0
- 05.10.2017 - 11:15
|
Добрый день. Тема такая, живу в своём доме, отопление газовое автономное, котёл, трубы, регистры, насос, ничего особенного. С недавних пор по немногу начинает вода из системы отопления добавляться в расширительный бачёк, примерно по 2-3 литра в сутки до полного его наполнения, вместо неё в трубах начинает булькать воздух. Удалив излишки воды из бачка и подпитав систему(булькать перестаёт) продолжаю наблюдение, с каждым днём воды в бачке всё больше, начинается бульканье. Пробовал полностью слить воду из системы и заново наполнить, не помогает, всё идёт по кругу: вода добавляется в бачке, в системе начинает булькать. Течи нигде нет, кто сталкивался, подскажите пжлст что предпринять
| |
1
- 05.10.2017 - 11:25
| Ищите причину, по которой после остывания вода не уходит обратно в систему. Фото бачка выложите. | |
2
- 05.10.2017 - 11:36
| 1.Бачёк это громко сказано, в верхней точке трубы омеется отвод с 1/2 дюймовой трубой которая нижним концом наполовину входит в канистру с водой стоящую на полу. | |
3
- 05.10.2017 - 11:50
|
Это не бачек, это емкость для сброса давления. Какой котел ? расширительный бак в котле или в системе отдельно ? Мембране хана и бак не работает. | |
4
- 05.10.2017 - 11:52
| 3.Котёл АТЕМ(Житомир) | |
5
- 05.10.2017 - 12:07
|
Батареи алюминиевые? Может у вас водород в них выделяется7 https://youtu.be/4sy8XUelWz4 | |
6
- 05.10.2017 - 12:34
|
4-ser77 > а у меня Китурами, вам это о чем то сказало ? Пригласите специалиста домой | |
7
- 05.10.2017 - 12:41
| Система отопления закрытая или открытая ? | |
8
- 05.10.2017 - 12:54
|
3-Перпетум Мобиле > Это и есть расширительный бачок. Раньше понятия не имели о каких то там мембранах. 2-ser77 > Вот и причина. Трубка, то небось, в канистру вставлена сверху? При нагревании часть воды вытесняется из системы, а назад,при остывании, всасывается воздух. | |
9
- 05.10.2017 - 12:56
|
8-prox70 > в открытой системе расширитель не ставят на пол и не суют туда трубки.... По крайней мере такой откровенной херни я никогда не видел. А вот если это емкость для аварийного сброса с группы безопасности, чтобы на пол не текло я больше поверю... Житомирские котлы есть разные, что и хотелось услышать от автора, а если он оперирует понятиями "Москвич", "БМВ" то пусть лучше вызовет мастера... | |
10
- 05.10.2017 - 13:00
| 9-Перпетум Мобиле >Вот и я про то же. Скорее всего старый бачок отгнил от старости и вмсето него приколхозили канистру. | |
11
- 05.10.2017 - 13:07
| 10-prox70 > то есть вы предполагаете, что если система была открытой и где-то наверху отгнил расширитель, то могли приколхозить внизу канистру ? | |
12
- 05.10.2017 - 14:25
| 11-Перпетум Мобиле >Запросто,и не такое видел. | |
13
- 05.10.2017 - 14:34
| давайте фото того, что у вас там есть и побольше. пока что можно только гадать ) | |
14
- 05.10.2017 - 16:01
|
однако! 1-если система закрытая то насос и котел и бак с мембраной в контуре замкнуты собсно там должен быть воздушник, обратный клапан и манометр указывающий давление в системе а значит нечего не должно происходит акромя если где то подтекает - если так то манометр показал бы спад давления. 2й вариант система открытая "ранее такие использовали по принципу самотека -когда вода разогреваясь в котле поднималась по трубе вверх, в самую верхнюю точку и от туда под углом от начала спуска 5 мм на 1 метр трубы устремлялась вниз к регистрам образуя тем самым естественную циркуляцию воды в системе и регистрах" в этом случае при нагревании воды в котле в силу её физических свойств с повышением температуры вода расширяется что вызывает её естественный выход в расширительный бак! как я и сказал что расширительный бак должен находится чуть выше самой верхней точки системы отопления но не как не дай бог ниже иначе самоизлив неизбежен а это может вызвать образование воздушных пробок в системе и как следствие невозможность отводить эти воздушные пробки пробки ибо воздух всегда устремляется вверх, поскольку бак по неграмотности установлен ниже верхней точки и в силу этого вода в системе не циркулирует и при нагреве её в котле вызывает бульканье и излив поскольку естественного движения воды не хватает чтобы протолкнуть воздушную пробку дальше по трубе. | |
15
- 05.10.2017 - 16:07
| поднимите канистру выше трубы и вмонтируйте в нижнюю её стенку ближе к дну канистры патрубок отвод своей основной трубы, чтобы получилось что 1/2 отвод образует беспрепятственный выход пузырьков воздуха из системы отопления в канистру а от туда через её горловину в атмосферу помещения и все заработает. | |
16
- 05.10.2017 - 17:46
| 0-ser77 >поставь насос на 1 скорость | |
17
- 05.10.2017 - 17:49
| 2-ser77 >одень на 1/2 трубу кусок шланга, что бы доставал до дна канистры | |
18
- 05.10.2017 - 21:37
|
"подумаешь, бином Ньютона!" (С) - однозначно "травит" кран(вентиль) системы подпитки. Больше воде взяться неоткуда. А "булькает" скорее всего свежая вода - идёт её дегазация. | |
19
- 05.10.2017 - 22:53
| 18-Блинн > если бы травил кран подпитки то вода бы текла постоянно. а так скорее всего при нагревании вода вытекает, при остывании ее не хватает и ее надо доливать. | |
20
- 06.10.2017 - 08:42
| 19-Ястреб >Сообщение топикстартёра прочти сначала, не по диагонали.... | |
21
- 06.10.2017 - 08:57
| 20-Блинн >да, прочти | |
22
- 06.10.2017 - 10:40
| 20-Блинн > а сам то читал ? | |
23
- 06.10.2017 - 11:08
| 16.17. Баркас, спасибо, насос поставил на первое положение, понаблюдаю. Шланг одет на трубу, на герметик и плотно затянут хомутом, достаёт почти до дна канистры, уровень воды закрывает его, с этим всё нормально. Кран подпитки держит, проверял до этого полностью перекрыв наночь вводной кран на дом. | |
24
- 06.10.2017 - 11:37
| 23-ser77 >залей в канистру литров 5 воды | |
25
- 06.10.2017 - 23:31
|
не хоцца каркать ... хата не наклонилась ? после летнего потопа все могет быть | |