Гость
0 - 05.04.2014 - 16:16
Здравствуйте! В садовом товариществе заменили трансформатор. Стоял на 60 кВт потери составляли в среднем 10 - 15 тыс.кВт здесь понятно чуть своровали, чуть уличное освещение с этим согласны все, ничего страшного нет, после установки транса на 400 в декабре 2013 г. прям с первого месяца потери выросли до 40 -50 тыс.кВт, долг за эл. энергию вырос до 1200 тыс.руб, в понедельник отключают от сети в товариществе живёт постоянно около 60 семей половина с грудными детьми. Помогите кто ориентируется. Дело очень серьёзное


1 - 05.04.2014 - 17:25
1 все трансы на ква, а не квт
2 на каждый транс есть потери в паспорте, сделайте расчет. Естественно, что они немного больше
Гость
2 - 05.04.2014 - 19:36
Потери трансформатора при ном. нагрузке примерно такие, если не ошибаюсь: ТМ 63/10 на 63 кВА где-то 1,7 кВт (1200...1300 кВт*ч/мес), трансформатора ТМ 400/10 на 400 кВА - 6,6 кВт (4700...5000 кВт*ч/мес.). Более точные данные можно найти в Сети. Остальные - разница показаний счётчиков на подстанции и в домах. Т.е., потери в проводах, расход на обществ. нужды и уличное освещение (если там нет отдельного счётчика), утечки (если есть. но вряд ли) и воровство.
По идее, как-то так. Очень сильно ошибаться не должен.
3 - 06.04.2014 - 07:55
http://www.kef.ru/t_trans_sil_masl_tm.shtml
SAB
4 - 06.04.2014 - 13:37
У нас же народ умный. Понакупали китайских энергосберегаек и довольны, что получают света на 150 Вт а счётчик считает 30 Вт. А ведь трансформатору то всё равно он пропускает через себя все 150 Вт. Т.е. наши счётчики считают только активную потребляемую мощность, а транс преобразует в себе активную + реактивную составляющую мощности. По этому то и гореть начинают наши старые трансы. Энергетики наши не дураки, мощность измеряют до транса. Вот и вылизают якобы сумасшедшие потери. А это просто наши люди увеличивают потребление. Ведь у них теперь 400 а не 60. Напруга не падает, значит можно ещё себе позволить пару десятков ламп вкрутить, чтобы светлее жизнь казалась. Так что автор не удивляйтесь, физику не обмануть.
5 - 06.04.2014 - 18:03
данные по трансу - 400 кВА
потери кз - 5500 Вт, потери хх - 830
sqrt(5500^2+830^2)=5562.2
значит, потерями в стали можно пренебречь
5500*24*30=3960000 Вт в месяц, или 4000 кВт в месяц, откуда цифры в сабже?

Цитата:
Сообщение от недвижимый Посмотреть сообщение
Стоял на 60 кВт потери составляли в среднем 10 - 15 тыс.кВт
может, это всетаки не потери?
60000*24*30=43200 Квт - должен насчитать счетчик при полной загрузке за месяц. естественно, полной загрузки не происходит, но 25-30-40 МВт это вполне его показания. вникните в то, что вы пишете. и что вам поставили. наверняка должны были чтото типа РУ-0,4 менять, шкаф вводной, в крайнем случае обязательно автомат и трансформаторы тока
Гость
6 - 06.04.2014 - 18:43
Я жертва дачного электрика-меняли на линии столбы с проводами и переключали нас летом.Председатель ходит и жалуется,что возросли резко потери.А осенью,когда выпал первый снег,из-под моего дома пошёл пар.У меня почти под домом была вкопана труба заземления и электрик не по прибору,а по цвету проводов прицепил фазу на заземление.Пока было сухо,утечка была без пара,а с первым дождиком ток возрос,а со снегом и пар пошёл! Вот мы и нашли утечку!!! Хорошо мы не ковырялись в земле рядом с заземлением после этого подключения! О,Электрик дачный!
7 - 06.04.2014 - 21:22
6-Арх >ну он же наверно снимал напряжение, когда подключал, что вы хотите? вы же экономите на защите с низкой стороны, вот и нечему отключать перегруз
Гость
8 - 06.04.2014 - 22:40
Защита могла не сработать. Если сопротивление заземлителя, к примеру, 10 Ом, ток утечки будет, понятное дело, в районе 22А. Уверен, что автомат на линии не менее 25А.
Гость
9 - 06.04.2014 - 22:46
А цифры по потерям, действительно, странноватые. Такое ощущение, что просто считают потери как 20% от мощности ТП. И нам ведь не известно, где граница баланса,может считают чуть не от районной подстанции. А может и воруют по-чёрному. Вот разницу показаний и списывают.
Короче, дело тёмное, по моему скромному мнению.
Гость
10 - 07.04.2014 - 07:04
Ребята,не смешите меня. Фаза нашей линии идёт верхним проводом.Ноль на столбе заземлён и хорошо читается. Ноль в доме заземлён и звонится тестером.Какие знания надо иметь,чтобы сделать так,как мне? Ведь ввод вне дома и два провода,торчащие из дома,на блюдечке! И автомат в доме не поможет-фаза тупо на вводе посажена на землю. И у вас такое,возможно,где-то сделали,ведь потребитель это не заметит в большинстве случаев.
11 - 07.04.2014 - 07:57
8-drdrdr >я имел в иду именно вводной АВ с трансформатора (там по идее должен был остаться 160 А), скорее всего там просто рубильник и ни о какой защите речи вообще не идет

10-Арх >ты в роисси живешь, забыл? )
Гость
12 - 07.04.2014 - 09:49
Т.е., монтёр перепутал два провода вводного кабеля? Бывает. :-)
Модератор
13 - 07.04.2014 - 11:33
То вам еще повезло, что он однофазку подключал. А вот когда вместо нуля вторую фазу суют - отэто настоящая пичальбида для потребителей.
Гость
14 - 07.04.2014 - 14:57
0-недвижимый > а зачем на 400кВА поставили?...если был 63. Дачники что?...нефть добывать стали? :)))
Как в ТП учет организован? есть общий счетчик? на какой какой стороне? если на 0.4кВ, и тр-р на балансе вашего товарищества, то потери энергосбыт определяет расчетным путем...тогда можно попробовать у энергосбыта этот самый расчет попросить предоставить и посмотреть как считают...но желательно, чтоб с "вашей стороны" был "разбирающийся" в этом деле человек.
Гость
15 - 07.04.2014 - 19:59
14-LeVlad4260 >а если счетчик на снабжающей подстанции?
кто занимается расчетом вообще? может, человек умножил показания счетчика на 400/63=6,35 и написал? бл, догадываться вариантов масса
0-недвижимый >автор, вызовите электролабораторию, можно в ЛС
Гость
16 - 07.04.2014 - 21:20
1.Трансформатор на подстанции греется?
2. Предидущий грелся?
Я всегда при смене больших трансов на производстве измеряю их пирометром в нескольких точках и записываю внешнюю температуру и их элементов.
Частенько бывает брак от качества трансформаторного железа до обмоток с малой индуктивностью.
Всё это приводит к потерям и повышению температуры трансформаторного масла,включением системы охлаждения на максимум при небольших нагрузках.
Гость
17 - 07.04.2014 - 22:34
На тр-рах на 63, 400 кВА сейчас ставят активную систему охлаждения? И вообще страшные вещи пишете про брак. Лет 30 назад об этом даже и не думалось.
Гость
18 - 08.04.2014 - 06:33
Цитата:
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
смене больших трансов на производстве
горят, что часто меняете?
Цитата:
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
измеряю их пирометром
говорят, термография вышла на современный уровень, красивые изотермы с точностью не хуже 0,2 град С
Цитата:
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
до обмоток с малой индуктивностью.
витковое?
вот везет же вам...а может, вам привозят заведомо неисправные трансфоматоры, задумайтесь над этим
19 - 13.04.2014 - 23:47
0-недвижимый >а что вас удивляет? Вы поставили транс в 6 с лишним раз более мощный. Естественно потери холостого хода у него больше. Это тоже, что пересев с оки на камаз жаловаться на больший расход топлива.
Цитата:
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
измеряю их пирометром в нескольких точках
стесняюсь спросить в каких это точках? Масляные трансы, а у автора такой 99,9%, меряются в верхней части бака, обычно штатным термометром установленным на крышке. В других местах он будет холоднее 100% - физика (горячее масло поднимается вверх), а активное железо не соприкасается с баком нигде, только с крышкой, на которой штатный термометр и стоит.
Да и смысл разбираться с новым трансом? он гарантийный. Если греется на ХХ 100% гарантия - приезжают демонтируют, забирают.
20 - 13.04.2014 - 23:55
Цитата:
Сообщение от LeVlad4260 Посмотреть сообщение
а зачем на 400кВА поставили?...если был 63. Дачники что?...нефть добывать стали? :)))
+1 обычно увеличивают мощность на 1-2 ступени.
Гость
21 - 14.04.2014 - 09:44
150% что энергосбыт(НЭСК)определяет потери расчетным путем...никто там не будет мерять никакую температкру и т.д.
В паспорте любого тр-ра есть две велечины, влияюшие на потери:
- Iхх ток холостого хода (в случае сабжа это и будет основная составляющая)
- Uкз напряжение короткого замыкания ("ощутимо"сказывается при загрузках более 40-50% от ном.)
ПТО любой энергоснабжающей организации должен эти паспорта иметь (да даже на любом трансе есть табличка с этими величинами, но естественно в ВВ отсек ТП никто дачников не пустит)
Автору уже писал...если не согласны - письмо в энергосбыт, чтобы "показали" на основании чего они эти потери и как считают...