Всем доброго! Сразу скажу - в электричестве я ноль, сильно не пинайте. Стало периодически выбивать автомат. Ну, оно понятно, жара, сплиты и все такое. Вчера, в очередной раз выбило, пошел включать и обратил внимание - на двух квартирах подключены автоматы 25А, у меня - 16А, на фото видно. Внимание вопрос - если я переставлю на 25А выбивать будет раже, так? Вопрос о том выдержит ли проводка давайте пока обсуждать не будем, ок? :) ЗЫ если таки переставлять, надеюсь меня там липестричеством не перехреначит :) | | |
1
- 16.06.2012 - 13:56
| Ну если напряжение не отключить то обязательно перехреначит. | | |
2
- 16.06.2012 - 14:00
| Я так понимаю, что верхний правый на фото отрубает напряжение в щитке, так? | | |
3
- 16.06.2012 - 15:29
| 0-GreenKo >по фото вроде ничего криминального не видно. Прежде чем менять, я бы проверил насколько крепко затянуты провода в автомате. Бывает, что срабатывает не от перегрузки а от плохого контакта и сосответственно разогрева. | | |
4
- 16.06.2012 - 15:48
|
Так, насчет верхнего правого я таки ошибался :) Ща пришел шарящий человек, сказал, что если отключить автомат, то при переброске верхнего провода меня не перехреначит током, т.к. он будет не под напряжением. Ща проверю, если не вернусь - считайте меня коммунистом :) 2 витамины на борту Очень похоже, что таки от перегрузки, т.к. выбивает только при значительной нагрузке, типа слит+стиралка+кондей и тп | | |
5
- 16.06.2012 - 16:00
|
Усе, перекинул, жив :) Стресс-тест пока устраивать нет времени, будем посмотреть... | | |
6
- 16.06.2012 - 16:32
| Цитата:
| | |
7
- 16.06.2012 - 20:47
|
Поиграю в Капитана Очевидность... 16 А это 3,5 кВ при 220 В. 1. Сложить нагрузки всех одновременно работающих приборов. При получившемся числе около 2,8-3,5 кВ проверить напряжение. 2. Сделать выводы. 3. При возникновении сложностей с п. 2 - результаты замеров и расчетов в студию. | | |
8
- 16.06.2012 - 22:28
| следует учитывать что электродвигатели при старте потребляют 2-3 номинала | | |
9
- 17.06.2012 - 06:32
| На фото следов перегрева не видно. Зато хорошо видно марку производителя автоматов, что делает любые рассчёты бессмысленными. По теме - ваши автоматы запитаны снизу, отключаете оба, убеждаетесь, что в квартире нет электричества и переставляете провод с 16 на 25. ЗЫ индикатором (6) для пущей безопасности конечно тоже не помешает ткнуться. | |