Здравствуйте. Встал вопрос о приобретении бензинового электрогенератора на дачу. Исходные установки ; работа холодильника , настенного газового котла,телевизор , ну и штук 10 лампочек. Подусомойка , ютуг , фен и прочая не столь важная техника включаться на время работы генератора не будет. Т.е.генератор будет использоваться на случай отключения света. Подскажите какой лучше приобрести генератор?
| | ||
1
- 03.12.2021 - 14:35
| расход денег 100р в час минимум не пугает ? любой на 2 киловатта, марка в зависимости от жадности. | | ||
2
- 04.12.2021 - 09:37
| 0-Роман98 >Холодильник какой? Если обычный компрессорный - не забудбте про гак пускового тока. | | ||
3
- 04.12.2021 - 10:14
| Брал в своё время алинтер 5 кВт газовый. Питер выпускал. Сейчас по моему уже не выпускают. Но качество было очень хорошее. Выручал на ура. Он как раз был предназначен для работы со сварочными аппаратами, выбирал именно для этих работ (о чем и говорит mayor). Потому как без данной функции, многие генераторы при резком броске тока тупо глохнут, воспринимая это как КЗ на линии. | | ||
4
- 05.12.2021 - 13:19
|
Для этих целей я взял себе на 1 кВт. Номинальная мощность 800 Ватт. Это чисто для того, что бы тянуть холодильник(без компрессора), 32 ТВ панель и все светодиодные лампочки. Смысл такой небольшой мощности - малое потребление бензина. Не более поллитра в час. Смысла брать на 5-10 кВаттный геныч не вижу. Потреблять будет 3 литра в час и тянуть киловатную нагрузку - нецелесообразно и затратно. Для- чаю вскипятить и доширак запарить для перекуса есть газовая туристическая печурка. В данное время этот генератор валяется как запасной вариант и заводится на 10 минут раз в год для проверки работоспособности. В нечастых выключениях света мне помогает 200ватная солнечная панель плюс китайский ветряк | | ||
5
- 05.12.2021 - 17:41
|
Не советчик, а просто в тему .... Встречал в сети как люди на свои бензогенераторы устанавливали ГБО. Ставили там же где ставят ГБО на автомобили. Писали, что намного дешевле так переделать чем покупать газовый генератор. | | ||
6
- 05.12.2021 - 22:29
| Нет смысла рассказывать о своих запросах и достигнутых вершинах. Надо анализировать ситуацию. а не гадать. | | ||
7
- 06.12.2021 - 09:59
| 1,5 - 2 квт. Выглядит как чемодан, стоит 20 тыс. | | ||
8
- 06.12.2021 - 16:35
|
0-Роман98 >насчет утюга совсем не однозначно, когда утром на работу и нужна глаженная рубашка, а света нету... Современный утюг 2,5кВт и более кушает. Вопрос расхода бензина вторичный, если речь идет о редком и непродолжительном использовании. ИМХО по мощности под запросы автора 2,5 - 3 кВт, если деньги позволяют инверторный. А лучше смотреть на 5 кВт, тогда и чайник и утюг станут доступны. ЗЫ не забываем что на генераторах зачастую пишут вольтамперы-ВА и 2500ВА совсем не равны 2,5 кВт. | | ||
9
- 06.12.2021 - 23:50
| Я пожалуй выскажусь от противного, т.е. бренд генератора, который не стоит приобретать. Мой сосед купил пару лет назад генератор ELITECH как раз для подобных целей ( насос в отоплении, холодильник, телевизор , ноутбук, ну и несколько лампочек) мощность девайса насколько помню 950Вт (максимальная) , а номинальная где-то около 750-800 Вт. Легкий, компактный, красивый (щеголяет в революционном красном колере), шумит не сильно, бензин буквально нюхает, расход что-то около 1 литра на 2 часа работы. В принципе и мощности вполне хватает на вышеперечисленную нагрузку. Дело совершенно в другом, а именно: стабилизация напряжения совершенно никакая (если она там вообще есть): напряжение на выходе очень сильно "гуляет " в зависимости от нагрузки и оборотов, далее очень топорное качество и сборка: один из болтов крепления бензобака был вогнан не по резьбе, пришлось повозиться с извлечением его и прогонкой резьбы метчиком и заменой на новый болт, далее на раме та самая революционная краска в одном месте вдруг невзначай взяла да отслоилась (возможно метал не был обезжирен должным образом), далее в процессе эксплуатации выявилась низкая надежность девайса: сначала он начал не развивать обороты и потом глохнуть, оказалось, что соринка попала в жиклер в карбюратора, потом карбюратор начал переливать (запорный клапан стал не герметичным), затем выяснилось, что при работе с неполной нагрузкой (не на высоких оборотах) двигатель начинал филонить: стали "гулять" обороты и двигатель так и норовил заглохнуть, оказалось, что родная свеча имела неподходящее калильное число, т.е. выражаясь автомобильным языком была слишком "холодной" из-за чего при не высоких нагрузках изолятор центрального электрода свечи покрывался отложениями по которому "утекал" ток высокого напряжения на массу, после двух кратной очистки изолятора свечи это все надоело и проблема решилась кардинальным способом - установкой более "горячей" свечи с меньшим калильным числом. Ну и по закону подлости все эти неисправности происходили как водится в самый неподходящий момент. В общем, наверное, стоит присмотреться к более именитом бренду (хотя они все так или иначе родом из Поднебесной). Цитата:
Цитата:
Хм... Сложно забыть то, чего в общем-то не бывает, т.к. сколько я видел ТТХ бытовых маломощных генераторов, всюду значения номинальной и максимальной мощности были в кВт., Ну а если где-то могут быть в кВа, то основы физики помнят надеюсь все и элементарно отнимут 20%, чтобы получить более знакомые кВт. | | ||
10
- 07.12.2021 - 00:40
| 9-Bronik > просто уточню ваш развёрнутый ответ по дешовому генератору - у всех генераторов прямого преобразования обороты в рабочем режиме поддерживаются в одном и том же значении, потому что генератор должен обеспечивать не только стабильное напряжение, которое регулируется током возбуждения, но и частоту переменного тока, а она физически связана со скоростью вращения магнитного поля. Так что если важна стабильность параметров - лучше брать или генератор с запасом, а продвинутых моделей система управления получше. Или инверторную модель. | | ||
11
- 07.12.2021 - 10:13
| Вы не могли бы пояснить, почему/зачем нужно отнимать 20%? | | ||
12
- 07.12.2021 - 13:00
| 11-Ментол > может НДС? ;) | | ||
13
- 07.12.2021 - 17:26
|
12-Chip AC >Гениально! И почему мне такая простая мысль не пришла в голову?:) | | ||
14
- 07.12.2021 - 18:08
|
В апреле в моем доме работали отделочники и из за работ на подстанции стали выключать свет. Отделочников я ждал несколько месяцев и простой даже не обсуждался. Поехал в Бау и купил один из самых простых генераторов на 2 киловатта. Для моих целей вполне хватило(ссылку кину ниже) Пользовался раза 3, тянет ЖК 50",приставку триколор, насос, газовый котёл,роутер, несколько лампочек. Но этого гену я купил временно, так как у меня трехфазная система,а это двухфазник. Просто внеплановая покупка осуществилась быстро за счёт дешевизны, трехфазник стоит от 50 и выше.... Да и в Бау на тот момент не было вообще ни одного трехфазника. Ссылка на мой генератор https://baucenter.ru/generatory/536115/ | | ||
15
- 07.12.2021 - 19:03
| про двухфазный генератор молчу, т.к. верю в китайцев, эти и полуторафазник сделают если заказать. А вот нафига резервный 3х фазный генератор в частном доме даже представить себе не могу | | ||
16
- 07.12.2021 - 19:23
|
15-Chip AC >я сам не в курсе)) Проект заказывал в компании,электрик выполняющий монтаж его одобрил. Сейчас придётся искать норм трехфазник+хочу автоматику поставить. | | ||
17
- 07.12.2021 - 19:35
| Цитата:
Глянула в ссылку Потолочника, там однофазник, отлегло) ЗЫ. Уж вечер близится, а Bronikа все нет... | | ||
18
- 07.12.2021 - 19:40
| 16-ПОТОЛОЧНИК >Если нет трехфазного оборудования, то не стоит заморачиваться с трехфазным генератором. Проще на одну фазу запланировать важных потребителей (свет, насос, холодильник) и в случае отключения обходиться однофазным. Или, если уж сильно хочется, то взять три однофазных, это и дешевле выйдет И ещё плюс в том будет, что если из строя выйдет трехфазник, то ты полностью лишаешься аварийного питания, если же выйдет из строя однофазник, то ты всего лишь теряешь одну фазу. | | ||
19
- 07.12.2021 - 19:41
| Сорян, перепутал) | | ||
20
- 07.12.2021 - 21:03
| 16-ПОТОЛОЧНИК > заряди между рог этим чудакам и одобряющему электрику. Это развод на деньги. | | ||
21
- 08.12.2021 - 10:55
|
18-бродяжник >+++ больше скажу, если нет трехфазных потребителей, то можно три фазы объединить в одну и подключить к однофазному генератору (если сечение нулевого проводника в домашней сети позволяет, хотя для генератора 5-7 кВт это вовсе не критично) | | ||
22
- 08.12.2021 - 12:45
|
21-Скупердяй > Ну почему? | | ||
23
- 08.12.2021 - 12:51
|
21-Скупердяй >Согласен. Обычно так и делается, если гена всё потянет. Подобная же хрень и с трехфазными стабилизаторами. Весчь очень дорогая, проще и дешевле взять три однофазных стаба. Товарищ как-то купил трехфазный стабилизатор и когда он в разгар летней жары сдох (стабилизатор, не товарищ), то пришлось срочно покупать вначале один однофазный стаб, типа временно, а по размышлении были докуплены ещё два. Трехфазник же стоит теперь где-то в сарае, говорит, что даже желания ремонтировать его нет. | | ||
24
- 08.12.2021 - 13:41
|
Fubag TI 2600 расход в пределах 1,5 л/час 92го. инверторный с трёхфазным генератором (на выходе - 230 В) в Юлике, царствие ему, стоил 38 т холодильник (двух)компрессорный + прочая обычная бытовуха без ютугов :)) лампы все светодиодные. | | ||
25
- 16.12.2021 - 21:47
| Огромное всем спасибо кто поддержал тему и дал советы. Генератор куплен. Во многом благодаря Вам. Итак , купил генератор в леруа мерлен по акции "Генератор бензиновый БГ-2500, 2.5 кВт" цена была 13200р . Сегодня на Новороссийской уже стоит под 17 к. Залил масло , бензин , заводится с пол рывка. Работает ровно ( без нагрузки ) приятно слушать. Задача для генератора , иногда выручать когда обрубают свет. Ну может пару раз в год на пару часов такое и случается. т.е.генератор не будет использоваться на постоянке. Теперь просьба к знатокам , как его подключить к дому. ))) | | ||
26
- 17.12.2021 - 10:06
| Вроде называется трёхпозиционный выключатель. Поворотом ключа отключается улица и подключается дом. | | ||
27
- 17.12.2021 - 10:09
| В принципе можно и через любую розетку. Только вводной автомат отключить не забудь. Всю сеть гена явно не потянет. | | ||
28
- 17.12.2021 - 12:50
|
Купи вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/32985783231.html и всё будет в автомате. Погас свет, просто заводишь генератор, и свет есть. Как появится напруга в сети, он переведет автоматом на сеть. Правда глушить генератор придется вручную. | | ||
29
- 17.12.2021 - 14:06
|
25-Роман98 >это хорошо, теперь заведите журнал включений и помните про замену масла через определенный заявленный производителем моторесурс. Я гену подключил через обычный перекидной рубильник. | | ||
30
- 20.12.2021 - 16:51
| я тоже подключил генератор через перекидной рубильник и вывел на наружу неонку чтобы видеть когда дали свет | | ||
31
- 21.12.2021 - 08:19
|
29-Троянский > Касаемо журнала включений. Проще поставить счётчик моточасов. Маленькая коробочка, подключается к свечному проводу посредством наматывания проволочки на него :)) | | ||
32
- 22.12.2021 - 20:21
|
18-бродяжник >нельзя три однофазных. сдвиг фаз кто будет контролировать? Печкин? а если в параллель - кто их будет синхронизировать? Пушкин? Арагорн, ты надеюсь, не дурак? | | ||
33
- 22.12.2021 - 20:26
| 25-Роман98 >проводами. можно собрать простейшую схему АВР и контроль появления напряжения на линии обычного питания. есть даже моторы для автоматов от EKF по божеской цене, но я их ни разу не щупал, даже не знаю, продаются ли у нас | | ||
34
- 22.12.2021 - 22:19
| Федя Сумкин в #28 я дал ссылку на такой пакетник автомат. Именно их и ставят в АВР (Автоматический Ввод Резерва) | | ||
35
- 23.12.2021 - 10:30
| По моему скромному мнению, АВР имеет смысл, только когда он действительно А :)). То есть, наличествует автоматический пуск/стоп генератора. Причём с соответствущими задержками на этот самый пуск/стоп. А при отсутствии полноценного авээра достаточно ручного переключателя, коих есть в леруях и пр. и простой индикации наличия ликтричества во внешней сети. Реализуется такая индикация искусственным интеллектом в составе реле, 1 шт. и лампочки, 1 шт., размещённой в удобном месте. Ну и провода пара метров. | | ||
36
- 23.12.2021 - 11:18
|
Зы. Про обязательность для АВР электростартёра с возможностью дистанционного управления на двигателе бензогенератора я не упомянул в виду очевидности :)) [Ззы Что-то здесь я сам себе Броника стилем напоминаю, не?] :)) | | ||
37
- 23.12.2021 - 11:54
| Цитата:
а можно поставить вот такой контактор https://www.iek.ru/products/catalog/...m40_11m_ac_iek там пара НО/НЗ контактов. Им и коммутируем сеть или генератор | | ||
38
- 23.12.2021 - 14:47
| Скупердяй, предлагаемым реле надо управлять. Кто будет этим заниматься? И в данной релюхе есть вероятность, что оба контакта на доли секунды могут оказаться в замкнутом состоянии, что может привести к выходу генератора, или ещё хуже к пожару. Если бы было всё так просто, то не продавали бы дорогостоящие системы автоматики. | | ||
39
- 23.12.2021 - 15:02
| Цитата:
Управляться все может само... 1 Вариант. Катушку контактора подключаешь к выходу генератора, сам генератор через НО контакт, сеть - через НЗ, в итоге при включении генератора подключается нагрузка дома. В этом случае генератор надо заводить с отключенным выходным автоматом. Можно дополнить реле времени на прогрев генератора, тогда можно будет выходной автомат всегда держать включенным. 2 Вариант Катушку контактора подключаешь на сеть. Сеть через НО контакт, генератор через НЗ. В итоге при наличии сети контактор будет включен, при пропадании сети - отключится и будет ждать пока заведешь генератор. Минусы этого варианта: контактор всегда включен - ресурс катушки, да и лишнее потребление ЭЭ, заводить опять таки отключая выходной автомат гены. | |