К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Вопрос метрологам. Счетчик электроэнергии.

0 - 16.06.2014 - 23:45
Сразу оговорюсь вопрос не стоит о воровстве или занижении показаний...
Планирую установку сетевого инвертора - это такая штука которая способна подкачивать в сеть электроэнергию от солнечных батарей. Правовые вопросы не интересуют...
Смысл в том, что хочу в дневное время перекрывать потребности дома в ЭЭ за счет солнца. Все бы ничего но, при малом потреблении дома и активном солнце возможен вариант, что энергия от сетевого инвертора назад пойдет в общую сеть. Сети то пофигу, а вот электронный счетчик Меркурий 200 как ее будет считать? Будет ее игнорировать или считать как потребленную? Механический или остановился бы или мотал назад, если стопора нет. Как поведет себя электронный, там же шунт и он тупо ток умножает на напряжение, или он учитывает направление тока?
ЗЫ Знаю что есть счетчики, например СЕ 208 которые умеют раздельно считать туда-обратно, но они в крд недоступны.



1 - 17.06.2014 - 09:01
Ты хорошо представляешь себе, что и как собрался делать? Оценил последствия наличия на линии несанкционированного генерирующего устройства?
2 - 17.06.2014 - 09:10
1-andranick > все нормально, учитывая что он живет в садоводческом товариществе.
з.ы. 0-Скупердяй > ща почитаю про Меркурий 200 документашку.
А вообще, чтобы не напрягаться с законами, необходимо стаить ваттметр, ссылку давал barakud.
Ну и у него можно уточнить, какой у него счетчик, так как он оплачивает по схеме Т2+Т1-Т1(счетчика панелей). Если таковая схема, что счетчик в обратку не считает. Но по каждому счетчику необходимо уточнять больше у производителя.
3 - 17.06.2014 - 09:10
0-Скупердяй > кстати какой инвертор присмотрел ?
4 - 17.06.2014 - 09:13
А ничего, что при выводе линии, например в ремонт, на ней будет присутствовать напряжение? Или я чего-то не догоняю?
5 - 17.06.2014 - 09:44
4-andranick > НЕ БУДЕТ, сетевой инвертор, о котором идет речь работает ТОЛЬКО при наличии опорного напряжения сети, в иных случаях отключается.

Сцдя по всему Меркурий 200 будет считать в + при обоих нпаравления передачи тока. В паспорте об этом практически ноль информации, только о токе холостого хода и все.
6 - 17.06.2014 - 09:51
Ясно. Это, конечно, дело сугубо личное, но в таком виде - не мое.
7 - 17.06.2014 - 09:58
6-andranick > это позволяет экономить на АКБ, они тогда не нужны для простых, нерезервируемых нагрузок днем, когда есть солнце.
Все же плюс.
8 - 17.06.2014 - 10:01
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Ну и у него можно уточнить, какой у него счетчик
у него СО505, как он считает Т2 и считает ли не знаю.
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
кстати какой инвертор присмотрел
а-электрониковский гибрид
Я не хочу ставить ваттметр, у меня мощность панелей будет лишь на 200 Вт больше потребления дома днем, и я не хочу как либо договариваться с СНТ, т.к. сейчас и так в СНТ напряженка с воровством и все вопросы со счетчиками для них болезненны (усугубляется отсутствием грамотного электротехнического персонала). Ну будет 200 Вт в линию идти и ладно, будет подарок от меня:), лишь бы счетчик мне этот подарок не считал в долг.
9 - 17.06.2014 - 10:12
8-Скупердяй > у него два счетчика и договоренность по оплате с СНТ. Вот какой у него двухтарифник не знаю, поэтому и удивляет именно такой расчет. Потому что если бы счетчик считал в + при отдаче то формула должна была бы быть такой Т2+Т1-2*Т1(от панелей)
10 - 17.06.2014 - 10:14
8-Скупердяй > ну тока опытным путем. У меня тоже Меркурий но 203. И тоже проблема его менять. Поэтому когда буду делать, то буду использовать либо ваттметр либо иную схему сделаю. Опорное напряжение получать после онлайн ИБП
11 - 17.06.2014 - 12:47
0-Скупердяй >"Сети то пофигу..." чтобы работать в параллель с сетью нужна синхронизация по уровню напряжения, частоте и фазе - Ваш инвертор умеет такое делать автоматически ? В противном случае от инвертора пойдет черный дым в сторону Солнца, КПД солнечных батарей соответственно уменьшиться, и с электросчетчиком будет все нормально. Определитесь со схемой электроснабжения.
12 - 17.06.2014 - 13:07
11-aska 2 > синхронизация с сетью и есть в сетевом инверторе.
иностранное название их grid tie
Гость
13 - 17.06.2014 - 13:12
чисто теоретически, если в цепь после счетчика врезать мощный диод, который бы предотвращал попадание эл.энергии в общую сеть?
14 - 17.06.2014 - 13:13
13-lynx2 > и обрезать одну полуволну от сети ? это чисто практическая сторона, а не теория.
Гость
15 - 17.06.2014 - 13:19
да, диод не прокатит ) но может что-то есть, что пропускает в одном направлении и не режет)
16 - 17.06.2014 - 13:25
15-lynx2 > семисторы :) либо от сети, либо от источника дополнительного питания.
Гость
17 - 17.06.2014 - 19:24
Диод в цепи сожжёт всю бытовую технику.
Гость
18 - 18.06.2014 - 09:24
или бытовая техника - диод)
Гость
19 - 18.06.2014 - 10:11
17-unhj > далеко не фсю.

18-Фанат NASCAR >далеко не любой .
Гость
20 - 18.06.2014 - 14:35
19-Hi_Com >да эт понятно.. так, лирическое отступление в рамках сферического обсуждения коней, людей)
21 - 18.06.2014 - 14:47
Меркурий 200 не учитывает реактивную составляющую мощности, т.е. не тупо перемножает средний измеренный ток на среднее измеренное напряжение, а меряет мгновенное направление и величину тока и мгновенный знак и величину напряжения, а потом это всё интегрирует. Думаю что в плюс считать он не должен, исходя из моих домыслов о работе счётчика.
22 - 18.06.2014 - 15:03
21-GrandKaa > реактивная мощность не учитывается при нагрузках до 150 кВт вроде.
Не знаю, на многих сайтех про применение сетевых инверторов пишут, что счетчик начинает считать в плюс отданное.
Не обязательно Меркурий 200. но и многие другие электронные
Гость
23 - 19.06.2014 - 13:39
счетчики сейчас со стопором, хрен отмотаешь, а по сути это и есть отмотка.
если в инструкции есть слово - "стопор", то он всегда будет считать в + независимо от направления мощности.
и да, пост 11 очень важная штука
24 - 20.06.2014 - 10:25
12-Перпетум Мобиле > Спасибо, почитав про устройство инверторов узнал много нового.
А автор очевидно, включил свой счетчик под нагрузку задом на перед, все понял и исчез. В очередной раз "практика" рулит !
22-Перпетум Мобиле > Это при нагрузке до 150 кВА допускается не учитывать реактивную мощность (постановление Кубаньэнерго).
25 - 20.06.2014 - 10:59
24-aska 2 > не, врядли задом наперед, просто с сетевым инвертором эта сволочь может начать считать в плюс, даже когда идет через него в сеть.
26 - 20.06.2014 - 14:38
25-Перпетум Мобиле >И я о том же. Если нагрузочными клеммами подключить к источнику, а генераторными к нагрузке и счетчик все равно будет прибавлять показания, то он не пригоден для применения в данной схеме. Беги за другим... Хотя трехфазные "Меркурии" и "ПСЧ" с функцией контроля направления мощности мне попадались. Или использовать реле направления мощности, но они на 100 Вольт.
27 - 20.06.2014 - 15:46
Трехфазные двунаправленные у Меркурия есть, у них маркировка ART2 например для 230-х, 223-х серий.
А вот однофазников не помню, кажется нету, по крайней мере 200 и 203 глянул, у них нет двунаправленных версий.
28 - 20.06.2014 - 18:27
Цитата:
Сообщение от aska 2 Посмотреть сообщение
А автор очевидно, включил свой счетчик под нагрузку задом на перед, все понял и исчез. В очередной раз "практика" рулит !
Да нет не пропал я, просто дискутировать о включении диодом в переменку, да и стопоры в электронных счетчиках как то не хочется:(
Включить задом наперед счетчик конечно можно попробовать, но для этого нужен еще один, т.к. снимать расчетный безвариант.
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Трехфазные двунаправленные у Меркурия есть, у них маркировка ART2 например для 230-х, 223-х серий. А вот однофазников не помню, кажется нету, по крайней мере 200 и 203 глянул, у них нет двунаправленных версий.
Трехфазных двунаправленных валом, и меркурии и энергомеры. Однофазный, в щитовом исполнении, только один - Энергомера СЕ 208. В наличии в крд нет нигде, ищу кто привезет под заказ.
Вопрос в топике остается открытым.
29 - 21.06.2014 - 22:10
28-Скупердяй > ну так у вас же Меркурий, а не Энергомера, о ней и разговор.
У меня какой-то Меркурий лежит, могу посмотреть модель и вернувшись из командировки проверить на обратном подключении.
Чета я только сейчас о нем вспомнил.
30 - 22.06.2014 - 00:38
29-Перпетум Мобиле >Да, Меркурий. Вариант замены счетчика так же рассматривается...
Если модель не двухтарифная, то можно и не проверять, т.к. разные модели могут по разному реагировать на обратку.
31 - 22.06.2014 - 10:29
Посмотрел, у меня 201.5 с механическим счетчиком, так что проверить не получиться. 200-ого у меня нет.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены