0
- 26.10.2014 - 08:14
|
NAVIEN DELUXE COAXIAL 13К месяц работал на горячую воду из крана, вчера дважды по два часа прогнал на отопление. На втором разу проработав два часа стал издавать какой-то шум, как самолет и перестал нагревать воду в системе отопления. При этом горячая вода из крана идет. Отопление вырубил, подождал немного, включил. Шум появился, нагрев вроде пошел, но какой-то вялый. Выключил опять. Сейчас просто кран открываю и шум этот есть, но хотя бы есть и горячая вода. При выключении воды шум пропадает, но слышно как еще горит газ, то есть это не с ним связано, как я понял. Подозреваю, что что-то с насосом. Они вообще часто ломаются? И есть в Краснодаре мастера, которые могут глянуть, послушать, настроить котел? Забыл сказать, газ баллонный, и каюсь, форсунку еще не менял. Вода из скважены и много накипи в чайнике, это как-то может на систему влиять? | |
1
- 26.10.2014 - 08:15
| ну и попутно, а какой режим у них самый экономный? Дом 80 кв, довольно не плохо утеплен. | |
2
- 26.10.2014 - 08:22
| в системе воздух. | |
3
- 26.10.2014 - 08:37
| да он вроде должен автоматически его выводить, судя по инструкции | |
4
- 26.10.2014 - 08:43
| воздуха если много то он так просто не выйдет. и форсунки поменяй, спалишь теплообменник. | |
5
- 26.10.2014 - 08:51
| форсунку да, поменяю, я понял, что это зло. А как воздух спустить? И почему часа два работало все нормально и вдруг стало шуметь? | |
6
- 26.10.2014 - 08:51
| проверил в батареях, воздуха нет. ТО есть надо залезать в сам котел? | |
7
- 26.10.2014 - 10:07
|
Форсунку не меняй. Для этого же не изобретали её конкретно под сжиженный - правильно.чисто так продают как форсан - "на лоха" Накипь от жесткой воды в чайнике - это одно. В котле наверно другая вода из другой скважины и накипи не должно быть во вторичном теплообменнике - тоже толковый вывод. Решение вопроса в виде темы на форуме где акромя 3-5 человек никто кроме ппр паяльника и оагв ничего в жизни не видел это тоже грамотный шаг. ведь интернета то нет и найти в гуголе сервис центр с наличием спецом по дерьмокорпейцам с тележкой запчастей тоже непосильная задача. поэтому глядя на правильный подход к решению вопроса думаю все проблемы автор решает верно. поколение айфона и кфс с темой про шум.пыщь-пышь.гудит. кипит. беда печаль. помогите спасите. - норм. пщдц((((( предлагаю подорожником колено дымохода протереть | |
8
- 26.10.2014 - 10:13
| и не лень же тратить время на такой рассказ, но все равно спасибо | |
9
- 26.10.2014 - 10:46
|
метановый жиклёр на пропане (месяц!) - это пестня. недолго котлу осталось. | |
10
- 26.10.2014 - 15:30
| 9-Spirit 07 >Согласкн! Автор-ты убил котел..Категорически запрещено не меняя форсунок менять газ на баллонный. У пропана теплотворность намного выше-там все поплавилось,попалилось. | |
11
- 26.10.2014 - 19:27
| +1 за смену форсунок. Пропан в несколько раз калорийнее, чем метан. Сгорит всё нафиг в котле. | |
12
- 26.10.2014 - 19:43
| 0-ZverYuga ru > там вроде на самом котле надпись должна быть "телефон техподдержки .... бесплатно"... | |
13
- 26.10.2014 - 22:14
|
кроме прочего, куча сажи в котле гарантирована. со всеми вытекающими. и удивительно не то, что он два часа поработал и взвыл, а что месяц прожил. | |
14
- 27.10.2014 - 12:41
| Могу дать телефон спецов именно по навьенам, которые мне котлы ставили. Если нужно - пиши в личку. | |
15
- 16.11.2015 - 14:58
| NAVIEN DELUXE 13К,почему громко клацает клапан перед розжигом котла,как с этим бороться? И почему у него насос церкуляционный все время работает не выключаясь? | |
16
- 16.11.2015 - 15:19
| Меня тоже это немного смущает, прям "клац-клац, пуфф" ))) | |
17
- 16.11.2015 - 15:21
| 15 - а что говорит АСЦ по данным котлам? или там сказали что на форуме нужно искать ответ? | |
18
- 16.11.2015 - 15:21
| В мануале написано можно, но через эту плоскую хреновину на балоне. ПС: у меня не балон, просто читал в инструкции. | |
19
- 17.11.2015 - 12:58
| если надо, дам тел. мастера по навиенам. | |
20
- 18.11.2015 - 22:23
| 16-СлоуПок >Это газовый клапан,я на нем уменьшил подачу газа что бы котел меньше отключался | |
21
- 19.11.2015 - 15:46
| 20-dgon12 >он у вас теперь в нон-стопе фигачит?! | |
22
- 21.11.2015 - 22:54
| 21-Jessika >Да намного меньше стал срабатывать газовый клапан,все хорошо. | |