Dark_Rider 01.08.2013 22:11

нам работа в такой квартире около 20 вылезла..

Kuban_ru 02.08.2013 10:12

80-Перпетум Мобиле >Ну в смысле нормальный, не 4 автомата - 2 на свет, 4 на розетки:)

Kuban_ru 02.08.2013 10:13

2 на розетки.

Kuban_ru 02.08.2013 13:10

78-Перпетум Мобиле > Только не видно реле контроля фаз, нет индикаторных ламп, релюх под проходные выключатели - неужели нет лестницы на 2 -ой этаж и длинных коридоров? Нет визуализация текущего напряжения. Бюджет данного щита явно не из дешевых. Наверное можно немного дополнить?

Перпетум Мобиле 02.08.2013 13:28

84-Kuban_ru > реле контроля фаз и нету, оно либо будет либо нет в щите генератора, так как человек планирует однофазный купить, либо будет контроль только одной фазы важной, на которой холодильник и котел.
з.ы. а нафига в частном доме еще и всякие лампочки на щите ?
важные нагрузки на стабах сидят, на них есть индикация напряжения, они в случае чего валят в защиту.

по переключателям, там как раз много (штук 5 или 6) мест, где включение проходного света из 3-х и из 4-х мест, все это реализовано с помощью программируемого реле, плюс еще всякие фишки добавлены, типа включения света в гараже в темное время суток по открытию гаражных ворот. Дежурное освещение дворика, датчик движения в гараже, если из дома входишь, закрытие роллет когда на охрану ставишь. Гораздо дешевле по стоимости, чем поставить несколько импульсных реле.

Kuban_ru 02.08.2013 14:43

85-Перпетум Мобиле >Система "умный дом" :)

Kuban_ru 02.08.2013 14:50

85-Перпетум Мобиле >Лампы индикационные нужны когда сложный щит, и на группы по фазам, чтобы при регламентных работах или аварии видно было какая фаза отвалилась. Индикатор напряжения так же поможет визуально контролировать напряжения по каждой из фаз, это может помочь правильно распределить важную и не важную нагрузку. Соседи разные бывают, иногда сварщики попадаются.

Перпетум Мобиле 02.08.2013 15:48

там до умного дома как до китая.
а нефик лазить там, где не понимаешь, поэтому и отвертки индикаторной достаточно :))

Igor I 02.08.2013 16:06

88-Перпетум Мобиле > отвертка еще и дешевле :))))

Kuban_ru 04.08.2013 19:51

88-Перпетум Мобиле >Как скажете.

Перпетум Мобиле 04.08.2013 22:19

91-875 > а вы стоимость проходного переключателя смотрели ? именно проходного, для организации ТРЕТЬЕГО места включения.
Когда мест всего два, там понятно, никакие реле не нужны, а когда появляется 3-е место и 4-е ? или в схему необходимо привязать датчик движения или освещения куда простите сувать включенный переключатель ?

Igor I 05.08.2013 13:33

А как можно сделать дежурно-аварийное освещение? Идея такая, чтобы в доме в темноте всегда освещались некоторые места. В том числе, когда нет электричества.
Полагаю, светодиодные светильники, датчик освещенности, UPS. Такое дело на 220В делать? Или как? Светодиоды-то изначально на меньшее напряжение рассчитаны, это в лампах уже они под 220В.

Александр 380 220 05.08.2013 15:03

93-Igor I >Всё уже придумано, обычные светильноки аварийного освещения продаются во всех магазинах с электроматериалами, при исчезновении напряжения в сети автоматически включаются от аккумулятора, при появлении гаснут и заряжаются, довольно сносно работают, хоть и китай.

Kuban_ru 05.08.2013 15:07

91-875 >Вам ответили. Это актуально когда большие коридоры и выключать свет требуется больше чем из 2-х мест.
93-Igor I >Идея актуальная. Я так понимаю нужно будет поставить сумеречное реле с датчиком освещенности на улице, от него запитать светильники. Это когда есть 220в.

Перпетум Мобиле 05.08.2013 15:36

Блок аварийного освещения купить и встроить в подъодящий светильник.
Требует наличия напряжения постоянного при выключенном выключателе, чтобы он понимал, что электричество есть но свет просто выключили. то есть наличие 4-й жилы к светильнику от первой коробки питания.

з.ы. люминисцентки убивает на раз...
Поищите лучше светодиодные светильники аварийные.

Igor I 05.08.2013 17:01

94-Александр 380 220 > На работе вижу я такие... ну, как бы, внешне - офисно-коридорный вариант. Тем более, что света много для моих целей не надо. Главное - шею не свернуть в темноте. Ну и не только аварийность должна быть реализована. Ночь-то каждый день наступает, и не каждую ночь искричество вырубают.

Перпетум Мобиле 05.08.2013 20:57

дешевый вариант аварийного светильника.
в светильник встроить реле - питание обмотки постоянное в обход выключателя
на НЗ контакт подать питание от ИБП на питание светильника
на НО контакт подать питание от выключателя, паралельно ему питание через датчик освещения.


Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.