|     0
            - 24.03.2017 - 09:26
           |  Насос водолей 0,32-40, скважина 25 м, потребление воды планируемое около 15 м3/мес. Стал вопрос с оборудованием автоматической подачи воды в дом. Как я понимаю, есть 2 варианта: собирать систему из реле давления, сухого хода, ПЗУ, либо взять систему управления (смотрю на ПАМПЭЛА КИВ-1Б3). Каким путем лучше идти, если главный критерий - сделать один раз и забыть?:) |   |  
|     1
            - 24.03.2017 - 11:59
           |     
			
			
                у меня Джилекс работает уже лет 6 с Водолеем, нареканий нет.  Правда верхний уровень в моей версии не существует, чутка другой принцип. Нижний регулируется.  |    |  
|     2
            - 24.03.2017 - 12:01
           |      http://www.pumpela.ru/index.php?opti...1-41&Itemid=19 Если брать рисунок 3 с этого сайта, то на выходе из магистрали еще поставил бы реле статического (именно статического) давления типа Хонивелл или аналоги.  |    |  
|     3
            - 24.03.2017 - 12:14
           |  2-Перпетум Мобиле > это за гидроаккумулятором или перед? ссылочку на реле подскажешь? гугл чет не найдет такого) |   |  
|     4
            - 24.03.2017 - 12:43
           |     
			
			
                А насчет Водолеев погружных по качеству что скажете? А то времена 90-х годов вспоминаю, каждый год перематывали этот Водолей и постоянно ломался. Может Грундфус лучше?  |    |  
|     5
            - 24.03.2017 - 13:12
           |  4-passat > сам жду пока сломается водолей чтобы купить grundfos. Но он пока не ломается, как его только убить не пыталсь:) |   |  
|     6
            - 24.03.2017 - 20:17
           |  Водолей терпеть ненавидит повышенную напрягу. Если меньше 220В будет молотить вечно. |   |  
|     7
            - 24.03.2017 - 21:04
           |  Как это- молотить? Трястись? |   |  
|     8
            - 24.03.2017 - 21:18
           |  7-Alisalisa > воду своим колесом молотить.Он не вибрационный ) |   |  
|     9
            - 24.03.2017 - 21:21
           |  8-Олег Борисович >Ну лишь бы не перегорел. |   |  
|     10
            - 25.03.2017 - 12:53
           |  семь лет стоит автоматика данфос.. погружник водолей и пара гидроакамуляторов по 50 литров... полет нормальный |   |  
|     11
            - 25.03.2017 - 13:03
           |     
			
			
                3-ZiPP >http://honeywell-rus.ru/product/klap...ywell-d06f-1a/ После реле давления и бака, но перед фильтрами  |    |  
|     12
            - 25.03.2017 - 21:01
           |     
			
			
                "краб-50" от джилекса установил почти полтора года работает - нареканий нет. потребление 10-12 кубов в месяц. насос водолей ,на глубине метров 25 . сосед автоматику без гидроаккумулятора установил...моё мнение не специалиста - насос будет включаться гораздо чаще ,шо не есть гуд .  |    |  
|     13
            - 25.03.2017 - 22:16
           |     
			
			
                3-ZiPP > да, такой как в ссылке Баркас дал, я ошибочно редуктор релюхой обозвал, извиняюсь. После него давление стоит как вкопанное независимо открыты краны или закрыты. хорошая штука.  |    |  
|     14
            - 26.03.2017 - 12:24
           |     
			
			
                13-Перпетум Мобиле > 11-Баркас > спасибо! еще вопрос: фильтр какой лучше ставить (и ставить ли) перед системой управления?  |    |  
|     15
            - 26.03.2017 - 12:56
           |     
			
			
                У меня обычный веревочный, не знаю типоразмер, в стеклянной колбе. песка и глины много, стоит до всего после насоса.  |    |  
|     16
            - 26.03.2017 - 16:54
           |  Перед автоматикой никаких фильтров и, т.б. Никакой запорной арматуры. Фильтр ставить после редуктора давления, лучше всего ВВ |   |  
|     17
            - 29.03.2017 - 10:06
           |     
			
			
                16-Баркас > если взять редуктор с сетчатым фильтром, типа https://filtromir.ru/products/honeywell-fk06-12-aa за ним будет стоять система умягчения, после нее еще фильтр - норм? или между редуктором (даже с сеткой) и магистральной системой умягчения нужно еще один фильтр ставить?  |    |  
|     18
            - 29.03.2017 - 10:52
           |  Сетка дает 100 микрон, потому лучше поставить и перед умягчителем фильтр 10-20микрон, а после умягчителя угольный |   |  
|     19
            - 29.03.2017 - 15:53
           |  18-Баркас > спасибо) |   |  