0
- 09.05.2012 - 12:35
|
Кто недавно делал электрику дома или в офисе, посоветуйте, пожалуйста, в личку или почту. Приветствуется хотя бы минимальная инфа о расценках.
| | |
41
- 16.05.2012 - 17:57
|
38-Jonik23rus > вы просто тот щит не видели :)) на 3 этажа 16 групп ? чета маловастенько... 39-vovastik > несколько групп. 1. духовой шкаф 2. рабочая зона (чайник, комбайн и т.д) 3. микроволновка, холодильник (в идеале на стабилизаторе, если есть куда его спрятать) 4. обычные розетки кухни (там ТВ, для ноутбука, зарядки и т.д. как дополнение к раб зоне можно) 5. стиралка (в принципе 4,5 можно объеденить) 6. освещение, вытяжка (может быть в группе освещения например с прихожей, коридором и т.д) розеточные медь 3х2,5 освещение медь 3х1,5 Если для духового шкафа требуется больше то 3х4 или даже 3х6. Пиролитические духовки 3,5 кВт в максималке при обжиге, хватает 3х2,5 Если плита электрическая то надо смотреть паспорт плиты. | | |
42
- 16.05.2012 - 18:47
|
РОзетки кухня -диф розетки ванна 1 - диф розетки ванна 2- диф РОзетки столовая 1 - диф РОзетки рабочая поверхность кухня- диф Силовой кабель под печку- 3Р ввг 5х4 Силовой кабель под сауну 3Р ввг 5х4 Розетки спальни 1 этаж .- диф Розетки котельная 1- диф РОзетки гараж - 1 диф Питание улица 1 Питание улица 2 РОзетки коридор 1 диф РОзетки кабинет 2 диф Спальни 2 диф Свет 1 1р свет 2 1р свет 3 1р Розетки 3 диф Генератор 5х4 3Р Сплиты 8 штук по 1р Итог 28 групп, итого щит будет на 54 скорее всего в 3 этажа. Ну и плюс индикаторы фаз. Сейчас ставлю их постоянно. Ну иногда люди просят в комнаты по розетки с нескольких групп. ТОгда по этажу вели несколько линий. Ну эт так, просто из перечислений. ЗЫ про вводной забыл, еще один 3Р из наполнений, щитовое как хозяину понравится из автоматов Леграны и моэллеры. | | |
43
- 16.05.2012 - 19:29
|
41 Смысл понятен, благодарю. Насколько понимаю можно сделать так 1. Духовой шкаф + эл.розжиг газовой плиты. 2. Микроволновка. 3. Холодильник (будет стоять как бы в отдалении от прочей техники и прийдется тянуть на него отдельный провод) 4. Рабочая зона (чайник, блендер и прочая малая быт.техника) + вытяжка 5. Стиралка. 6. Сплит. Можно ли объеденить 5 и 6??? Освещение думаю не менять, жаль долбать потолок, думаю оставить прежнию алюминиевую проводку. Посмотрел паспорт духового шкафа 2800 Вт максимальная поглощаемая мощность. Микроволновка, ахренеть, мах мощность 3000Вт. Провод какого сечения использовать для духового шкафа и микроволновки? Да и автоматы какой мощности использовать использовать для каждого из номеров? | | |
44
- 16.05.2012 - 20:13
|
43-vovastik > нет, там вместе нагрузка может быть выше, чем потянет провод. А вот холодильник можно с бытовыми розетками кухни объеденить. типа просто кухонная группа для различного назначения. вытяжку можно на группу освещения, они обычно маломощные | | |
45
- 16.05.2012 - 21:37
| Спасибо, понятно. На 3000Вт провод 3х4?, а автомат какой ставить? | | |
46
- 16.05.2012 - 22:00
| Шо значит какой автомат ставить. Выше того что на квартиру или дом идет не прыгнешь. Стоит на вводе 25, так и ставь 25. Велосипед изобретать нет смысла. Для экономии я бы тогда вообще кинул на рабочую поверхность 4ку, а от нее запитал все. И шкаф, и микроволновку, и рабочую поверхность. Вполне хватило бы. Опять же стыковать это все потом придется. а оставленный алюм и медь между собой не дружат. Тогда орехи, кламники, или обжимные гильзы нада использовать. А этого просто так не сделаешь. | | |
47
- 16.05.2012 - 22:18
| 46 Да знал бы мил человек не спрашивал, видел в продаже автоматы разной мощности от и думаю, а какой мне ставить на новую проводку? Ныне все электрохозяйство выглядит, как алюминивая проводка и два автомата в щитке опосля счетчика, от и подумалось, что надо енто хозяйство модернизировать под мои требования. Медь с алюминием стыковать? думалось кинуть новую проводку на кухню из щитка от счетчика без стыковок. | | |
48
- 16.05.2012 - 22:31
| а освещение подвяжите через автоматы? Перед счетчиком вводной стоит на сколько? Тот,ю который выключает все | | |
49
- 16.05.2012 - 23:01
| освещение оставлю, как есть ныне алюминиевая проводка от уже существующего автомата в щитке. Перед счетчиком? что то я там такого не обнаружил :) Насколько понял автомат должен быть меньшим по мощности стоящего на ввод или же равен ему, но не большим не зависимо от нагрузок на провод от него? | | |
50
- 17.05.2012 - 16:05
|
45-vovastik > автоматы согласно кабелю 3х2,5 - 20 Ампер 3х1,5 - 16 А 3х4 - 25 А 3000 Вт тянет 3х1,5 кабель. так что не заморачивайтесь, кидайте на розетки 3х2,5 и 20А автомат. не думаю, что у вас там длина линий будет от 40 метров, чтобы ставить 16 А автомат или менять сечение кабеля на большее | | |
51
- 17.05.2012 - 16:08
|
49-vovastik > лучше делайте так, чтобы постепенно сменить всю проводку на медь, вплоть до вводного кабеля из коридорного щитка в квартиру. Типо поэтапно. Единственное, что можно оставить, это люминь на лампочки, если вы знаете расположение коробок. Просто для того, чтобы не штробить или сверлит плиты перекрытия. Но это если конечно хватает расположения и количество светильников. | | |
52
- 18.05.2012 - 12:36
| 50 Большое спасибо за разъяснения. | | |
53
- 18.05.2012 - 18:46
| Офигеть!Куда вы будете ставить 3 на 4,на розетки?-у вас ввод небось этим сделан.)))Ну электрики..)) | | |
54
- 18.05.2012 - 19:49
| 53-миг3 > иногда и 3х6 используют например на эл. поверхность, знаете ли, они умеют подключаться БЕЗ розеток, просто на клемы. | | |
55
- 18.05.2012 - 21:22
| http://rostech.info/zavisimost-seche...k-i-moschnosti Это так,к слову. Какие три на шесть,ребята,вы что?На какую поверхность?Да загляните в щиток любого дома,там четыре квадрата и не больше.А от него можете тянуть хоть десяткой. | | |
56
- 19.05.2012 - 03:24
|
55-миг3 > 1. часто меняют вводной кабель до стояка 2. еще кроме многоэтажек бывают дома частные, а там на ввод 16 мм2 СИП мозг включите чуть ширее | | |
57
- 19.05.2012 - 03:34
|
3. если делается поэтапная замена проводки в старой квартире, никто не мешает проложить кабель необходимого сечения для оборудования и ограничить его соответствующим АВ. например кинуть 3х4 мм2 на эл.поверхность но поставить АВ на 16 А или 20 А. з.ы. но обычно проще кинуть две группы по 2,5 и разделить саму поверхность, чаще всего они допускают такое подключение. | | |
58
- 19.05.2012 - 07:20
| 56-Перпетум Мобиле >это скажем так сейчас у большенства , а раньше ПВа 10 или 6квадрат . В многоэтажках ПВаМ 16 а в некоторых и 25 квадрат . 4ки ни когда не было .... | | |
59
- 19.05.2012 - 10:43
|
58-ampersand > 4-ка использовалась в многоэтажках от стояка до квартиры, если общим кабелем, или 6-ка, если печка была электрическая. На Комсомольском в старой многоэтажке недавно переделывал из щитка идет 2 провода, люминь 1,5 на освещение и 3-х жильный 2,5 на розетки 2 группы - схема двухпроводка без заземления, ноль общий. Схем разводки квартир много и разных, всегда смотреть надо. В любом случае если взялся менять на медь, менять все вплоть до этажного щитка. так будет всегда правильнее. Просто не всегда у людей есть деньги сделать все и сразу. Вон знакомый форумчанин аж через 5 лет начал доделывать, а первый этап был - смена проводки в одной комнате... и такое бывает. :) | | |
60
- 19.05.2012 - 18:02
| Я обычно делаю с запасом ДДа и дома так е. Ввод 3х6 или5х4, печь 3х4 или 5х2,5, розетки 3х2,5, свет 3х1,5. И всегда уверен в своей работе. Люди типа МИГа в своем желании немного денег оставить, в итоге попадают на большее. Ибо никогда не знаешь что и куда будет. | | |
61
- 19.05.2012 - 18:12
| 60 ник жены) | | |
62
- 19.05.2012 - 22:05
| 61-Jonik23rus >а я и смотрю,что за такие странные рассуждения в 60,типа я наложу на ногти лака потолще чтоб не стиралось подольше.) | | |
63
- 20.05.2012 - 00:19
| ога наложи, со стразиками. | | |
64
- 23.05.2012 - 11:32
| Цитата:
Есть ли смысл покупать ВВГНГ или ВВГНГ LS если кабель будет внутри стены? (будет под гипсокартоном) Это реально пожаро-безопасный кабель или разница только в цене у них ??? | | |
65
- 23.05.2012 - 20:06
| многожилу в топку. Монтаж в частных домах из нее на мой взгляд извращение. Да и розетки на него цеплять ваще пипец. | | |
66
- 23.05.2012 - 20:22
| 35-Энергетик > у меня нет штроб, пока не делал штукатурку. | | |
67
- 23.05.2012 - 21:55
|
65-Jonik23rus > где ты там многожилку увидел ? начиная от 10 мм2 разве что :)) 64-BorisMe > блин, я вообще себе пунп-ом делал, все одно в штукатурке... для частного дома не принципиально. а в организации просто объект не сдадут, вот и вся разница | | |
68
- 24.05.2012 - 08:27
|
64-BorisMe Кабель марки ввг, ввгз, ввгп, ввгхл не распространяет горение при одиночной прокладке Кабель марки ввгнг, ввгзнг, ввгнгls, ввгзхл, ввгхлнг - не распространяет горение при прокладке в пучках. Кабель ВВГнг-LS и ВВГнг-LS-П с пониженным газо-дымовыделением. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |