0
- 29.06.2013 - 12:48
|
Есть проблема. В частном доме в некоторых местах кладка в пол-кирпича. Что можно с эти сделать? Пока приходит только 2 варианта - дополнительная кладка и утеплитель, зашитый потом гипсокартоном. Может есть ещё варианты, которые я упускаю из вида?
| | |
1
- 29.06.2013 - 12:49
| | | |
2
- 29.06.2013 - 13:09
|
Стены надо усилить и утеплить. Усиление: цементная штукатурка высокой марки толщиной минимум 50 мм с каждой стороны с армированием кладочной сеткой, сетка анкерится в стену сквозными шпильками. Тщательно подойти к приготовлению штукатурки и соблюдать технологию (увлажнение, укрывание, толщина слоя и т.п.) Утепление: пенопласт или жесткая минвата, только с внешней стороны стены. Потом утеплитель штукатурится цементной штукатуркой 20-30 мм, армирование штукатурной сеткой. Это самый правильный вариант. Всё остальное - сказки. Но по усилению стен надо смотреть всю конструкцию дома. Либо вместо пенопласта или минплиты обложить дом пеноблоком толщиной 300 мм + фасадная штукатурка, но это дороже и сложнее. | | |
3
- 29.06.2013 - 15:44
| Вентфасад, сайдинг + утеплитель | | |
4
- 29.06.2013 - 21:30
|
Если просто утеплить то вот : http://www.knauf-promo.ru/articles_o...nauf_warm_wall Если усилить то проще обложить.Изнутри можно ПГП : http://www.stroyberg.ru/market/kirpi...ebnevye_bloki/ | | |
5
- 29.06.2013 - 22:24
| 2-PGSK > А если пеноблоком изнутри выложить в проблемных местах? | | |
6
- 29.06.2013 - 22:58
|
5-RomaNtiK >утеплитель (более легкий материал) крайне желательно ставить снаружи. Пеноблок можно и изнутри, но тогда надо решить передачу на него нагрузки от крыши - стена в полкирпича очень слабая. Да и кладку блока делать лучше снаружи, только под него может понадобиться дополнительный фундамент. Совсем экзотика - сделать несъемную опалубку для заливки монолитного пенобетона или пенополистиролбетона, а кирпичная стена останется внутренней опалубкой. Но это геморно и не дешевле 4-Шуркин >гипсовые панели не являются ни несущим, ни теплоизоляционным материалом. | | |
7
- 29.06.2013 - 23:25
| 6-PGSK > Внешние стены дома выложены в 1.5 кирпича. Проблемные участки по 3-4 метра, там где бывший хозяин делал пристройку. Не облаживать же весь дом из-за этих 4 метров? Дом уже простоял 20 лет в таком состоянии. Т.е. мне в первую очередь важна именно теплосберегающая функция. А если выкладывать изнутри, то там под нулевой потолок стенка получается, нагрузки от крыши нет, нагрузка от крыши идет выше в районе 2 этажа. Я же почему сначала и спросил может просто сделать вторую стенку кирпичную немного отступив да и не париться (по крайней мере в случае на 1 фото) | | |
8
- 30.06.2013 - 20:26
| - какой там вентфасад и/или сайдинг на стену в полкирпича? Когда перфоратор будет сверлить отверстия под дюбеля, стеночка уже начнет разваливаться, а когда дюбеля начнут забивать - каюк. :) | | |
9
- 30.06.2013 - 20:30
| Цитата:
И штукатурную сетку я бы заменил на сварную типа ВР сечением 3-4мм и с ячейкой или 50х50мм, или 100х100мм. | | |
10
- 30.06.2013 - 20:36
| - в таком случае, вероятно, что проще всего выложить изнутри эти участки стеновым блоком из отсева толщиной 200мм, а вопрос с утеплением и отделкой фасада уже решать отдельно от данной проблемы. | |