё это время в котле постоянно падает давление. С начала не очень заметно - приходилось подкачивать раз в неделю, теперь уже два раза в день. В доме теплый пол на половину первого этажа - отключали, вода так же уходит. Думали, может проблема в котле. Обратились в фирму по тех. обслуживанию котлов, но они сказали, что скорее всего проблема с отоплением. Предложили услуги по нахождению течи при помощи тепловизора, но гарантии никакой, т.к. этот аппарат тоже может не справиться. Теперь вопрос - как точно можно найти течь? Может кто-то сталкивался с такой проблемой((((



Гость
3 - 02.04.2012 - 16:08
а трубы замурованы в стенах?
Гость
4 - 02.04.2012 - 16:18
Сделайте опрессовку. Закройте котел и надавите 3-4 атмосферы спец. насосом для опрессовки. Больше давление - быстрее увидите течь.
Гость
6 - 02.04.2012 - 16:44
7-Анархист >зато гарантированно в этом месте бетонирование вспучиццо :)))
Гость
8 - 02.04.2012 - 17:58
Котел - navien, трубы - метало пластик замуровано все.
Завтра будем пробовать искать тепловизором, если не найдем, то будем давать давление 4-5 атмосферы.

Одно беспокоит - ущерб после такого давления((
Гость
10 - 02.04.2012 - 18:39
5-klic > трубы по полу раскиданы.
Гость
12 - 02.04.2012 - 18:47
У нас половина первого этажа под кафелем, другая половина под ламинатом. Давление поднимет кафель?
Гость
13 - 02.04.2012 - 18:52
14
возможно
если трубы криво проложены по полу(в стене) - начнут выправляться
Плиточный клей - он хорошо на сдвиг работает
И плохо - на отрыв
Гость
15 - 02.04.2012 - 18:58
15-rubi >Мне интересно вода через кафель, каким-либо образом проступит на верх или вниз пойдет. У нас пол ЖБИ плиты, и к сожалению доступа в цоколь нет(
Гость
16 - 02.04.2012 - 18:59
13-Анархист >конечно реагирую) Просто обдумываю что бы у вас спросить
Гость
17 - 02.04.2012 - 19:01
16-Анархист >А как же тогда под кафелем течь увидеть?
Гость
19 - 02.04.2012 - 19:07
20-Анархист >обнадёжили)
Гость
21 - 02.04.2012 - 19:15
В общем подводя выше сказанное:
Ситуация безвыходная!
Гость
23 - 02.04.2012 - 21:45
для тех, хто фтанке
"Одним из простых приборов для измерения давлений является трубчатый манометр или манометр Бурдона. Главная его составная часть - изогнутая по дуге латунная трубка овального сечения. Жидкость или газ, производя давление изнутри трубки ,выпрямляет ее, по аналогии со знакомой каждому игрушкой "тещин зык"... трубка, распрямляясь, приводит в движение систему колес и рычагов, которые поворачивают стрелку. Чем больше давление, тем на больший угол повернется стрелка..."
Рассказувать дальше, что происходит при заломе мп трубы(под кафелем?) и повышении давления в ней?
Гость
24 - 02.04.2012 - 22:01
А может всетаки подкачать насосом расширительный бак в котле?
Гость
25 - 03.04.2012 - 00:06
Посмотрите внимательно все стены около пола вдоль прокладки труб системы отопления, на предмет пучения краски или отклейки обоев. Вода всегда вылезет. У меня была аналогичная ситуация, немного начала пучится краска от влаги в низу стены, расковырял и нашел течь.
Также внимательно просмотрите перекрытие снизу из подвала (если это возможно) на наличие влаги.
Гость
26 - 03.04.2012 - 01:12
26-Степунча > и вода перестанет уходить?
Гость
27 - 03.04.2012 - 05:49
не торопитесь искать утечку, 3 месяца не срок для нормализации работы системы после запуска. Может это просто воздух выходит.
Гость
28 - 03.04.2012 - 05:58
у меня первые месяца 4 была чихарда с давлением, то оно расло, то падало, то радиаторы трещали, то не грели, то я собирался все радиаторы менять на сталь, то с перфоратором бежать вскрывать полы искать утечку. Но всё наладилось )
Гость
31 - 03.04.2012 - 06:50
2_31 всё равно, я бы не торопился. Думаю вода, если есть утечка, себя покажет рано или поздно. Опять же автор ничего не сказала про диапазон изменения давления. Падает ли оно до нуля или нет. Если не до нуля, то надежда есть, что всё обойдётся.
Гость
34 - 03.04.2012 - 07:11
2_34 та знаю я тебя, давление на пол очка падает, ты уже бежишь с макитой с криками "всё, на, вскрываем стяжку, на!" )
Гость
36 - 03.04.2012 - 07:47
2_37 мосье знает толк )
Гость
38 - 03.04.2012 - 08:08
У меня была такая же проблема, с тем же котлом Навьен. Мастера уверяли, что дело в отоплении. В итоге заглушил теплые полы, отопление провел заново по стене, не замуровывая трубы. В результате вода продолжает уходить, но правда гораздо меньше (подпитываю раз в 1,5 месяца , до этого 2 раза в день, причем давление падало на ноль).
Гость
39 - 03.04.2012 - 12:35
Спасибо, всем за советы.
Сегодня попробуем поискать тепловизором.
По результатам отпишусь.
Гость
40 - 03.04.2012 - 12:40
27-Saша>Весь пол просмотрели в каждую щель заглянули - сухо. В подвал возможности залезть нет(


К списку вопросов