Автомат на 16А/25А

Гость
0 - 16.06.2012 - 13:48
Всем доброго!
Сразу скажу - в электричестве я ноль, сильно не пинайте.
Стало периодически выбивать автомат. Ну, оно понятно, жара, сплиты и все такое.
Вчера, в очередной раз выбило, пошел включать и обратил внимание - на двух квартирах подключены автоматы 25А, у меня - 16А, на фото видно.
Внимание вопрос - если я переставлю на 25А выбивать будет раже, так? Вопрос о том выдержит ли проводка давайте пока обсуждать не будем, ок? :)



ЗЫ если таки переставлять, надеюсь меня там липестричеством не перехреначит :)



Гость
1 - 16.06.2012 - 13:56
Ну если напряжение не отключить то обязательно перехреначит.
Гость
2 - 16.06.2012 - 14:00
Я так понимаю, что верхний правый на фото отрубает напряжение в щитке, так?
Гость
3 - 16.06.2012 - 15:29
0-GreenKo >по фото вроде ничего криминального не видно. Прежде чем менять, я бы проверил насколько крепко затянуты провода в автомате. Бывает, что срабатывает не от перегрузки а от плохого контакта и сосответственно разогрева.
Гость
4 - 16.06.2012 - 15:48
Так, насчет верхнего правого я таки ошибался :)
Ща пришел шарящий человек, сказал, что если отключить автомат, то при переброске верхнего провода меня не перехреначит током, т.к. он будет не под напряжением. Ща проверю, если не вернусь - считайте меня коммунистом :)
2 витамины на борту
Очень похоже, что таки от перегрузки, т.к. выбивает только при значительной нагрузке, типа слит+стиралка+кондей и тп
Гость
5 - 16.06.2012 - 16:00
Усе, перекинул, жив :)
Стресс-тест пока устраивать нет времени, будем посмотреть...
6 - 16.06.2012 - 16:32
Цитата:
Сообщение от GreenKo Посмотреть сообщение
то при переброске верхнего провода меня не перехреначит током, т.к. он будет не под напряжением
Надо иметь в хозяйстве элементарную отвертку-индикатор. зачем же так рисковать?
Гость
7 - 16.06.2012 - 20:47
Поиграю в Капитана Очевидность...

16 А это 3,5 кВ при 220 В.

1. Сложить нагрузки всех одновременно работающих приборов. При получившемся числе около 2,8-3,5 кВ проверить напряжение.
2. Сделать выводы.
3. При возникновении сложностей с п. 2 - результаты замеров и расчетов в студию.
Гость
8 - 16.06.2012 - 22:28
следует учитывать что электродвигатели при старте потребляют 2-3 номинала
9 - 17.06.2012 - 06:32
На фото следов перегрева не видно. Зато хорошо видно марку производителя автоматов, что делает любые рассчёты бессмысленными. По теме - ваши автоматы запитаны снизу, отключаете оба, убеждаетесь, что в квартире нет электричества и переставляете провод с 16 на 25. ЗЫ индикатором (6) для пущей безопасности конечно тоже не помешает ткнуться.