0
- 09.12.2012 - 15:49
|
Каменка Helo Unior 1517-30-1705, пульт управления Digira 9 - 1601-9. датчик - Olet 16. После включения печи и установки температуры на пульте управления, какое-то время работает, потом отключается, не достигнув заданной температуры. Подскажите мастера по ремонту пульта управления или датчика (сама каменка, тены работают)
| |
1
- 09.12.2012 - 16:44
| 0-fres >у тех кто устанавливал и настраивал это всё хозяйство спросить. не? | |
2
- 09.12.2012 - 17:05
| 1-judas >не у кого спрашивать, печь приобретали не новую | |
3
- 09.12.2012 - 17:27
|
А какова эта "заданная температура"? Может вы 95 град ставите и ждете, что пульт исполнит? | |
4
- 09.12.2012 - 17:34
| 3-АВИ >на пульте можно выставлять любую желаемую температуру в сауне - от 80 до ок. 120 градусов. Печь должна эту температуру поддерживать, но фактически начинает вырубаться на 85градусах (выставляли всякие температуры - от 95 до 120, результат одинаковый.) | |
5
- 09.12.2012 - 17:42
|
Да, я просмотрел паспорт. Первый раз вижу, чтобы мах температура была 123 град!!! Автор, зачем вам температура больше 85? Я недавно в своей кабинке случайно 110 выставил - очень не комфортно, при нашей то влажности на улице. Еле высидел десять минут. Лично для меня на 85 уже не надо поливать камни (зимой), летом атмосферная влажность меньше, совсем чуток. У вас видимо предохранительный механизм срабатывает, он может быть внутри печи возле ТЭНов, либо зашит в сам терморегулятор. По европейским стандартам, воздух в сауне ме может быть нагрет выше 90 град. Я писал уже в недавних темах, что нагрев выше 100 приводит к раку. Так что не парьтесь, все правильно у вас работает. | |
6
- 09.12.2012 - 17:45
|
+5, В смысле - парьтесь, все правильно:) А что там за кабинка у вас, напишите параметры. Печь 2.2 или 3 кВт? Как вентиляция сделана? | |
7
- 09.12.2012 - 18:40
| 6-АВИ >печь 3кВт. Сделана сауна 1,42х1,16высотой 2,07, 3,4м3,есть приточка и вытяжка. Температура и 100-110 достигалась, но через минут 20 отключается и обратно сама не включается, пока вручную не запустишь. В общем нужно чтобы печь достигала температуру и ПОДДЕРЖИВАЛА ее. Если у вас есть грамотный специалист дайте пож контакты | |
8
- 09.12.2012 - 19:11
|
7-fres > Специалиста именно по терморегуляторам вы не найдете. Если хотите, у меня есть хороший электронщик в штате, могу ему сказать о вашей проблеме. Лично я схему управления делал самостоятельно, что бы небыло подкидов. Все никак не доберусь отрегулировать максимальную температуру 80 град. Сейчас от 65 до 110 отрегулировано, а парюсь на 70-75. | |
9
- 09.12.2012 - 19:24
| 8-АВИ > буду благодарен, если ваш электронщик сможет решить мою проблему | |
10
- 09.12.2012 - 20:10
| 9-fres >Завтра покажу ему тему, а вы пока сотовый сбросьте в личку. | |
11
- 10.12.2012 - 09:05
| 9-fres > Номер получил. Электронщик выходной, в среду выходит, вы можете подвезти ему на работу, он посмотрит. | |
12
- 10.12.2012 - 10:09
| Позвоните ему и договоритесь: 8-905-438-93-43 Юрий Сергеевич | |